Chomik
Guest
Fri Aug 06, 2010 5:16 pm
Czy gatunek bezpiecznikow rurkowych 20mm z piaskiem kwarcowym juz wymarl??
Znacie jakis sklep gdzie od reki cos takiego kupie w Warszawie wartosci
6.3A??
W kilku sklepach int. znalazlem ale pojedyncze wartosci w dodatku dla 2
sztuk nie oplaca sie placic za przesylke.
Szukac czy sobie odpuscic i zastosowac zwykly?
grin
Guest
Fri Aug 06, 2010 6:46 pm
Użytkownik "Chomik" <chomik99@hot.pl> napisał w wiadomości
news:i3hg0k$7c3$1@news.supermedia.pl...
Quote:
Szukac czy sobie odpuscic i zastosowac zwykly?
Zależy od prądu zwarciowego i napięcia po zgaszeniu luku.
W dobrych instalacjach prądy zwarciowe są ogromne. Ile u Ciebie?
Jak mniej od 1kA to daj bez piasku
Chomik
Guest
Fri Aug 06, 2010 8:18 pm
Quote:
Szukac czy sobie odpuscic i zastosowac zwykly?
Zależy od prądu zwarciowego i napięcia po zgaszeniu luku.
W dobrych instalacjach prądy zwarciowe są ogromne. Ile u Ciebie?
Jak mniej od 1kA to daj bez piasku
To jest bezpiecznik w urzadzeniu przenosnym, zalecany przez producenta. Wiec
rodzaj instalacji tutaj jest bez znaczenia.
Mirek
Guest
Sat Aug 07, 2010 7:21 pm
grin wrote:
Quote:
Zależy od prądu zwarciowego i napięcia po zgaszeniu luku.
Tu nie chodzi o to czy zgasi łuk, tylko jak szybko. Zwykły zgasi, ale to
co zabezpieczał (triak?) zdąży się uszkodzic.
Mirek.
CosteC
Guest
Sun Aug 08, 2010 7:42 am
Quote:
Zależy od prądu zwarciowego i napięcia po zgaszeniu luku.
Tu nie chodzi o to czy zgasi łuk, tylko jak szybko. Zwykły zgasi, ale to
co zabezpieczał (triak?) zdąży się uszkodzic.
Niestety zwykły nie zgasi jak prąd zwarciowy jest za duży. Jak urządzenie
jest na paromertowym kablu i prąd zwarciowy sięga 500A to zgasi, ale jak
prąd zwarciowy sięga 2kA to bezpiecznik wybuchnie razem z sporym kawałkiem
obwodu. Napięcie maksymalne jest też bardzo istotne - przekroczenie go
rzeczywiście dramatycznie degraduje charakterystykę bezpiecznika -
wyłączenie trwa dużo dłużej.
CosteC