RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak prawidłowo podłączyć podwójny wyłącznik do trzech przewodów fazowych?

Eletryka raczej - podłączenie wyłącznika podwójnego

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo podłączyć podwójny wyłącznik do trzech przewodów fazowych?

Krzysiek
Guest

Fri Oct 29, 2010 6:29 am   



Elektrycy zostawili mi w puszce trzy przewody fazowe do podłączenie
wyłącznika podwójnego tak, że jeden wyłącznik ma obsługiwać światło
centralne, drugi kinkiet.
Wczoraj podłączyłem tylko kinkiet i efekt jest taki, że jak włączę
pierwszy - nic się nie dzieje. Jak włączę drugi - nic się nie dzieje.
Jak włączę oba - świeci.
O co chodzi?

wchpikus
Guest

Fri Oct 29, 2010 6:51 am   



Hej!
Zle podlaczyles wlacznik.
wlacznik wyglada tak:


. ----- . obwod 1
~ ---<
. ----- . obwod 2


A podalaczyles tak:

. ----- . obwod 1
obwod 2 ---<
. ----- ~

Pozdrawiam


W dniu 2010-10-29 08:29, Krzysiek pisze:
> że jak włączę pierwszy

Krzysiek
Guest

Fri Oct 29, 2010 7:48 am   



W dniu 2010-10-29 08:51, wchpikus pisze:
Quote:
Hej!
Zle podlaczyles wlacznik.
wlacznik wyglada tak:


. ----- . obwod 1
~ ---
. ----- . obwod 2


A podalaczyles tak:

. ----- . obwod 1
obwod 2 ---
. ----- ~


Tylko że z puszki mam wyprowadzone trzy przewody fazowe, wszystkie
przewody N są połączone w razem w kostce.

Krzysiek
Guest

Fri Oct 29, 2010 7:49 am   



W dniu 2010-10-29 09:48, Krzysiek pisze:
Quote:
W dniu 2010-10-29 08:51, wchpikus pisze:
Hej!
Zle podlaczyles wlacznik.
wlacznik wyglada tak:


. ----- . obwod 1
~ ---
. ----- . obwod 2


A podalaczyles tak:

. ----- . obwod 1
obwod 2 ---
. ----- ~


Tylko że z puszki mam wyprowadzone trzy przewody fazowe, wszystkie
przewody N są połączone w razem w kostce.

tzn podłączyłem też kabel do centralnej lampy w tym wyłączniku, tylko
samej lampy nie ma.

wchpikus
Guest

Fri Oct 29, 2010 7:54 am   



Witam!


Quote:
Tylko że z puszki mam wyprowadzone trzy przewody fazowe, wszystkie
przewody N są połączone w razem w kostce.

No przeciez Tobie napisalem, jeen to faza, dwa ida na lampy.
Przelacznikiem podajesz faze na obwody (1 i 2)
Prosciej sie nie da....

Krzysiek
Guest

Fri Oct 29, 2010 7:56 am   



W dniu 2010-10-29 09:54, wchpikus pisze:
Quote:
Witam!


Tylko że z puszki mam wyprowadzone trzy przewody fazowe, wszystkie
przewody N są połączone w razem w kostce.

No przeciez Tobie napisalem, jeen to faza, dwa ida na lampy.
Przelacznikiem podajesz faze na obwody (1 i 2)
Prosciej sie nie da....

Już wszystko jasne, dzięki za pomoc!

J.F.
Guest

Fri Oct 29, 2010 8:03 am   



Użytkownik "Krzysiek" <anonim@anonim.pl> napisał
Quote:
Elektrycy zostawili mi w puszce trzy przewody fazowe do
podłączenie wyłącznika podwójnego tak, że jeden wyłącznik ma
obsługiwać światło centralne, drugi kinkiet.
Wczoraj podłączyłem tylko kinkiet i efekt jest taki, że jak
włączę pierwszy - nic się nie dzieje. Jak włączę drugi - nic się
nie dzieje. Jak włączę oba - świeci.
O co chodzi?

Miernik w dlon i sprawdzac, tylko ostroznie, bo miernik pali sie
szybko :-)

Nie pomyliles czegos na wlaczniku ? Bo najprostsze wyjasnienie -
obie lampy sa polaczone razem, do jednego "wyjscia" wlacznika,
faza dochodzi na drugie "wyjscie", a "wejscie"/wspolny lezy sobie
odlogiem.

Ewentualnie udalo wam sie lampy polaczyc szeregowo.

J.

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo podłączyć podwójny wyłącznik do trzech przewodów fazowych?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map