Verox
Guest
Sun Apr 24, 2011 1:38 pm
Witajcie.
Na wejściu wszystkich sieciowych zasilaczy impulsowych mamy prostownik,
filtr tętnień i przetwornice. W związku z tym, teoretycznie można
zasilać te urządzenia napięciem stałym - przy założeniu że mamy źródło
napięcia DC ok 300V. Pozwoliło by to zaoszczędzić strat na falowniku/
przetwornicy.
I tutaj pytanie do praktyków - czy diody w prostowniku wytrzymają 100%
więcej mocy? Przy zasilaniu AC przewodzą tylko połowę okresu, przy
zasilaniu DC będą pracowały ciągle.
--
#begin 755 signature.exe
[tomek <at> sikornik <dot> net] vy 73! de SP9UOB
Proud to be 100 percent microsoft free. op. Tomek
Desoft
Guest
Sun Apr 24, 2011 1:38 pm
Quote:
Na wejściu wszystkich sieciowych zasilaczy impulsowych mamy prostownik,
filtr tętnień i przetwornice. W związku z tym, teoretycznie można
zasilać te urządzenia napięciem stałym - przy założeniu że mamy źródło
napięcia DC ok 300V. Pozwoliło by to zaoszczędzić strat na falowniku/
przetwornicy.
I tutaj pytanie do praktyków - czy diody w prostowniku wytrzymają 100%
więcej mocy? Przy zasilaniu AC przewodzą tylko połowę okresu, przy
zasilaniu DC będą pracowały ciągle.
Trochę niedokładnie to sobie wyobraziłeś:
Diody przewodzą przez około 1/4 okresu.
Jeżeli w czasie 1/4 okresu przepłynie przez diodę prąd wystarczający do
uzyskania pełnej mocy, to przy przepływie przez całyu czas popłynie prąd
więcej niż 4 x mniejszy.
A z diodami to generalnie jest tak, że ważny jest prąd jaki wytrzymują.
--
Desoft
J.F.
Guest
Mon Apr 25, 2011 7:10 pm
On Sun, 24 Apr 2011 11:38:57 +0000 (UTC), Verox wrote:
Quote:
Na wejściu wszystkich sieciowych zasilaczy impulsowych mamy prostownik,
filtr tętnień i przetwornice. W związku z tym, teoretycznie można
zasilać te urządzenia napięciem stałym - przy założeniu że mamy źródło
napięcia DC ok 300V. Pozwoliło by to zaoszczędzić strat na falowniku/
przetwornicy.
I tutaj pytanie do praktyków - czy diody w prostowniku wytrzymają 100%
więcej mocy? Przy zasilaniu AC przewodzą tylko połowę okresu, przy
zasilaniu DC będą pracowały ciągle.
Wszystko zalezy.
Skoro zasilacz bez PFC, to pewnie malej mocy, a trudno dzis znalezc
diody prostownicze na maly prad.
Dodatkowo pobor pradu bedzie staly, a nie impulsowy, wiec i mniejsza
moc wydzielana, wiec na 99% wytrzymaja.
J.
Verox
Guest
Tue Apr 26, 2011 9:10 am
On Mon, 25 Apr 2011 21:10:58 +0200, J.F napisał:
Quote:
On Sun, 24 Apr 2011 11:38:57 +0000 (UTC), Verox wrote:
Na wejściu wszystkich sieciowych zasilaczy impulsowych mamy prostownik,
filtr tętnień i przetwornice. W związku z tym, teoretycznie można
zasilać te urządzenia napięciem stałym - przy założeniu że mamy źródło
napięcia DC ok 300V. Pozwoliło by to zaoszczędzić strat na falowniku/
przetwornicy.
I tutaj pytanie do praktyków - czy diody w prostowniku wytrzymają 100%
więcej mocy? Przy zasilaniu AC przewodzą tylko połowę okresu, przy
zasilaniu DC będą pracowały ciągle.
Wszystko zalezy.
Skoro zasilacz bez PFC, to pewnie malej mocy, a trudno dzis znalezc
diody prostownicze na maly prad.
Dodatkowo pobor pradu bedzie staly, a nie impulsowy, wiec i mniejsza
moc wydzielana, wiec na 99% wytrzymaja.
Dzięki, ciągnąc temat dalej, czy zasilacze z PFC da się zasilać napięciem
stałym? Nie mam pojęcia jak układy PFC są zbudowane - to chyba jakieś spore
indukcyjności.
--
#begin 755 signature.exe
[tomek <at> sikornik <dot> net] vy 73! de SP9UOB
Proud to be 100 percent microsoft free. op. Tomek
J.F.
Guest
Tue Apr 26, 2011 12:58 pm
Użytkownik "Verox" <antispam_verox@bijspamera.veroxsystems.com>
Quote:
Dzięki, ciągnąc temat dalej, czy zasilacze z PFC da się zasilać
napięciem
stałym? Nie mam pojęcia jak układy PFC są zbudowane - to chyba
jakieś spore
indukcyjności.
Znow od konstrukcji zalezy - trywialnie prosta, samoadaptujaca sie
do warunkow ... i uniwersalna, czy jakas ambitna wydumka, w ktorej
nikt nie przewidzial ze moze byc 40Hz, a co dopiero DC :-)
J.