Marek
Guest
Sat Nov 25, 2017 9:19 pm
Na zachodzie mają dziwne różnicówki:
https://www.sparkydirect.com.au/p/4803503/hager---rcbo-10amp-1p&n-6ka-c-curve-30ma-type-a-adc310t.html
Rozumiem że to jest różnicówka z wyłącznikiem nadprądowym, ale
dlaczego jest tylko 1 linia wejścia fazy (Line) bez N wejściowego za
to jest N out??
Tutaj na filmie też taka pokazuje, z N out ale bez N in:
https://youtu.be/RnriL5iEmZs?t=4m3s
Jak to się podłącza?
--
Marek
Roman Rogóş
Guest
Sat Nov 25, 2017 10:22 pm
W dniu 2017-11-25 o 21:19, Marek pisze:
Quote:
strona 11
Faktycznie dziwne rozwiązanie, przewód zerowy w postaci fabrycznego
ogona "fly lead"
Brakło miejsca na jeden zacisk ?
Marek
Guest
Sat Nov 25, 2017 11:37 pm
On Sat, 25 Nov 2017 22:22:41 +0100, Roman
Rogóż<romek@szpitaljp2.krakow.pl> wrote:
Quote:
Faktycznie dziwne rozwiązanie, przewód zerowy w postaci
fabrycznego
ogona "fly lead"
Brakło miejsca na jeden zacisk ?
Na pierwszy rzut oka nie rozumiem jak to ma działać i jakie delta I
to mierzy na tak wiszacym neutralu...
--
Marek
Marek
Guest
Sat Nov 25, 2017 11:58 pm
On Sat, 25 Nov 2017 23:37:03 +0100, Marek <fake@fakeemail.com> wrote:
Quote:
Na pierwszy rzut oka nie rozumiem jak to ma działać i jakie delta I
to mierzy na tak wiszacym neutralu...
Dobra załapałem, ten kabel to wejście N zamiast zacisku, nazwa mnie
zmyliła...
--
Marek
J.F.
Guest
Sun Nov 26, 2017 1:26 am
Dnia Sat, 25 Nov 2017 22:22:41 +0100, Roman Rogóż napisał(a):
Quote:
A moze ... dostosowane do szyny zasilajacej po stronie sieci, a wtedy
nie ma miejsca na N. Wiec zrobili kabelek.
J.