Fri Nov 16, 2007 6:18 pm
Witam
Mam urządzenie (myjka ciśnieniowa) z silnikiem jednofazowym (2200W 230V).
Gdy włączam tą myjkę następuje na tyle duży pobór prądu, że na sekundę
przygasają w domu dosyć mocno żarówki.
(kilka razy zadziałał bezpiecznik)
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Jak już myjka chodzi to jest OK.
Mechanizmy też nie robią na początku jakiegoś specjalnie większego oporu.
--
M.
GG: 1119311
J.F.
Guest
Fri Nov 16, 2007 6:30 pm
On Fri, 16 Nov 2007 18:18:59 +0100, Shreek wrote:
Quote:
Mam urządzenie (myjka ciśnieniowa) z silnikiem jednofazowym (2200W 230V).
Gdy włączam tą myjkę następuje na tyle duży pobór prądu, że na sekundę
przygasają w domu dosyć mocno żarówki.
(kilka razy zadziałał bezpiecznik)
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Nic, ewentualnie kiepska instalacja.
Silnik ma prawo przy rozruchu pobrac wielokrotnie wiekszy prad,
nawet sa do silnikow specjalne bezpieczniki to uwzgledniajace.
ale ta instalacje to sprawdz, moze nawet zrob pomiar rezystancji petli
zwarciowej. Moze gdzies ci sie tam jakies zlacze grzeje nadmiernie.
J.
Shreek
Guest
Fri Nov 16, 2007 6:47 pm
J.F. napisał(a):
Quote:
ale ta instalacje to sprawdz, moze nawet zrob pomiar rezystancji petli
zwarciowej. Moze gdzies ci sie tam jakies zlacze grzeje nadmiernie.
A jakie objawy będzie dawać uszkodzony kondensator przy takim silniku?
--
M.
GG: 1119311
Jd.
Guest
Fri Nov 16, 2007 6:49 pm
Użytkownik "Shreek" <pulikowSP@Mpoczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:fhkl0s$jkt$2@news.onet.pl...
Quote:
J.F. napisał(a):
ale ta instalacje to sprawdz, moze nawet zrob pomiar rezystancji petli
zwarciowej. Moze gdzies ci sie tam jakies zlacze grzeje nadmiernie.
A jakie objawy będzie dawać uszkodzony kondensator przy takim silniku?
Brak rozruchu.
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============
Marek Lewandowski
Guest
Fri Nov 16, 2007 8:41 pm
On Nov 16, 6:18 pm, Shreek <puliko...@Mpoczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Mam urządzenie (myjka ciśnieniowa) z silnikiem jednofazowym (2200W 230V).
Gdy włączam tą myjkę następuje na tyle duży pobór prądu, że na sekundę
przygasają w domu dosyć mocno żarówki.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
1. To, ze myjka ma silnik indukcyjny o tzw. ciezkim rozruchu (w
rozruchu moze byc i 10x wyzszy pobor pradu)
2. To, ze instalacje masz troche srednio na jeza jak na taki ustroj
(22kW w rozruchu to nie w kij dmuchal.
Rozwiazania:
1. zmienic silnik na trojfazowy indukcyjny
i/lub
2. pogonic go z falownika/softstartu.
--
Marek Lewandowski