archimonde@poczta.onet.eu
Guest
Mon Feb 18, 2008 9:52 am
mieszkam w starym bloku i od jakiegos czasu obserwuje dziwne zachowanie
sieci elektrycznej w pokoju
przy podlaczonym do gniazdka monitorze lub PC trzeszczy siec elektryczna
w scianie, urzadzenia potrafia sie wylaczyc, tzw. "korki" w domu nie
strzelaja
kabel byl kiedys w tym miejscu przez nieuwage przeciety i jest zlaczka
zagipsowana w scianie laczaca kabel
co dziwniejsze przy podlaczeniu zelazka albo odkurzacza do tego gniazdka
jest cisza i spokoj - myslalem ze przy wiekszym obciazeniu bedzie
wiekszy problem
niestety jestem laikiem w tej sprawie - moze ktos mial podobny
przypadek? jak to zbadac? nie mam miernika - czy cos nie tak jest z
zasilaczem kompa? monitora tez?
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Feb 18, 2008 11:37 am
Dnia Mon, 18 Feb 2008 09:52:12 +0100, archimonde@poczta.onet.eu napisał(a):
Quote:
kabel byl kiedys w tym miejscu przez nieuwage przeciety i jest zlaczka
zagipsowana w scianie laczaca kabel
No to jedyna rada - odkuć i poprawić.
--
Jacek
Teatime
Guest
Mon Feb 18, 2008 12:31 pm
Quote:
kabel byl kiedys w tym miejscu przez nieuwage przeciety i jest zlaczka
zagipsowana w scianie laczaca kabel
co dziwniejsze przy podlaczeniu zelazka albo odkurzacza do tego gniazdka
jest cisza i spokoj - myslalem ze przy wiekszym obciazeniu bedzie wiekszy
problem
Jak najszybciej odkuć i porządnie połączyć. Takie objawy oznaczają, że tam
się zapala łuk - przy małych obciążeniach jest niestabilny i skrzypi. Przy
dużych jest stabilny i jest cichy.
Teatime
archimonde@poczta.onet.eu
Guest
Mon Feb 18, 2008 12:46 pm
W odpowiedzi na e-mail od: Teatime otrzymany dnia 2008-02-18 12:31 :
Quote:
kabel byl kiedys w tym miejscu przez nieuwage przeciety i jest zlaczka
zagipsowana w scianie laczaca kabel
co dziwniejsze przy podlaczeniu zelazka albo odkurzacza do tego gniazdka
jest cisza i spokoj - myslalem ze przy wiekszym obciazeniu bedzie wiekszy
problem
Jak najszybciej odkuć i porządnie połączyć. Takie objawy oznaczają, że tam
się zapala łuk - przy małych obciążeniach jest niestabilny i skrzypi. Przy
dużych jest stabilny i jest cichy.
Teatime
dzieki za pomoc
jeszcze tylko jedno pytanie
jesli dobrze pamietam to obecnie jest tam przeciety kabel polaczony
malym plastikowym lacznikiem po obu stronach przykrecony srubkami
co z tym mozna zrobic?? solidniejsza zlaczka? jakies dosztukowanie kabla?
Teatime
Guest
Mon Feb 18, 2008 1:24 pm
Quote:
jesli dobrze pamietam to obecnie jest tam przeciety kabel polaczony malym
plastikowym lacznikiem po obu stronach przykrecony srubkami
co z tym mozna zrobic?? solidniejsza zlaczka? jakies dosztukowanie kabla?
Zasada jest taka, że jak kabel jest obciążony elektrycznie, to nie można go
obciążać mechanicznie. Jedna złączka nie rozwiązuje sprawy - jedna z
końcówek kabla musi być doginana, żeby pasowała. Ja bym to zrobił tak -
obydwa końce kabla nieco skrócić (końcówki były przykręcane, materiał jest
odkształcony, utwardzony i kruchy). Potem do obu końców przykręcić łączówki,
a wolne końce łączówek połączyć kawałkiem linki (żeby toto było miękkie i
nie wprowadzało naprężęń mechanicznych). Niezłe byłoby lutowanie (gdyby
instalacja była w miedzi, ale wtedy trzeba lutować nie na styk, tylko owinąć
zetknięte kable srebrzanką i zalać cyną, a poza tym raczej trzeba by
załatwić sobie na chwilę pożyczenie lutownicy gazowej (dlaczego? - test na
inteligencję

)_
Teatime
entroper
Guest
Mon Feb 18, 2008 3:41 pm
Użytkownik <archimonde@poczta.onet.eu> napisał w wiadomości
news:fpbh2k$7e6$1@news.onet.pl...
Quote:
przy podlaczonym do gniazdka monitorze lub PC trzeszczy siec elektryczna
w scianie, urzadzenia potrafia sie wylaczyc, tzw. "korki" w domu nie
strzelaja
Jak dobrze zauważyli Koledzy, iskrzy połączenie w złączce (zostawiłeś
aluminiowy przewód ?). A dlaczego przy podłączeniu PC - zauważyłem, że takie
zluzowane złącza chętniej iskrzą przy obciążeniu pojemnościowym lub zbliżonym
(czyli takim jak w zasilaczu PC-ta albo monitora).
Naprawa powinna polegać na zrobieniu w miejscu złączki puszki i połączeniu
wszystkiego porządnie. Jeśli się to iskrzy od jakiegoś czasu, będzie
spalona/stwardniała izolacja na przewodach i jeśli uszkodzenie jest na zbyt
długim odcinku, samą puszką się tego nie załatwi i trzeba będzie wypruć kabel
z jednej strony. Chociaż, skoro pozwoliłeś odwalić taką fuszerkę, to po prostu
skręć złączkę mocniej (broń Boże nie wymieniaj), owiń taśmą (albo lepiej wsadź
w torebkę foliową), zagipsuj i módl się :)
e.
Pszemol
Guest
Mon Feb 18, 2008 7:36 pm
"entroper" <entroper@CWD.spamerom.poczta.onet.pl> wrote in message news:fpc5gn$3r0$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Naprawa powinna polegać na zrobieniu w miejscu złączki puszki
i połączeniu wszystkiego porządnie.
Masz moze gdzies pod reka zdjecie takiej "porzadnej puszki"?
Czym sie ona rozni od takiej plastikowej zlaczki ze srubkami?
wo
Guest
Mon Feb 18, 2008 7:50 pm
Użytkownik <archimonde@poczta.onet.eu> napisał w wiadomości
news:fpbh2k$7e6$1@news.onet.pl...
Quote:
mieszkam w starym bloku i od jakiegos czasu obserwuje dziwne zachowanie
sieci elektrycznej w pokoju
przy podlaczonym do gniazdka monitorze lub PC trzeszczy siec elektryczna w
scianie, urzadzenia potrafia sie wylaczyc, tzw. "korki" w domu nie
strzelaja
Czy kable instalacyjne są miedziane czy jeszcze aluminiowe? Aluminium ma tę
właściwość, że nie powinno być łączone w bezpośredni sposób z miedzią, bo
złącze kroduje po pewnym czasie, a z czym to się wiąże nie musze chyba
pisać.
Pozdrawiam
entroper
Guest
Mon Feb 18, 2008 8:34 pm
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:fpbuvq.3jg.0@poczta.onet.pl...
Quote:
Masz moze gdzies pod reka zdjecie takiej "porzadnej puszki"?
Czym sie ona rozni od takiej plastikowej zlaczki ze srubkami?
Tym się różni, że jest. Tak się jakoś utarło, że nie gipsuje się złączek
bezpośrednio w ścianie. Oczywiście, jeśli ktoś chce (albo raczej majstrowi tak
wygodniej), może zagipsować całą puszkę.
e.
Pszemol
Guest
Tue Feb 19, 2008 4:45 pm
"entroper" <entroper@CWD.spamerom.poczta.onet.pl> wrote in message news:fpcm12$avk$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:fpbuvq.3jg.0@poczta.onet.pl...
Masz moze gdzies pod reka zdjecie takiej "porzadnej puszki"?
Czym sie ona rozni od takiej plastikowej zlaczki ze srubkami?
Tym się różni, że jest. Tak się jakoś utarło, że nie gipsuje się złączek
bezpośrednio w ścianie. Oczywiście, jeśli ktoś chce (albo raczej majstrowi
tak wygodniej), może zagipsować całą puszkę.
Moze zle sie wyrazilem - interesuje mnie czym sie rozni od
strony elektrycznej, czyli od strony jakosci POLACZENIA drutow.
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Feb 19, 2008 5:09 pm
Dnia Tue, 19 Feb 2008 09:45:18 -0600, Pszemol napisał(a):
Quote:
Moze zle sie wyrazilem - interesuje mnie czym sie rozni od
strony elektrycznej, czyli od strony jakosci POLACZENIA drutow.
Niczym. Puszka to po prostu puszka

czyli mały okrągły pojemnik z
wieczkiem. Istota stosowania polega na tym że jakbyś uprzednio to złacze
zrobił w puszce to dziś kiedy nawaliło nie musiałbyś go wykuwać z tynku
--
Jacek