Posesjusz
Guest
Tue Mar 23, 2004 8:00 am
Witam,
Czy ktos z grupowiczow sie orientuje gdzie w Polsce moge zakupic urządzenia
OneWire firmy Dallas ? Najlepiej w okolicach Szczecina. Moze Ktos posiada
takowe i chcialby je sprzedac ?
Potrzebuje zrobic siec OneWire skladającą sie z paru urządzonek OneWire:
powiedzmy do mierzenia temperatury, cisnienia i PH lub wilgotnosci. Musze
podłączyc to przez RS-232, do tego mam juz interfejs na COM-a: DS9097U.
Teraz musze w jakis sposob i jak najszybciej dorwac jakies urządzonka,
skonstuować sieć i zaprogramowac zczytywanie danych z konkretnych urdządzen.
Czy ktos sie moze w tym orientuje i posluzylby pomocą ? Dokladnie interesuje
mnie jakie urządzenia najlepiej zastosowac ? Co mam jeszcze powmontowywac ?
Jak doprowadzic do tego zasilanie ? Ogolnie - jestem raczej zielony w
elektronice a musze skonstuowac taką siec - to temat mojej pracy inz. na
ktora mam jeszcze prawie 2 miesiace, przede wszystkim musze skonstuowac taki
układ.
Dzieki z gory za pomoc i radę.
--
Pozdrawiam,
%FromName - posesjusz_ASCII64_wp.pl - ICQ: 3385742
--
ftp://195.164.254.6 - 130GB filmy, mp3, soft --
Łukasz Jedynowicz
Guest
Tue Mar 23, 2004 9:12 pm
CZE
Jesteś odważny biorąc się za ten temat 2 miechy przed obroną.......
Najpierw zobacz na stronę
http://www.maxim-ic.com/1-Wire.cfm jakie
urządzenia masz do dyspozycji znajdziesz tam też specyfikacje microwire
czyli sieci 1-wire
Quote:
Czy ktos z grupowiczow sie orientuje gdzie w Polsce moge zakupic
urządzenia
OneWire firmy Dallas ?
W
www.google.pl znajdziesz mnóstwo dystrybutorów - ja kupuje w WG
Electronics
www.wg.com.pl wysyłkowo
Quote:
Potrzebuje zrobic siec OneWire skladającą sie z paru urządzonek OneWire:
powiedzmy do mierzenia temperatury, cisnienia i PH lub wilgotnosci. Musze
podłączyc to przez RS-232, do tego mam juz interfejs na COM-a: DS9097U.
Dzieki z gory za pomoc i radę.
cisnienia i PH lub wilgotnosci DALLAS nie robi na 1-wire musisz kombinować
np przetwornik DS2438 + czujnik analogowy który ma na wyjściu napięcie
tak naprawdę jest kupa roboty.
Ja do obsługi 1-wire używam mikrokontrolera połączonego do pc po rs232 ale
jeżeli chcesz bezpośrednio do pc 1-wire to tematu i oprogramowania nie
znam - ale napewno coś znajdziesz w sieci bo takie rozwiązania istnieją.
Pozdrawiam i życzę owocnej pracy
Łukasz
Posesjusz
Guest
Tue Mar 23, 2004 10:39 pm
Witaj Łukasz,
Dnia 23 marca 2004 (14:12:11)
Na temat "Urzadzenia OneWire"
begin message:
Quote:
Jesteś odważny biorąc się za ten temat 2 miechy przed obroną.......
abym tylko zdazyl, przeliclem sie, myslalem ze bedzie prosciej
Quote:
dzieki przegladalem juz troszke ta stronke i czytam artykuly, wolno to idzie
bo w angielskim nie jestem super.
Quote:
kontaktowalem sie z nimi i prosilem o ponoc/rade by powiedzieli co z 1-wire
moge od nich kupic by sporzadzic takowa siec, napisali mi tylko o
interfejsie, ktory juz mam, a co do reszty to poradzili lekture na stronie
maxima.
Quote:
cisnienia i PH lub wilgotnosci DALLAS nie robi na 1-wire musisz kombinować
np przetwornik DS2438 + czujnik analogowy który ma na wyjściu napięcie
Ah, z tego co dzieki Tobie sie dowiedzialem to maja oni tylko czytniki
temperatury na 1-wire. Niech bedzie i tak, jesli bedzie mniej roboty bym
zastosowal z 2 termometry i na skutek zmian temperatury (srednia
temperatura, dlatego 2) bym wlaczal i wylaczal cos. Moj promotor mi dzis
napisal ze znalazl jakies chipy do wlaczania zdalnego, powiedzmy ze na
skutek zmian temperatury bym za ich pomoca cos wlaczal. To chyba oszczedzi
mi pracy ?
Quote:
tak naprawdę jest kupa roboty.
wlasnie tego sie obawiam, musze to sobie jakos uproscic by zdazyc to
zaprogramowac jeszcze i napisac prace :(
Quote:
Ja do obsługi 1-wire używam mikrokontrolera połączonego do pc po rs232 ale
jeżeli chcesz bezpośrednio do pc 1-wire to tematu i oprogramowania nie
znam
No trudno, w kazdym razie mam interface, ponoc to mialo mi zaoszczedzic kupe
pracy.
Jesli kupowales wysylkowo w poleconej firmie to powiedz mi czy oni
sprowadzaja to z USA czy maja na stanie (liczy sie czas).
Jesli wystarcza mi powiedzmy 2 termometry OneWire (nie widze w ich
produktach wiecej urzadzen do mierzenia bodzcow otaczajacego nas
srodowiska) to moja to byc produkty 1-wire czy iButton ? Zapewne latwiej
bedzie 1-Wire i o to chodzi ? Zadaje Ci te pytania bo widze ze jestes
zorientowany w temacie. Czy moglbys mi powiedziec co jeszcze bym musial u
nich zamowic by wszystko wspolpracujac ze soba tworzylo siec ktora podlacze
przez moj intrface ?
Znalazlem podobny temat na uczelni tylko ze gosc podlaczyl przez port do
drukarki. Ja musze szeregowo przez RS-232. Zauwazylem ze kolega ten
zastosowal zasilacz 5V, dwa uklady cyfrowe w technice TTL - 7404, dwa
termometry Dallas 1820 i dwa czytniki z feedbackiem do pastylek iButton.
Zastanawiam sie wiec czy powinienem isc jego slatem i kupowac iButton czy
termomert OneWire, co bedzie prostraze w moim przypadku ?
Czytnik dotykowy z feedbackiem ? Czy moze wiesz co to jest ?
Ok, sorki za zalanie pytaniami, szykam wszedzie jakiejkolwiek pomocy, nie ma
jak to stary, dobry usnet.
--
Pozdrawiam,
Posesjusz - posesjusz_ASCII64_wp.pl - ICQ: 3385742
--
ftp://195.164.254.6 - 130GB filmy, mp3, soft --
T.M.F.
Guest
Tue Mar 23, 2004 11:43 pm
Co do 1-wire to wszystko co masz na stronie Dallasa bez problemu kupisz
w polsce - TME, ELFA itd. W ostatecznosci kupisz przez net w
stanach/europie.
Z ukladow, ktore moga ci sie przydac do szyny 1-wire mozesz bezposrednio
podlaczyc tylko termometr cyfrowy, pozostale parametry mozesz mierzyc
poprzez analogowe czujniki + przetwornik ADC 1-wire, ktory jest w
ofercie Dallasa.
Zeby to wszystko sprzac z RS232 nie potrzebujesz praktycznie zadnego
dedykowanego ukladu - poszukaj w necie schematow termometrow cyfrowych -
w wiekszosci sa one podlaczane poprzez RS.
Zasilanie lepiej od razu poprowadz normalnie jako dodatkowa linie, bo z
parasite power kupa roboty jest, a jak masz wiecej czujnikow to problem
narasta lawinowo.
Zauwaz tez, ze szyne 1-wire bajecznie prosto jest zrealizowac programowo
na dowolnym mikrokontrolerze.
No i na koniec powodzenia, jak sobie odpuscisz imprezy to termin 2
miesiecy na napisanie tej pracki jest realny, chociaz napiety
Jurek Szczesiul
Guest
Wed Mar 24, 2004 1:26 am
Tue, 23 Mar 2004 16:43:32 +0100, na pl.misc.elektronika, T.M.F. napisał(a):
Quote:
Zeby to wszystko sprzac z RS232 nie potrzebujesz praktycznie zadnego
dedykowanego ukladu - poszukaj w necie schematow termometrow cyfrowych -
w wiekszosci sa one podlaczane poprzez RS.
Zasilanie lepiej od razu poprowadz normalnie jako dodatkowa linie, bo z
parasite power kupa roboty jest, a jak masz wiecej czujnikow to problem
narasta lawinowo.
Zauwaz tez, ze szyne 1-wire bajecznie prosto jest zrealizowac programowo
na dowolnym mikrokontrolerze.
Ja tylko dla pełnej jasności dodam, że programowa realizacja ( czy uP czy
RS ) pozbawia układ znaczącej optymalizacji stosowanej w dedykowanych
interfejsach (ds2480 - 232<>1wire, ds2490 USB<>1wire ) : odpowiedniego
kształtowania zboczy pozwalającego na osiąganie dużych dystansów oraz
'dopalacza' zasilania linii na czas pomiaru.
--
Pozdrowienia
Jurek Szczesiul
Posesjusz
Guest
Wed Mar 24, 2004 1:33 am
Witaj T.M.F.,
Dnia 23 marca 2004 (16:43:32)
Na temat "Urzadzenia OneWire"
begin message:
Quote:
Dallasa bez problemu kupisz
w polsce - TME, ELFA itd.
Czy to jakies sklepy ? Nie mowia mi za duzo te nazwy.
Quote:
Z ukladow, ktore moga ci sie przydac do szyny 1-wire mozesz bezposrednio
podlaczyc tylko termometr cyfrowy, pozostale parametry mozesz mierzyc
poprzez analogowe czujniki + przetwornik ADC 1-wire, ktory jest w
ofercie Dallasa.
Te analogowe czujniki to tez firmy One-Wire czy to juz gdzie indziej
powininem szukac w ofertach innych firm ? No i najwaznijesze cze beda one
kompatybilne z owym przetwornikiem ?
Quote:
Zeby to wszystko sprzac z RS232 nie potrzebujesz praktycznie zadnego
dedykowanego ukladu - poszukaj w necie schematow termometrow cyfrowych -
w wiekszosci sa one podlaczane poprzez RS.
Schematy termometrow maxima mam w pdf-ach na stronie producenta, jednak duzo
mi one nie mowia jak na razie, no ale caly czas powoli czytam to wszystko i
tlumacze.
Quote:
Zasilanie lepiej od razu poprowadz normalnie jako dodatkowa linie, bo z
parasite power kupa roboty jest
To samo powiedzial mi moj promotor, tylko jak tak czytam niektore pdf-y
maxima i ogladam schematy to nie widze na niektorych gdzie mam podlaczyc
zasilanie, pewnie dlatego ze zasilane one sa z lini danych. Ale to pewnie
bedzie wytlumaczone w dalszych materialach wiec dalej czytam.
Quote:
Zauwaz tez, ze szyne 1-wire bajecznie prosto jest zrealizowac programowo
na dowolnym mikrokontrolerze.
No wlasnie mam juz interface na COM-a: DS9097U, jako wyjscie mam wtyczke na
skrętkę:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2983
do tego podlacze siec a co dalej to sie okaze, mam nadzieje ze nie
bedzie ciezko to podlaczyc i zaporogramowac, na razie wiem ze wychodzi
skretka i wyobrazam to sobie jako wpiecie sieci do karty sieciowej na
RJ-tce, ale to zupelnie inna bajka

.
Co do mikrokontrolera to promotor powiedzial mi ze mam teraz uproszczone
zadanie, ze jezeli bym musial to robic na mikrokontrolerze to bym mial 2
razy wiecej pracy.
Quote:
No i na koniec powodzenia, jak sobie odpuscisz imprezy to termin 2
miesiecy na napisanie tej pracki jest realny, chociaz napiety
Dzieki

Na prawde mnie pocieszyles. Ciesze sie ze moge sie tu zwrocic na
grupe i dostaje tu konkretne odpowiedzi.
Jesli orientujesz sie w tych termometrach i chipach one wire to moze
polecisz mi cos ? Moze powiesz co teraz bede potrzebowal by zmontowac dana
siec ? Mam juz interface, teraz bym zamowil taki zasilacz 5 V i urzadzonka,
ale pewnie bede potrzebowac kondensatorow i rezystroow, moze jakies diody, by
to wszystko poskladac i zapgoramowac (sczytywac dane za pomoca kompa).
Na prawde malo sie w tym orientuję.
Dzieki wieklie za pomoc ! Bede sie zwracal z czasem z kolejnymi krokami z
pytaniami o rade na ta grupe. Jak narazie tylko tu zysyalem konkretne
odpowiedzi.
--
Pozdrawiam,
Posesjusz - posesjusz_ASCII64_wp.pl - ICQ: 3385742
--
ftp://195.164.254.6 - 130GB filmy, mp3, soft --
T.M.F.
Guest
Wed Mar 24, 2004 1:57 am
Quote:
Ja tylko dla pełnej jasności dodam, że programowa realizacja ( czy uP czy
RS ) pozbawia układ znaczącej optymalizacji stosowanej w dedykowanych
interfejsach (ds2480 - 232<>1wire, ds2490 USB<>1wire ) : odpowiedniego
kształtowania zboczy pozwalającego na osiąganie dużych dystansów oraz
'dopalacza' zasilania linii na czas pomiaru.
Nie zgodze sie z toba. Z parasite power mozna korzystac takze jesli
kontroler szyny realizujesz na uP. W jednym z pdfow maxima jest nawet
pokazane jak za pomoca uP realizowac strong pull-up.
Co do zboczy to ze wzgledu na to, ze podlaczone urzadzenia sa typu
open-drain, wiec szybkosc narastania zbocza i tak determinuje rezystor,
a wiec nie jest ona za duza, a w kazdym razie kazdy mikroporocesor
bedzie gwarantowac zbocza o wystarczajacej "stromosci".
--
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Posesjusz
Guest
Wed Mar 24, 2004 2:00 am
Witaj Jurek,
Dnia 23 marca 2004 (18:26:52)
Na temat "Urzadzenia OneWire"
begin message:
Quote:
Ja tylko dla pełnej jasności dodam, że programowa realizacja ( czy uP czy
RS ) pozbawia układ znaczącej optymalizacji stosowanej w dedykowanych
interfejsach (ds2480 - 232<>1wire, ds2490 USB<>1wire ) : odpowiedniego
kształtowania zboczy pozwalającego na osiąganie dużych dystansów oraz
'dopalacza' zasilania linii na czas pomiaru.
W moim prdzypadku uzywam DS9097U ktory ma w sobie DS2480B. Nie potrzebuje
rowniez wiekszych dystansow w skonstruowanej sieci. Poza tym programowa
realizacja jest u mnie wymagana, czy znasz moze cos za pomoca czego bede
mogl zrealizowac zadanie programowe ?
--
Pozdrawiam,
Posesjusz - posesjusz_ASCII64_wp.pl - ICQ: 3385742
--
ftp://195.164.254.6 - 130GB filmy, mp3, soft --
T.M.F.
Guest
Wed Mar 24, 2004 2:04 am
Quote:
Dallasa bez problemu kupisz
w polsce - TME, ELFA itd.
Czy to jakies sklepy ? Nie mowia mi za duzo te nazwy.
Tak, to sa sklepy.
http://www.elfa.se/pl/
http://www.tme.com.pl
i wiele innych... przejrzyj archiwum.
Quote:
Te analogowe czujniki to tez firmy One-Wire czy to juz gdzie indziej
powininem szukac w ofertach innych firm ? No i najwaznijesze cze beda one
kompatybilne z owym przetwornikiem ?
1-wire to nie firma, tylko specyfikacja standardu.
Niestety czujniki pozostalych wartosci fizycznych kupisz w innych
firmach, w TME jest spora oferta, mozesz sprzac z 1-wire za pomoca ADC z
oferty Dallasa.
Quote:
Schematy termometrow maxima mam w pdf-ach na stronie producenta, jednak duzo
mi one nie mowia jak na razie, no ale caly czas powoli czytam to wszystko i
tlumacze.
Chodzi mi o schematy wygooglane
Zobacz jak ten DS1820 daje sie pieknie podlaczyc do portu RS bez zadnego
interfejsu, pare elementow dyskretnych i tyle.
Quote:
Zasilanie lepiej od razu poprowadz normalnie jako dodatkowa linie, bo z
parasite power kupa roboty jest
To samo powiedzial mi moj promotor, tylko jak tak czytam niektore pdf-y
maxima i ogladam schematy to nie widze na niektorych gdzie mam podlaczyc
zasilanie, pewnie dlatego ze zasilane one sa z lini danych. Ale to pewnie
bedzie wytlumaczone w dalszych materialach wiec dalej czytam.
Oj bedzie :)
Quote:
Co do mikrokontrolera to promotor powiedzial mi ze mam teraz uproszczone
zadanie, ze jezeli bym musial to robic na mikrokontrolerze to bym mial 2
razy wiecej pracy.
Bo ja wiem. Implementacja pelnego protokolu 1-wire na 90S2313 zajela mi
jakies 2 dni. W sumie pare godzin dlubania w assemblerku.
Przegladnij przyklady dolaczone do AVR Studio - tam tez jest pokazana
przykladowa realizacja programowego interfejsu RS232-1-wire.
Quote:
Jesli orientujesz sie w tych termometrach i chipach one wire to moze
polecisz mi cos ? Moze powiesz co teraz bede potrzebowal by zmontowac dana
siec ? Mam juz interface, teraz bym zamowil taki zasilacz 5 V i urzadzonka,
ale pewnie bede potrzebowac kondensatorow i rezystroow, moze jakies diody, by
to wszystko poskladac i zapgoramowac (sczytywac dane za pomoca kompa).
Na prawde malo sie w tym orientuję.
Zerknij na stronke z mojej sygnaturki.
Jeszcze niewiele na niej jest, ale intensywnie nad tym pracuje, akurat
wykorzystuje 1-wire do laczenia wszystkich elementow systemu.
--
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Posesjusz
Guest
Wed Mar 24, 2004 2:24 am
Witaj T.M.F.,
Dnia 23 marca 2004 (19:04:13)
Na temat "Urzadzenia OneWire"
begin message:
Quote:
dzieki
Quote:
Niestety czujniki pozostalych wartosci fizycznych kupisz w innych
firmach, w TME jest spora oferta, mozesz sprzac z 1-wire za pomoca ADC z
oferty Dallasa.
Obawiam sie ze zastosowanie dodatkowych czujnikow i sprzecie ich za pomoca
ADC moze mi przyspozyc wiekszych klopotow, ale to trzeba doczytac.
Quote:
Zobacz jak ten DS1820 daje sie pieknie podlaczyc do portu RS bez zadnego
interfejsu, pare elementow dyskretnych i tyle.
Tak, mam schemat podlaczonej sieci przez port rownolegly z innej pracy inz.
Osoba ktora to robila zastosowala 2 takie termometry, do tego uklady TTL 7404
(nie wiem do czego) i 2 czytniki dotykowe z feedbackiem (tez nie wiem do czego,
pewnie do odczytywania danych z termometrow, ale to przeciez mozna odczytac za
pomoca komputera)
Quote:
Ale to pewnie
bedzie wytlumaczone w dalszych materialach wiec dalej czytam.
Oj bedzie
Wiec zabieram sie za czytanie i zwroce sie do Ciebie jeszcze z pytaniami,
pewnie na maila :)
Quote:
Bo ja wiem. Implementacja pelnego protokolu 1-wire na 90S2313 zajela mi
jakies 2 dni. W sumie pare godzin dlubania w assemblerku.
assemblera nie umiem, poza tym musze miec program dzialajacy pod windows
ktory bedzie wspolpracowal z sieciš (odczytywal np. dane z termometrow)
Quote:
Przegladnij przyklady dolaczone do AVR Studio - tam tez jest pokazana
przykladowa realizacja programowego interfejsu RS232-1-wire.
Dzieki po raz kolejny, szukam tego programu.
Quote:
Zerknij na stronke z mojej sygnaturki.
Jeszcze niewiele na niej jest, ale intensywnie nad tym pracuje, akurat
wykorzystuje 1-wire do laczenia wszystkich elementow systemu.
Zdolny jestes

Poczytam troche o tym na Twojej stronie, to bardzo ciekawe,
jak troche sie w to wglebie zwroce sie do Ciebie raz jeszcze z prosba o
pomoc i rade.
--
Pozdrawiam,
Posesjusz - posesjusz_ASCII64_wp.pl - ICQ: 3385742
--
ftp://195.164.254.6 - 130GB filmy, mp3, soft --
Łukasz Jedynowicz
Guest
Wed Mar 24, 2004 2:54 am
CZE
Poczytaj te stronki tu jest wszysko pod PC do !-wire łšcznie z drajwerami na
com i usb i programem do ich obsługi pod winde
http://www.ibutton.com/software/1wire/wirekit.html
http://www.ibutton.com/software/1wire/OneWireViewer.html
opis po angielsku .... do dzieła
Pzdr
Łukasz
Jurek Szczesiul
Guest
Wed Mar 24, 2004 3:15 am
Tue, 23 Mar 2004 18:57:06 +0100, na pl.misc.elektronika, T.M.F. napisał(a):
Quote:
Nie zgodze sie z toba. Z parasite power mozna korzystac takze jesli
kontroler szyny realizujesz na uP. W jednym z pdfow maxima jest nawet
pokazane jak za pomoca uP realizowac strong pull-up.
Co do zboczy to ze wzgledu na to, ze podlaczone urzadzenia sa typu
open-drain, wiec szybkosc narastania zbocza i tak determinuje rezystor,
a wiec nie jest ona za duza, a w kazdym razie kazdy mikroporocesor
bedzie gwarantowac zbocza o wystarczajacej "stromosci".
Masz rację - popartą setkami działających rozwiązań. Mam na myśli
dodatkowe specyficzne optymalizacje wyczytane w pdf 2490 ( active pullup,
slew rate control ), które pozwalają na maksymalne wykorzystanie magistrali
i bezproblemową obsługę większych dystansów.
--
Pozdrowienia
Jurek Szczesiul
Jurek Szczesiul
Guest
Wed Mar 24, 2004 3:16 am
Tue, 23 Mar 2004 19:00:27 +0100, na pl.misc.elektronika, Posesjusz
napisał(a):
Quote:
W moim prdzypadku uzywam DS9097U ktory ma w sobie DS2480B. Nie potrzebuje
rowniez wiekszych dystansow w skonstruowanej sieci. Poza tym programowa
realizacja jest u mnie wymagana, czy znasz moze cos za pomoca czego bede
mogl zrealizowac zadanie programowe ?
O, to super. O 'programowej' pisałem w sensie wykorzystania sprzętowego
portu uart ( rs) i emulacji protokołu 1wire przy pomocy sprytnie
skonfigurowanej ale tradycyjnej transmisji asynchronicznej ( to pozwala na
sterowanie magistralą prawie bezpośrednio z portu / dochodzi kilka zenerek
dla dopasowania poziomów napięć ).
Natomiast sam program użytkowy dla PC to zupełnie inna brocha, szybko
ściągaj potrzebne biblioteki - jest całe gotowe API do komunikacji z
podpiętymi urządzeniami ( także realizacja w modelu COM jeśli ktoś ma takie
chęci ). Jeszcze się tym wszystkim nie zdążyłem praktycznie zająć ale na
pewno będzie tu wiele osób znających sprawę.
--
Pozdrowienia
Jurek Szczesiul
Posesjusz
Guest
Wed Mar 24, 2004 3:32 am
Witaj Łukasz,
Dnia 23 marca 2004 (19:54:59)
Na temat "Urzadzenia OneWire"
begin message:
Quote:
Idealnie! Dzieki! Po skonstruowaniu sieci bez tego ani rusz. Zabieram sie
do kilkudniowego ostrego czytania, zapewne jeszcze sie zglosze do Ciebie po
rade lub pomoc :)
--
Pozdrawiam,
Posesjusz - posesjusz_ASCII64_wp.pl - ICQ: 3385742
--
ftp://195.164.254.6 - 130GB filmy, mp3, soft --
T.M.F.
Guest
Wed Mar 24, 2004 3:37 am
Quote:
Masz rację - popartą setkami działających rozwiązań. Mam na myśli
dodatkowe specyficzne optymalizacje wyczytane w pdf 2490 ( active pullup,
slew rate control ), które pozwalają na maksymalne wykorzystanie magistrali
i bezproblemową obsługę większych dystansów.
Poczytam, dzieki.
Akurat interesuja mnie wieksze dystanse :)
--
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.