Goto page 1, 2 Next
Bart
Guest
Mon Sep 10, 2007 8:32 pm
Powyzej 100 stopni czujnik zaczyna wariowac. Na oscyloskopie widac jak ustawiaja
sie bity (MSB i LSB) takie ktore maja prawo byc ustawione tylko ponizej zera.
Czy to normalne ? Wymienilem czujnik - BZ. Pozatym uklad chodzi bez zazutu.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Guest
Mon Sep 10, 2007 8:56 pm
Quote:
Powyzej 100 stopni czujnik zaczyna wariowac. Na oscyloskopie widac jak ustawiaja
sie bity (MSB i LSB) takie ktore maja prawo byc ustawione tylko ponizej zera.
Czy to normalne ? Wymienilem czujnik - BZ. Pozatym uklad chodzi bez zazutu.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
zapomnialem napisac ze zasilanie jest z +3V a nie parasite - doczytalem w
datashicie ze przy parasite moga byc problemy pow 100C
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
lwh
Guest
Mon Sep 10, 2007 9:28 pm
Użytkownik <bpoznan@amu.edu.pl> napisał w wiadomości
news:6046.00000157.46e5a169@newsgate.onet.pl...
Quote:
zapomnialem napisac ze zasilanie jest z +3V a nie parasite - doczytalem w
Podnieś do 5,5V napisz czy się poprawiło
Bart
Guest
Tue Sep 11, 2007 10:55 am
Quote:
Użytkownik <bpoznan@amu.edu.pl> napisał w wiadomości
news:6046.00000157.46e5a169@newsgate.onet.pl...
zapomnialem napisac ze zasilanie jest z +3V a nie parasite - doczytalem w
Podnieś do 5,5V napisz czy się poprawiło
Zeczywiscie to dobry pomysl tylko ze mam w ukladzie wyswietlaczo od nokii i bede
musial jakies stabile 3,3V a moze przezyje ? robil kto proby zasilenia LCD3310 z
5 V?
Pozdrawiam.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Dykus
Guest
Tue Sep 11, 2007 12:27 pm
Witam,
Dnia 10.09.07 (poniedziałek), 'Bart' napisał(a):
Quote:
Powyzej 100 stopni czujnik zaczyna wariowac.
Swego czasu używałem takiego podpiętego do COMa (odczyt w komputerze) i też
100 stopni to była magiczna granica, do której czujnik mierzył. Zasilanie
przez 1-wire, ok. 5V, jak z bitami - nie wiem, nie ja pisałem program.
--
Pozdrawiam,
Dykus.
ivaldir
Guest
Tue Sep 11, 2007 2:59 pm
Użytkownik "Bart" <bpoznan@amu.edu.pl> napisał w wiadomości
news:6046.00000152.46e59bbe@newsgate.onet.pl...
Quote:
Powyzej 100 stopni czujnik zaczyna wariowac. Na oscyloskopie widac jak
ustawiaja
sie bity (MSB i LSB) takie ktore maja prawo byc ustawione tylko ponizej
zera.
Czy to normalne ? Wymienilem czujnik - BZ. Pozatym uklad chodzi bez
zazutu.
Jakim zegarem taktujesz układ (uC)?
ivaldir
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Sep 11, 2007 3:06 pm
Quote:
Powyzej 100 stopni czujnik zaczyna wariowac. Na oscyloskopie widac jak
ustawiaja
sie bity (MSB i LSB) takie ktore maja prawo byc ustawione tylko ponizej
zera.
Czy to normalne ? Wymienilem czujnik - BZ. Pozatym uklad chodzi bez
zazutu.
a jestes pewien ze proc chodzi z zewn zegara?
moze dziala ci na wewnetrnym 1MHz?
programwoales fusebity?
Bart
Guest
Tue Sep 11, 2007 3:21 pm
Quote:
Użytkownik "Bart" <bpoznan@amu.edu.pl> napisał w wiadomości
news:6046.00000152.46e59bbe@newsgate.onet.pl...
Powyzej 100 stopni czujnik zaczyna wariowac. Na oscyloskopie widac jak
ustawiaja
sie bity (MSB i LSB) takie ktore maja prawo byc ustawione tylko ponizej
zera.
Czy to normalne ? Wymienilem czujnik - BZ. Pozatym uklad chodzi bez
zazutu.
Jakim zegarem taktujesz układ (uC)?
ivaldir
Calosc hodzi na razie na wewnetrznym 4 MHz oczywiscie Fuse'bits zostaly
przestawione.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Sep 11, 2007 4:12 pm
Quote:
Calosc hodzi na razie na wewnetrznym 4 MHz oczywiscie Fuse'bits zostaly
przestawione.
to przestaw na zewnetrzny...
niedawno w mega 8 ku wielkiemu zdziwieniu nie moglem sie skomunikowac na
wewn 4MHz za pomoca uarta pracujacego na 9600...
w rzeczywistosci pracowal gdzies na 3.8MHz. A ze urzadzenie jest seryjne,
zatem nie bede sie bawil w indywidualne kalibrowanie zegara.
wlaczenie zewnetrzengo 4MHz rozwiazalo problem.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Sep 11, 2007 4:13 pm
Quote:
Calosc hodzi na razie na wewnetrznym 4 MHz oczywiscie Fuse'bits zostaly
przestawione.
to przestaw na zewnetrzny...
niedawno w mega 8 ku wielkiemu zdziwieniu nie moglem sie skomunikowac na
wewn 4MHz za pomoca uarta pracujacego na 9600...
w rzeczywistosci pracowal gdzies na 3.8MHz. A ze urzadzenie jest seryjne,
zatem nie bede sie bawil w indywidualne kalibrowanie zegara.
wlaczenie zewnetrzengo 4MHz rozwiazalo problem.
pomylka, odpowiedz miala dotyczyc problemu dotyczacego tego samego scalaka
kilka postow wyzej:)
ivaldir
Guest
Tue Sep 11, 2007 4:42 pm
Quote:
Calosc hodzi na razie na wewnetrznym 4 MHz oczywiscie Fuse'bits zostaly
przestawione.
Spróbuj dać więcej MHz (o ile to nie problem). Ja też miałem problem z DS i
większą temperaturą (tylko że u mnie problemy były już przy 60 st C.) i po
całym dniu wojowania z napieciami, rezystorem podciągającym, programem i
wszystkimi chochlikami co mi do głowy przyszły (+ dogłebne obadanie www i
UseNET-u) - wybawieniem z problemów okazał się kwarc 10 MHz

. Czujnik
mierzy bez problemu na całym zakresie.
Pozdrawiam
Ivaldir
Bart
Guest
Tue Sep 11, 2007 5:36 pm
Quote:
Calosc hodzi na razie na wewnetrznym 4 MHz oczywiscie Fuse'bits zostaly
przestawione.
Spróbuj dać więcej MHz (o ile to nie problem). Ja też miałem problem z DS i
większą temperaturą (tylko że u mnie problemy były już przy 60 st C.) i po
całym dniu wojowania z napieciami, rezystorem podciągającym, programem i
wszystkimi chochlikami co mi do głowy przyszły (+ dogłebne obadanie www i
UseNET-u) - wybawieniem z problemów okazał się kwarc 10 MHz

. Czujnik
mierzy bez problemu na całym zakresie.
Pozdrawiam
Ivaldir
Zeczywiscie przestawilem tylko zegar n 8MHz Interal procedurki Delay przerobilem
i Chodzi w pelnym zakresie

))) Dzieki
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
ivaldir
Guest
Tue Sep 11, 2007 6:18 pm
Quote:
Zeczywiscie przestawilem tylko zegar n 8MHz Interal procedurki Delay
przerobilem
i Chodzi w pelnym zakresie

))) Dzieki
Ciesze sie ze wynik wojny jaka przeszedlem z DS, przydal sie teraz innym
--
Pozdrawiam
Dykus
Guest
Tue Sep 11, 2007 8:07 pm
Witam,
Dnia 11.09.07 (wtorek), 'ivaldir' napisał(a):
Quote:
Ciesze sie ze wynik wojny jaka przeszedlem z DS, przydal sie teraz innym
A dlaczego tak się dzieje? Co ma częstotliwość kwarcu do komunikacji z DS,
bo nie bardzo rozumiem?

Jakieś funkcje z C/Bascom/Pascal nie działają
poprawnie przy jakiś zegarach?
--
Pozdrawiam,
Dykus.
Guest
Tue Sep 11, 2007 8:55 pm
Quote:
Witam,
Dnia 11.09.07 (wtorek), 'ivaldir' napisał(a):
Ciesze sie ze wynik wojny jaka przeszedlem z DS, przydal sie teraz innym :-)
A dlaczego tak się dzieje? Co ma częstotliwość kwarcu do komunikacji z DS,
bo nie bardzo rozumiem?

Jakieś funkcje z C/Bascom/Pascal nie działają
poprawnie przy jakiś zegarach?
Tu wlasciwiewinien jestem uzupelnienia -oczywiscie nie chodzi o zegar chodzi
wylacznie o TIMINGI - tak jak jeden z kolegow wspomnial warto liczyc crc. ja
mialem problemy z DS'em poprawilem timingi i teraz smiga przy 4MHz (interal) tak
jak nalezy. Zatem podsumowojac nie czestotliwosc zegara uC a precyzyjne dobranie
czasów zwłok przy procedurach writ/read bit. Zauwazylem ze szczegolnej pedanteri
wymaga czytanie z DS'a jesli chodzi o pisanie uklad przejawia wieksza tolerancje
na bledy.
Pozdrawim i mysle ze temat mozna uznac za wyczerpany.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Goto page 1, 2 Next