Witam,

Mam UPS-a Fideltronik Ares 700 z nowymi akumulatorami. Raz na jakiś czas
(miesiąc - dwa) UPS zaczyna wariować: co kilka sekund przechodzi samoczynnie
w tryb pracy na akumulatorach, po czym wraca do pracy z sieci - i tak w
kółko nawet przez kilka godzin (ale nie wyłącza podpiętych urządzeń). Inne
urządzenia zasilane z tej samej fazy działają OK, nie widać przygasania
żarówek itp. Nawet sam komputer przełączony bezpośrednio do gniazdka działa
dobrze. Obniżyłem już próg reagowania na spadki napięcia, ale bez efektu.
Co może być przyczyną? A czy pozostawienie tak jak jest ma duży wpływ na
żywotność akumulatorów?

Pozdrawiam
Tygrysek

Piotr G.
Guest

Thu May 17, 2007 2:10 pm   



Użytkownik "Tygrysek" <taurus-ui.N.O.S.P.A.M.@wp.pl> napisał w wiadomoœci
news:f2hemt$kut$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam,

Mam UPS-a Fideltronik Ares 700 z nowymi akumulatorami. Raz na jakiś czas
(miesiąc - dwa) UPS zaczyna wariować: co kilka sekund przechodzi
samoczynnie w tryb pracy na akumulatorach, po czym wraca do pracy z
sieci - i tak w kółko nawet przez kilka godzin (ale nie wyłącza podpiętych
urządzeń). Inne urządzenia zasilane z tej samej fazy działają OK, nie
widać przygasania żarówek itp. Nawet sam komputer przełączony bezpośrednio
do gniazdka działa dobrze. Obniżyłem już próg reagowania na spadki
napięcia, ale bez efektu.
Co może być przyczyną? A czy pozostawienie tak jak jest ma duży wpływ na
żywotność akumulatorów?

Pozdrawiam
Tygrysek
Jeżeli to występuje raz na bardzo długi czas to może być poprostu self test.

Co Ci po takim UPS-ie, który chodzi przez kilka lat bez wyłšczenia a w
momencie
zaniku zasilania okazuje się że aku "szlag trafił". UPS powinien to
stwierdzić wczesniej,
zanim aku całkiem bedzie niezdatny aby dostarczyć odpowiedniš iloœć enrgii.

Takie jest moje zdanie, jeżeli się mylę to proszę o "wyprostowanie" ;)

Pozdrawiam Gejzero

PiotrVW
Guest

Thu May 17, 2007 2:40 pm   



Witam

UPS Ares 3000 w pracy podobnie zachowywał się w dwóch przypadkach :
1. Jak mu wysiadły akumulatory ( spuchły) Pojechał do serwisu i wrócił
naprawiony
2. Jak wariował regulator baterii kondensatorów do kompensacji mocy (
warunki przemysłowe ) i silnie przekompensowywał . wtedy w momencie
dołączania i odłączania kondensatora w baterii przełączał się na kilka
sekund na akumulatory .
PO wymianie baterii kondensatorów na nową z nowym regulatorem problem
ustapił

Czy takie same objawy dawały w moim przypadku zarówno przyczyna wewnętrzna
jak i zewnętrzna.
pozdrawiam Piotr

J.F.
Guest

Thu May 17, 2007 3:08 pm   



On Thu, 17 May 2007 13:34:42 +0200, Tygrysek wrote:
Quote:
Mam UPS-a Fideltronik Ares 700 z nowymi akumulatorami. Raz na jakiś czas
(miesiąc - dwa) UPS zaczyna wariować: co kilka sekund przechodzi samoczynnie
w tryb pracy na akumulatorach, po czym wraca do pracy z sieci - i tak w
kółko nawet przez kilka godzin (ale nie wyłącza podpiętych urządzeń). Inne
urządzenia zasilane z tej samej fazy działają OK, nie widać przygasania
żarówek itp.

Byc moze jednak ups ma racje.
Woltomierz do gniazdka na pierwszy strzal - moze masz ogolnie niskie
napiecie, zarowki nie przygasaja, a prog zadzialania przekracza.

Jakiegos obciazenia impulsowego nie masz ?

Quote:
Nawet sam komputer przełączony bezpośrednio do gniazdka działa dobrze.

O niczym nie swiadczy.

Quote:
A czy pozostawienie tak jak jest ma duży wpływ na
żywotność akumulatorów?

Zdrowe raczej nie jest, no i moga sie wyladowywac a potem pradu
zabraknie na prawdziwa przerwe.

Ale jak to jest raz na miesiac to raczej wielkiego wplywu na zywotnosc
nie ma.

Raczej pomysl co sie dzieje ten raz na miesiac .. ksiegowa wlacza
jakas superdrukarke ? Strazak testuje hydranty ?

J.

Jaroslaw Berezowski
Guest

Thu May 17, 2007 11:29 pm   



Tygrysek napisał(a):
<...>
A mi sie niedawno sfajczyl APC Smart 700.
Wybuchl jeden IRFZ46N w dolnej galezi polmostka, prawdopodobnie
wysterowal (bo zwarl bramke do drenu/zrodla) pozostale 2 sztuki w
druzynie co ugotowalo je, no i w efekcie UPS mial na obudowie ze 100
stopni, wylaczylem i do rana zostawilem do wystygniecia. Rano wyjete aku
wygladaly tak Smile:
http://www.yarross.net.pl/~jaros/ups/

--
Jaroslaw "Jaros" Berezowski

Adam Dybkowski
Guest

Fri May 18, 2007 12:35 am   



Jaroslaw Berezowski napisał(a):

Quote:
A mi sie niedawno sfajczyl APC Smart 700.
Wybuchl jeden IRFZ46N w dolnej galezi polmostka, prawdopodobnie
wysterowal (bo zwarl bramke do drenu/zrodla) pozostale 2 sztuki w
druzynie co ugotowalo je, no i w efekcie UPS mial na obudowie ze 100
stopni, wylaczylem i do rana zostawilem do wystygniecia. Rano wyjete aku
wygladaly tak Smile:
http://www.yarross.net.pl/~jaros/ups/

Hehe, a na akumulatorach nalepka... Orvaldi.

--
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/

Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.

Krzysztof
Guest

Sun May 20, 2007 10:22 pm   



Quote:
Hehe, a na akumulatorach nalepka... Orvaldi.
Orvaldi to akurat apc w innej obudowie - pewnie bylo cos na ich zamowienie

i"nie zeszlo".

K.