RTV forum PL | NewsGroups PL

dwa silniki krokowe - szeregowo czy równolegle?

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - dwa silniki krokowe - szeregowo czy równolegle?

Mirek
Guest

Sat Dec 14, 2019 3:19 pm   



Chcę zasilić dwa silniki, które mają obracać się współbieżnie (na dwóch
końcach wału). To są malutkie silniki, stepstick a4988 może bez problemu
zasilić je równolegle jak i szeregowo. A może jednak dwa drajwery będą
zdecydowanie lepsze?

--
Mirek.

J.F.
Guest

Sat Dec 14, 2019 4:40 pm   



Dnia Sat, 14 Dec 2019 15:19:47 +0100, Mirek napisał(a):
Quote:
Chcę zasilić dwa silniki, które mają obracać się współbieżnie (na dwóch
końcach wału). To są malutkie silniki, stepstick a4988 może bez problemu
zasilić je równolegle jak i szeregowo. A może jednak dwa drajwery będą
zdecydowanie lepsze?

To zalezy, czy masz wiecej napiecia czy pradu do dyspozycji.
W szeregowym prady beda rowne, ale to chyba dopiero w mikrostepie
bedzie mialo jakies znaczenie.

No i uwazaj - jeden sie musi krecic odwrotnie, no i trzeba je
mechanicznie rowno ustawic.

J.

Mirek
Guest

Mon Dec 30, 2019 10:40 pm   



On 14.12.2019 16:40, J.F. wrote:

Quote:
To zalezy, czy masz wiecej napiecia czy pradu do dyspozycji.

Jednego i drugiego mam dwa razy więcej niż im potrzeba.

Quote:
W szeregowym prady beda rowne, ale to chyba dopiero w mikrostepie
bedzie mialo jakies znaczenie.

Ale co mi dają równe prądy?
W przypadku DC sprawa jest jasna: połączenie szeregowe jest beż sensu,
bo jak jeden będzie przyhamowany, to drugi dostanie kopa i zrobi
przekos. Połączenie równoległe powinno być zdecydowanie lepsze.
W przypadku krokowych... coś mi się kojarzy, że są jakieś zmiany prądu
przy wchodzeniu na nabiegunniki, ale znowu będę miał mikrokroki, więc
już nie wiem.
Doświadczalnie też nie mam pomysłu jak to sprawdzić. Musiał bym mieć
przetwornik momentu, a najlepiej dwa.
No chyba, że różnica będzie oczywista na oko.

Quote:

No i uwazaj - jeden sie musi krecic odwrotnie, no i trzeba je
mechanicznie rowno ustawic.

Plan jest taki, że kółka będą spasowane luźno na osiach, a jak się

wszystko ustawi i będzie OK to osadzę je na klej.

--
Mirek.

J.F.
Guest

Mon Dec 30, 2019 11:39 pm   



Dnia Mon, 30 Dec 2019 22:40:26 +0100, Mirek napisał(a):
Quote:
On 14.12.2019 16:40, J.F. wrote:
W szeregowym prady beda rowne, ale to chyba dopiero w mikrostepie
bedzie mialo jakies znaczenie.

Ale co mi dają równe prądy?

rowne pozycje, momenty.

Quote:
W przypadku DC sprawa jest jasna: połączenie szeregowe jest beż sensu,
bo jak jeden będzie przyhamowany, to drugi dostanie kopa i zrobi
przekos.

Mowiles o sztywnym polaczeniu osi.
Chyba, zeby tak napedzac niezalezne kola samochodu

Quote:
Połączenie równoległe powinno być zdecydowanie lepsze.

Jedno i drugie powinno miec pewne zalety .. i wady :-)

Szeregowo to rowne momenty napedowe, rownolegle ... w przypadku
silnikow z magnesem bardziej wyrownane obroty.

J.

Mirek
Guest

Tue Dec 31, 2019 1:41 am   



On 30.12.2019 23:39, J.F. wrote:

Quote:

Mowiles o sztywnym polaczeniu osi.
Chyba, zeby tak napedzac niezalezne kola samochodu

Ta "sztywna" oś ma średnicę 6mm, długość 80cm.

Nie mam jak dać jednego, większego silnika na środku, z resztą go nie
mam. Mam dwa mniejsze.
Nie za bardzo też ma sens grubsza oś, z resztą nie ma na nią miejsca.

--
Mirek.