Cześć,

Jestem amatorem, potrafię coś tam zreperować, ale to taka ogólna wiedza
n/t elektryczności. Tym razem stanąłem oko w oko z wyzwaniem, o którym w
krótkich żołnierskich słowach poniżej:

Cel: Elektryfikacja garażu, potrzebne 220V

Wymagania: Zasilanie niewielkich elektronarzędzi w tworzonym warsztacie
(wiertarka, szlifierka, czasem też odkurzacz albo prostownik
samochodowy), oświetlenie garażu. W tworzonej instalacji wolałbym mieć
zapas mocy przy nieco większych kosztach wykonania.

Warunki: Garaż odległy od domu jednorodzinnego (z którego chcę
podciągnąć prąd) o jakieś 15-20m. W garażu nie ma instalacji, wszystko
będę robił od zera.


Pytanie do Was, drodzy profesjonaliści:
1. Czy dam radę zrobić to sam, czy lepiej zlecić całość profesjonaliście?
2. Jeżeli sam dam radę - jakiego przewodu użyć? Ewentualnie jak mogę to
obliczyć?
3. Jeżeli profesjonalista - czy będzie mógł przygotować np. projekt
instalacji, a ja go sobie zamontuję? Z jakim kosztem profesjonalnej
pomocy powinienem się liczyć?
3. Czy można linię poprowadzić w ziemi, czy musi być napowietrzna?
Preferowałbym ziemię.


Bardzo dziękuję za ewentualną pomoc,
pozdrawiam,

Darek

Dariusz Pelka
Guest

Mon Aug 04, 2008 12:52 pm   



Quote:
PS. Jeżeli jestes z okolic Olsztyna, chętnie pomoge za darmo. Wtedy kupisz
kabel elektryczny ziemny i zrobimy inaczej.


Dziekuję za odpowiedzi (również Pawłowi), skoro mówicie, że dam radę to
bardzo dobrze - miałem wielką ochotę samemu to zrobić :)

Niestety nie jestem z Olsztyna tylko z Rzeszowa, kawałek Smile Będę w
Ostródzie na festiwalu Reggae, ale to chyba nic nie pomoże :)


Jeszcze raz dziękuję. Jak pojawią się kolejne pytania w trakcie
realizacji to na pewno się odezwę,

Darek

Dariusz Pelka
Guest

Mon Aug 04, 2008 1:04 pm   



Quote:
Ja ostatnio skończyłem robić instalacje elektryczną a w swoim domku, mam
nadzieję że po uruchomieniu będzie działać Smile

Fajnie, dziękuję za informacje!

Pozdrawiam i życzę uruchomienia Twojej instalacji bez niepotrzebnego
włączania Ciebie w obwód :)

d.

Henry(k)
Guest

Mon Aug 04, 2008 1:06 pm   



Dnia Mon, 4 Aug 2008 12:17:45 +0200, rw napisał(a):

Quote:
PS. Jeżeli jestes z okolic Olsztyna, chętnie pomoge za darmo. Wtedy kupisz
kabel elektryczny ziemny i zrobimy inaczej.

Szkoda że teraz to piszesz... właśnie w weekend pociągnąłem u ojca
zwykły YDYp 2x2,5 - podwieszony na lince (jakieś 10m). W domu
bezpiecznik różnicowo-nadprądowy 30mA/16A. Chociaż jako nadprądowy nie
będzie miał okazji zadziałać bo "domowy" bezpiecznik jest na 10A -
wyskoczył pierwszy jak robiłem próbę zwarcia Wink
Teraz się tylko zastanawiam jak długo ten YDYp wytrzyma...

Pozdrawiam,
Henry

Irokez
Guest

Mon Aug 04, 2008 1:35 pm   



Użytkownik "Henry(k)" <moj_adres_to_henrykg@na_serwerze_gazeta.pl> napisał w
wiadomości news:1grlp9ialvth1.pusylz9jtofx$.dlg@40tude.net...
Quote:
Dnia Mon, 4 Aug 2008 12:17:45 +0200, rw napisał(a):

PS. Jeżeli jestes z okolic Olsztyna, chętnie pomoge za darmo. Wtedy
kupisz
kabel elektryczny ziemny i zrobimy inaczej.

Szkoda że teraz to piszesz... właśnie w weekend pociągnąłem u ojca
zwykły YDYp 2x2,5 - podwieszony na lince (jakieś 10m). W domu
bezpiecznik różnicowo-nadprądowy 30mA/16A. Chociaż jako nadprądowy nie

Ale jaki sens ma różnicówka na 2-ch przewodach? Przecie to nie zadziała jak
należy.
Zresztą tak nie wolno.

Pozdrofka


--
Irokez

Henry(k)
Guest

Mon Aug 04, 2008 2:04 pm   



Dnia Mon, 4 Aug 2008 14:35:45 +0200, Irokez napisał(a):

Quote:
Ale jaki sens ma różnicówka na 2-ch przewodach? Przecie to nie zadziała jak
należy.
Zresztą tak nie wolno.

A co mi da trzeci przewód? W warsztacie mam klepisko i boję się tego że
mnie lub ojca pieprznie do wilgotnej ziemi. W tym domu wszędzie
jest instalacja dwu przewodowa - musiałbym zrobić TN-C-S przed dodatkowym
bezpiecznikiem - tylko po co?


Pozdrawiam,
Henry

RoMan Mandziejewicz
Guest

Mon Aug 04, 2008 2:11 pm   



Hello Irokez,

Monday, August 4, 2008, 2:35:45 PM, you wrote:

[...]

Quote:
Szkoda że teraz to piszesz... właśnie w weekend pociągnąłem u ojca
zwykły YDYp 2x2,5 - podwieszony na lince (jakieś 10m). W domu
bezpiecznik różnicowo-nadprądowy 30mA/16A. Chociaż jako nadprądowy nie
Ale jaki sens ma różnicówka na 2-ch przewodach? Przecie to nie zadziała jak
należy.

Zadziała - jeśli na końcu nie będzie zwarcia między zerem roboczym a
kołkiem zerowania ochronnego. Maszyny można przy dwuprzewodowej
instalacji po prostu uziemić i wyłącznik również będzie działał
poprawnie - ale wara od bolców ochronnych w gniazdkach.

[...]

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile

DJ
Guest

Mon Aug 04, 2008 2:18 pm   



On 2008-08-04 14:35:45 +0200, "Irokez" <henric8@op.pl> said:

Quote:
Ale jaki sens ma różnicówka na 2-ch przewodach? Przecie to nie zadziała
jak należy.
Nie zabezpieczy przed wystąpieniem napięcia dotykowego.

Ale zabezpieczy w przypadku wystąpienia rażenia.

Quote:
Zresztą tak nie wolno.
To że paragraf zabrania to inna sprawa.

Ustawodawca twierdzi, że będzie lepiej jak człowieka prąd zabije, niż
różnicówka miałaby mu ocalić życie.

--
DJ

PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu

Piotrek SP5FCI
Guest

Mon Aug 04, 2008 6:11 pm   



Dariusz Pelka pisze:
Quote:
Cześć,

Jestem amatorem, potrafię coś tam zreperować, ale to taka ogólna wiedza
n/t elektryczności. Tym razem stanąłem oko w oko z wyzwaniem, o którym w
krótkich żołnierskich słowach poniżej:

Cel: Elektryfikacja garażu, potrzebne 220V

Wymagania: Zasilanie niewielkich elektronarzędzi w tworzonym warsztacie
(wiertarka, szlifierka, czasem też odkurzacz albo prostownik
samochodowy), oświetlenie garażu. W tworzonej instalacji wolałbym mieć
zapas mocy przy nieco większych kosztach wykonania.

Warunki: Garaż odległy od domu jednorodzinnego (z którego chcę
podciągnąć prąd) o jakieś 15-20m. W garażu nie ma instalacji, wszystko
będę robił od zera.


Moja rada jest taka,ale najpierw pytanie czy to ma byc zrobione na lata,
czy na chwilę,
jak na lata to zacząć trzeba od tego co masz w domu, czy w miarę nowa
instalacja czy nie, zacząłbym od tego że należy wydzielić oddzielny
obwód na garaż w rozdzielni i tam założyć zabezpieczenie, chociażby po
to że jak zrobisz jakieś zwarcie w garażu to masz dużą szansę że nie
będziesz musiał biec do domu żeby włączyć z powrotem, lub też że nie
wyłączysz jakiś obwodów w domu, z tej rozdzielni do garażu przewód
ziemny YKy 3*4 lub minimum 2,5, położony w ziemi,
w garażu skrzynka rozdzielcza z wyłącznikiem głównym, rożnicówką i
nadprądowymi na poszczególne obwody, pytanie tylko jaki masz układ
instalacji, co do zapasu mocy o którym piszesz to wszystko zalezy od
tego co masz w rozdzielni w domu, napisz jaki masz układ sieci i jaki
przydział , ile z tego wykorzystujesz na dom to będziemy mysleć dalej


--
Piotrek SP5FCI

anonymouse
Guest

Tue Aug 05, 2008 12:06 am   



On Mon, 04 Aug 2008 12:05:47 +0200, Dariusz Pelka
<dariusz-pelka@go2.pl> wrote:

Quote:
Cześć,

Jestem amatorem, potrafię coś tam zreperować, ale to taka ogólna wiedza
n/t elektryczności. Tym razem stanąłem oko w oko z wyzwaniem, o którym w
krótkich żołnierskich słowach poniżej:

Cel: Elektryfikacja garażu, potrzebne 220V

[...]

najlepiej poczytaj cos na poczatek...
http://tinyurl.com/6o3j5y

--
..

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Elektryfikacja garażu: jak podciągnąć 220V do warsztatu 15-20m od domu?