Maciek
Guest
Mon May 09, 2011 7:03 am
Mam filtr dolnoprzepustowy LC: połączone szeregowo 1mH/2.4A + 1uF 275VAC +
1mH/2.4A. Obciążenie jest podłączane równolegle do pojemności 1u.
Filtr będzie pracował za pełnym mostkiem IGBT. Mostek kluczuje napięciem
340VDC (ze zmiennym wypełnieniem).
Dławiki chcę wykorzystać takie:
http://www.murata-ps.com/data/magnetics/kmp_1400.pdf
Producent nie pisze nic o dopuszczalnym napięciu pracy. A w tym układzie
chwilowe maksymalne napięcie przyłożone do dławika wyniesie 340V. I tu moje
pytanie: czy mogę z czystym sumieniem wykorzystać te dławiki?
Maciek
Piotr Gałka
Guest
Mon May 09, 2011 8:11 am
Użytkownik "Maciek" <fornes@interia.pl> napisał w wiadomości
news:4dc791fc$0$2499$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Ale podaje link do pytań technicznych.
P.G.
Maciek
Guest
Mon May 09, 2011 8:32 am
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> napisał w
wiadomości news:4dc7a1a3$1@news.home.net.pl...
Quote:
Użytkownik "Maciek" <fornes@interia.pl> napisał w wiadomości
news:4dc791fc$0$2499$65785112@news.neostrada.pl...
Dławiki chcę wykorzystać takie:
http://www.murata-ps.com/data/magnetics/kmp_1400.pdf
Producent nie pisze nic o dopuszczalnym napięciu pracy.
Ale podaje link do pytań technicznych.
P.G.
Zgoda. Ale być może nie podaje tego w PDF-ie, bo w domyśle zakłada, że nie
jest on przeznaczony do tego typu aplikacji? I może jest to oczywista
oczywistość, o której ja nic nie wiem :)
Maciek
Piotr Gałka
Guest
Mon May 09, 2011 8:53 am
Użytkownik "Maciek" <fornes@interia.pl> napisał w wiadomości
news:4dc7a6ec$0$2487$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Dławiki chcę wykorzystać takie:
http://www.murata-ps.com/data/magnetics/kmp_1400.pdf
Producent nie pisze nic o dopuszczalnym napięciu pracy.
Ale podaje link do pytań technicznych.
Zgoda. Ale być może nie podaje tego w PDF-ie, bo w domyśle zakłada, że nie
jest on przeznaczony do tego typu aplikacji? I może jest to oczywista
oczywistość, o której ja nic nie wiem :)
Mam takie przeczucie, że się nie nadaje, ale tylko przeczucie.
P.G.
J.F.
Guest
Mon May 09, 2011 9:09 am
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> napisał
w wiadomości news:4dc7ab7c$1@news.home.net.pl...
Quote:
http://www.murata-ps.com/data/magnetics/kmp_1400.pdf
Mam takie przeczucie, że się nie nadaje, ale tylko przeczucie.
Z drugiej strony - skoro podaje indukcyjnosc, prad i
czestotliwosc - to jakies napiecie z tego wynika
Czysto sinusoidalnie liczac - 2.4A, 1mH, 50kHz daje 750V
J.
Piotr Gałka
Guest
Mon May 09, 2011 10:16 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:iq8b02$u8a$1@news.onet.pl...
Quote:
Mam takie przeczucie, że się nie nadaje, ale tylko przeczucie.
Z drugiej strony - skoro podaje indukcyjnosc, prad i czestotliwosc - to
jakies napiecie z tego wynika
Czysto sinusoidalnie liczac - 2.4A, 1mH, 50kHz daje 750V
Prąd niby DC.
Poprzednio tylko rzuciłem okiem - wydawało mi się, że to ma tak z 1,5cm
średnicy.
Ale jak ten konkretny ma prawie 3cm to może, może ....
P.G.
Maciek
Guest
Mon May 09, 2011 1:07 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:iq8b02$u8a$1@news.onet.pl...
Quote:
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> napisał w
wiadomości news:4dc7ab7c$1@news.home.net.pl...
http://www.murata-ps.com/data/magnetics/kmp_1400.pdf
Mam takie przeczucie, że się nie nadaje, ale tylko przeczucie.
Z drugiej strony - skoro podaje indukcyjnosc, prad i czestotliwosc - to
jakies napiecie z tego wynika
Czysto sinusoidalnie liczac - 2.4A, 1mH, 50kHz daje 750V
Dodam tylko, że mam ten układ od jakiegoś czasu uruchomiony. Prąd szczytowy
dławika ok. 2A, 16kHz, temperaura "nie za wysoka".
Na pierwszy rzut oka (na oscyloskop) nie nasyca się. Pewności nie mam więc
tylko co do napięcia.
Maciek
J.F.
Guest
Mon May 09, 2011 2:15 pm
Użytkownik "Maciek" <fornes@interia.pl> napisał w
Quote:
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości
Z drugiej strony - skoro podaje indukcyjnosc, prad i
czestotliwosc - to jakies napiecie z tego wynika
Czysto sinusoidalnie liczac - 2.4A, 1mH, 50kHz daje 750V
Dodam tylko, że mam ten układ od jakiegoś czasu uruchomiony. Prąd
szczytowy dławika ok. 2A, 16kHz, temperaura "nie za wysoka".
Na pierwszy rzut oka (na oscyloskop) nie nasyca się. Pewności nie
mam więc tylko co do napięcia.
Tez bym nie mial, ale my nie odpowiemy - szukaj u producenta, albo
e-mailem go.
J.
Maciek
Guest
Wed May 18, 2011 9:44 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:iq8stv$a34$1@news.onet.pl...
Quote:
Użytkownik "Maciek" <fornes@interia.pl> napisał w
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
Z drugiej strony - skoro podaje indukcyjnosc, prad i czestotliwosc - to
jakies napiecie z tego wynika
Czysto sinusoidalnie liczac - 2.4A, 1mH, 50kHz daje 750V
Dodam tylko, że mam ten układ od jakiegoś czasu uruchomiony. Prąd
szczytowy dławika ok. 2A, 16kHz, temperaura "nie za wysoka".
Na pierwszy rzut oka (na oscyloskop) nie nasyca się. Pewności nie mam
więc tylko co do napięcia.
Tez bym nie mial, ale my nie odpowiemy - szukaj u producenta, albo
e-mailem go.
Dla porządku - dostałem taką oto odpowiedź:
Regarding your application I cannot foresee any problems under these
conditions as the manufacture stated breakdown voltage for the wire is 2300V
(4600V for the twisted pair test method).
Czyli w sumie dużo więcej, niż się spodziewałem. Swoją drogą ciekawi mnie,
czemu producenci nie podają tego parametru.
Maciek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 18, 2011 10:23 am
Hello Maciek,
Wednesday, May 18, 2011, 11:44:11 AM, you wrote:
Quote:
Z drugiej strony - skoro podaje indukcyjnosc, prad i czestotliwosc - to
jakies napiecie z tego wynika
Czysto sinusoidalnie liczac - 2.4A, 1mH, 50kHz daje 750V
Dodam tylko, że mam ten układ od jakiego¶ czasu uruchomiony. Pr±d
szczytowy dławika ok. 2A, 16kHz, temperaura "nie za wysoka".
Na pierwszy rzut oka (na oscyloskop) nie nasyca się. Pewno¶ci nie mam
więc tylko co do napięcia.
Tez bym nie mial, ale my nie odpowiemy - szukaj u producenta, albo
e-mailem go.
Dla porz±dku - dostałem tak± oto odpowiedĽ:
Regarding your application I cannot foresee any problems under these
conditions as the manufacture stated breakdown voltage for the wire is 2300V
(4600V for the twisted pair test method).
Czyli w sumie dużo więcej, niż się spodziewałem. Swoj± drog± ciekawi mnie,
czemu producenci nie podaj± tego parametru.
Zgodnie ze wszelkimi normami izolacji dotycz±cymi transformatorów i
dławików, drut emaliowany jest traktowany jako goły - nieizolowany.
Test pary skręconej dotyczy nowego drutu prosto ze szpuli,
niepoddanego naprężeniom. W rzeczywisto¶ci, podczas nawijania, w
emalii powstaj± mikropęknięcia, które powoduj±, że przebicie może
nast±pić już przy napięciu rzędu 200V (dla cienkich drutów).
Dlatego też projektuj±c transformatory do przetwornic zasilanych z
sieci zawsze nakazuję stosowanie izolacji międzywarstwowych, je¶li
ilo¶ć warstw po stronie pierwotnej jest mniejsza od 4...
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)