Marek
Guest

Sat Feb 01, 2020 3:28 pm   



Doświadczam czegoś co, zdaje się, fachowa literatura określa jako
fantomowe wyłączenia RCD. Mam RCD dumnej marki IDEAL Wink z torem
nadpradowym B16, na obwodzie nie ma innych odbiorników. Podłączam
odkurzacz 1000W wtyk bez PE (oryginalny, druga klasa ochr.), włączam
wyłącznik odkurzacza i RCD natychmiast wyłącza. Odwracam wtyk - nie
wyłącza i działa prawidłowo. Co z tym RCD nie tak? Podłączam ten sam
obwód pod inny identyczny model RCD i nie wyłącza w żadnej pozycji
wtyczki.
Co jest popsute w tym pierwszym?
Kiedyś się spotkałem z opinią, że fantomowe wyłączenia mogą dotyczyć
obwodów z luźnymi, niestabilnymi połączeniami, prawda li to?

--
Marek

Irokez
Guest

Sat Feb 01, 2020 6:04 pm   



W dniu 2020-02-01 o 15:28, Marek pisze:
Quote:
Doświadczam czegoś co, zdaje się, fachowa literatura określa jako
fantomowe wyłączenia RCD. Mam RCD dumnej marki IDEAL Wink z torem
nadpradowym B16, na obwodzie nie ma innych odbiorników. Podłączam
odkurzacz 1000W wtyk bez PE (oryginalny, druga klasa ochr.), włączam
wyłącznik odkurzacza i RCD natychmiast wyłącza. Odwracam wtyk - nie
wyłącza i działa prawidłowo. Co z tym RCD nie tak? Podłączam ten sam
obwód pod inny identyczny model RCD i nie wyłącza w żadnej pozycji wtyczki.
Co jest popsute w tym pierwszym?
Kiedyś się spotkałem z opinią, że fantomowe wyłączenia mogą dotyczyć
obwodów z luźnymi, niestabilnymi połączeniami, prawda li to?


A jeżeli wymienisz tego "IDEAL" na Schneider A9D07616 iDPN H Vigi
B16A/30mA czy też HAGER RCBO np. ADC916D to co się dzieje?


--
Irokez

Marek
Guest

Sat Feb 01, 2020 6:34 pm   



On Sat, 1 Feb 2020 18:04:19 +0100, Irokez <no.email@wp.pl> wrote:
Quote:
A jeżeli wymienisz tego "IDEAL" na Schneider A9D07616 iDPN H Vigi
B16A/30mA czy też HAGER RCBO np. ADC916D to co się dzieje?

Ale ja mam 16 takich IDEAL, przełączyłem na inny i efekt nie
występuje. Również zakładam że na Schneiderze też będzie ok. Poza
dyskusją jest to, że ten egzemplarz jest jakiś inny (czyt. popsuty),
natomiast ciekawi mnie od strony fizyczne co z reguły odpowiada za
takie zachowanie.

--
Marek

J.F.
Guest

Sat Feb 01, 2020 7:00 pm   



Dnia Sat, 01 Feb 2020 18:34:46 +0100, Marek napisał(a):
Quote:
On Sat, 1 Feb 2020 18:04:19 +0100, Irokez <no.email@wp.pl> wrote:
A jeżeli wymienisz tego "IDEAL" na Schneider A9D07616 iDPN H Vigi
B16A/30mA czy też HAGER RCBO np. ADC916D to co się dzieje?

Ale ja mam 16 takich IDEAL, przełączyłem na inny i efekt nie
występuje. Również zakładam że na Schneiderze też będzie ok. Poza
dyskusją jest to, że ten egzemplarz jest jakiś inny (czyt. popsuty),
natomiast ciekawi mnie od strony fizyczne co z reguły odpowiada za
takie zachowanie.

Pytanie na ile Cie to interesuje ... chcesz dalej badac, czy olejesz
:-)

a) moze wywala czesc nadpradowa ... ale czemu mialaby przestac po
odwroceniu wtyczki. Podlacz jakis rozdzielacz, dorzuc z 500W
obciazenia, przetestuj

b) jeden koniec wtyczki moze miec wieksza uplywnosc i wlaczony do fazy
wyzwala. Ale jak - w plastykowym odkurzaczu ?

c) odkurzacz generuje sporo w.cz. a wewnetrzny wzmacniacz w RCD jest
na to nieodporny ... zalozyc ferrytowy tlumik na kabel ?

J.

PeJot
Guest

Sat Feb 01, 2020 7:50 pm   



W dniu 2020-02-01 o 19:00, J.F. pisze:

Quote:
b) jeden koniec wtyczki moze miec wieksza uplywnosc i wlaczony do fazy
wyzwala. Ale jak - w plastykowym odkurzaczu ?

Czasem w odkurzaczach są kondensatory p/z 3 końcówkowe, masa do agregatu.


--
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na œwiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

J.F.
Guest

Sat Feb 01, 2020 7:56 pm   



Dnia Sat, 1 Feb 2020 19:50:04 +0100, PeJot napisał(a):
Quote:
W dniu 2020-02-01 o 19:00, J.F. pisze:
b) jeden koniec wtyczki moze miec wieksza uplywnosc i wlaczony do fazy
wyzwala. Ale jak - w plastykowym odkurzaczu ?

Czasem w odkurzaczach są kondensatory p/z 3 końcówkowe, masa do agregatu.

Ale wtyczka bez PE, to jaki mialoby to miec wplyw ?

Jeszcze jakby byla jakas pojemnosc do ziemii ... ale jak - w
odkurzaczu, plastikowym, ruchomym, na dywanie panelach, podkladce ...

J.

Pcimol
Guest

Sat Feb 01, 2020 9:36 pm   



Quote:
...n koniec wtyczki moze miec wieksza uplywnosc i wlaczony do fazy
wyzwala. Ale jak - w plastykowym odkurzaczu ?

c) odkurzacz generuje sporo w.cz. a wewnetrzny wzmacniacz w RCD jest
na to nieodporny ... zalozyc ferrytowy tlumik na kabel ?


Litości... zajmij się czymś chłopie.

PeJot
Guest

Sat Feb 01, 2020 9:50 pm   



W dniu 2020-02-01 o 19:56, J.F. pisze:
Quote:
Dnia Sat, 1 Feb 2020 19:50:04 +0100, PeJot napisał(a):
W dniu 2020-02-01 o 19:00, J.F. pisze:
b) jeden koniec wtyczki moze miec wieksza uplywnosc i wlaczony do fazy
wyzwala. Ale jak - w plastykowym odkurzaczu ?

Czasem w odkurzaczach są kondensatory p/z 3 końcówkowe, masa do agregatu.

Ale wtyczka bez PE, to jaki mialoby to miec wplyw ?

Jeszcze jakby byla jakas pojemnosc do ziemii ... ale jak - w
odkurzaczu, plastikowym, ruchomym, na dywanie panelach, podkladce ...

Syf z wnętrza odkurzacza, do tego wilgoć z otoczenia i.......


--
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na œwiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

J.F.
Guest

Mon Feb 03, 2020 10:58 am   



Użytkownik "PeJot" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:r14oa4$1hdp$1@gioia.aioe.org...
W dniu 2020-02-01 o 19:56, J.F. pisze:
Quote:
Dnia Sat, 1 Feb 2020 19:50:04 +0100, PeJot napisał(a):
W dniu 2020-02-01 o 19:00, J.F. pisze:
b) jeden koniec wtyczki moze miec wieksza uplywnosc i wlaczony do
fazy
wyzwala. Ale jak - w plastykowym odkurzaczu ?

Czasem w odkurzaczach są kondensatory p/z 3 końcówkowe, masa do
agregatu.

Ale wtyczka bez PE, to jaki mialoby to miec wplyw ?

Jeszcze jakby byla jakas pojemnosc do ziemii ... ale jak - w
odkurzaczu, plastikowym, ruchomym, na dywanie panelach, podkladce
...

Syf z wnętrza odkurzacza,

No i co z tego, ze syf, skoro wewnatrz plastikowej obudowy ?

Quote:
do tego wilgoć z otoczenia i.......

IMO - zazwyczaj w odkurzaczu sucho.
No chyba, ze w tym akurat mokro ... ale to samo - woda przeciez na
zewnatrz nie wystaje ...

J.

J.F.
Guest

Mon Feb 03, 2020 11:01 am   



Użytkownik "Pcimol" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:r14ngo$1b8n$1@gioia.aioe.org...
Quote:
...n koniec wtyczki moze miec wieksza uplywnosc i wlaczony do fazy
wyzwala. Ale jak - w plastykowym odkurzaczu ?

c) odkurzacz generuje sporo w.cz. a wewnetrzny wzmacniacz w RCD
jest
na to nieodporny ... zalozyc ferrytowy tlumik na kabel ?

Litości... zajmij się czymś chłopie.

W sensie ?

Kolega ma problem.
Albo go nurtuje bardzo czemu i wyjasni, albo jemu poradz, zeby zmienil
roznicowke na lepsza i babą sie zajal :-)

J.

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Fantomowe wyłączenia wyłącznika RCD IDEAL B16 przy podłączaniu odkurzacza 1000W