Goto page 1, 2 Next
Sebastian BiaĹy
Guest
Sun Apr 29, 2012 7:34 am
Mam takie zadanie:
Stwierdzić czy w łazience świeci sie swiatło.
Oczywiście mogę zastosować jakieś czujniki oświetlenia, ale mogę to tez
zrobić inaczej i wlasnie kombinuje....
Mam w rodzielni pojedynczy drut fazowy do oświetlenia. Kiedy świeci się
światło moc na nim pobierana to od 20 do 300W @ 230V.
Mam sporo miejsca w rozdzielni obok i chciałbym tam wmontować kawalek
elektroniki, który take prądy wykryje.
Takie luźne pomysły:
a) w obwód prądowy wstawić rezystor o dużej mocy. Z niego, poprzez
prostownik, ogranicznik sterować diode transoptora. Wymagane napięcie
kilku V, a to oznacza sporo mocy jesli obciążenie będzie 300W.
b) zrobić prymitywny przekładnik prąd->napiecie poprzez nawiniecie
kilkuset zwojów do okoła kawałka przewodu. Po drugiej stronie jakiś
wzmacniacz.
Co jeszcze mogę prostego wymyśleć?
Docelowo informacja bedzie wysyłana radiowo do pompy obiegowej CWU.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Apr 29, 2012 7:41 am
Hello Sebastian,
Sunday, April 29, 2012, 9:34:25 AM, you wrote:
[...]
Quote:
b) zrobić prymitywny przekładnik prąd->napiecie poprzez nawiniecie
kilkuset zwojów do okoła kawałka przewodu.
To nie zadziała. Nie tak się robi przekładnik.
[...]
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Dykus
Guest
Sun Apr 29, 2012 7:49 am
Witam,
W dniu 2012-04-29 09:34, Sebastian Biały pisze:
Quote:
b) zrobić prymitywny przekładnik prąd->napiecie poprzez nawiniecie
kilkuset zwojów do okoła kawałka przewodu. Po drugiej stronie jakiś
wzmacniacz.
W TME można za (dosłownie) kilka złoty kupić gotowy przekładnik prądowy,
do tego ewentualnie wzmacniacz, prostownik i zapewne na nogę procka...
--
Pozdrawiam,
Dykus.
Sebastian Biały
Guest
Sun Apr 29, 2012 7:54 am
On 2012-04-29 09:41, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
b) zrobić prymitywny przekładnik prąd->napiecie poprzez nawiniecie
kilkuset zwojów do okoła kawałka przewodu.
To nie zadziała. Nie tak się robi przekładnik.
Czekaj, przecież to zwykły transformator 1 zw -> N zw.
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Apr 29, 2012 7:59 am
Dnia Sun, 29 Apr 2012 09:34:25 +0200, Sebastian Biały napisał(a):
Quote:
Mam w rodzielni pojedynczy drut fazowy do oświetlenia. Kiedy świeci się
światło moc na nim pobierana to od 20 do 300W @ 230V.
A wszystkie przewody zerowe w innej rozdzielni??

Weź kawałek
przekaźnika, poszukaj zera i włącz ten przekaźnik między fazę a zero.
Zakładam że chodzi ci o detekcję włączenia obwodu a nie o pomiar prądu
(nawet typu jest/brak)
--
Jacek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Apr 29, 2012 8:07 am
Hello Sebastian,
Sunday, April 29, 2012, 9:54:19 AM, you wrote:
Quote:
b) zrobić prymitywny przekładnik prąd->napiecie poprzez nawiniecie
kilkuset zwojów do okoła kawałka przewodu.
To nie zadziała. Nie tak się robi przekładnik.
Czekaj, przecież to zwykły transformator 1 zw -> N zw.
Oczywiście. Tylko nie nawija się zwojów wzdłuż linii pola
magnetycznego.
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Krzysztof Kucharski
Guest
Sun Apr 29, 2012 8:09 am
Dzień dobry
Użytkownik "Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:jniqu4$l4c$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Mam takie zadanie:
Stwierdzić czy w łazience świeci sie swiatło.
[...]
Ja na Twoim miejscu zastosowałbym gotowy przekładnik prądowy (lub
prądowo - napięciowy). Bez problemu znajdziesz coś, co będzie
odpowiadało Twoim potrzebom. Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest
separacja galwaniczna. Dwa linki typu "pierwszy z brzegu":
http://www.przekladniki.pl/?gclid=COD3v9LJ2a8CFQdb3wodOkkGBg
http://www.polcontact-warszawa.pl/
W ramach eksperymntów - dowolna cewka na _dobrze_ zaizolowanym
karkasie, z przewleczonym przez nią przewodem roboczym.
Pozdrawiam - Krzysztof Kucharski
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Apr 29, 2012 8:14 am
Dnia Sun, 29 Apr 2012 10:07:37 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Oczywiście. Tylko nie nawija się zwojów wzdłuż linii pola
magnetycznego.
Ale jakby nawlec rdzeń ferrytowy pierścieniowy i na nim nawinąć kilkanaście
zwojów to już by działało.
--
Jacek
Krzysztof Kucharski
Guest
Sun Apr 29, 2012 8:19 am
Dzień dobry
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac@go2.pl> napisał w wiadomości
news:1pkuth19ub43s.e9y4z4n18ut5$.dlg@40tude.net...
Quote:
Ale jakby nawlec rdzeń ferrytowy pierścieniowy i na nim nawinąć
kilkanaście
zwojów to już by działało.
[...]
Ale po co?

To się robi na przykład tak:
http://www.polcontact-warszawa.pl/pl/przekladniki_pradowe/miniaturowe_typu_j0m
Pozdrawiam - Krzysztof Kucharski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Apr 29, 2012 8:22 am
Hello Krzysztof,
Sunday, April 29, 2012, 10:09:32 AM, you wrote:
Quote:
Mam takie zadanie:
Stwierdzić czy w łazience świeci sie swiatło.
Ja na Twoim miejscu zastosowałbym gotowy przekładnik prądowy (lub
prądowo - napięciowy). Bez problemu znajdziesz coś, co będzie
odpowiadało Twoim potrzebom. Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest
separacja galwaniczna. Dwa linki typu "pierwszy z brzegu":
http://www.przekladniki.pl/?gclid=COD3v9LJ2a8CFQdb3wodOkkGBg
http://www.polcontact-warszawa.pl/
W ramach eksperymntów - dowolna cewka na _dobrze_ zaizolowanym
karkasie, z przewleczonym przez nią przewodem roboczym.
Kolejny, który chce mierzyć pole wzdłuż jego linii :(
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przek%C5%82adnik_pr%C4%85dowy
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Apr 29, 2012 8:23 am
Hello Jacek,
Sunday, April 29, 2012, 10:14:55 AM, you wrote:
Quote:
Oczywiście. Tylko nie nawija się zwojów wzdłuż linii pola
magnetycznego.
Ale jakby nawlec rdzeń ferrytowy pierścieniowy i na nim nawinąć kilkanaście
zwojów to już by działało.
Róznica jest istotna - nie uważasz?
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Apr 29, 2012 8:24 am
Hello Krzysztof,
Sunday, April 29, 2012, 10:19:31 AM, you wrote:
Quote:
W środku jest rdzeń toroidalny z nawiniętym na nim uzwojeniem.
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Sebastian Biały
Guest
Sun Apr 29, 2012 9:00 am
On 2012-04-29 10:07, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Oczywiście. Tylko nie nawija się zwojów wzdłuż linii pola
magnetycznego.
Racja, jak zwykle robie za duże skróty myślowe
Michał Lankosz
Guest
Sun Apr 29, 2012 12:06 pm
W dniu 2012-04-29 13:38, kogutek pisze:
Quote:
Sebastian Biały<heby@poczta.onet.pl> napisał(a):
Docelowo informacja bedzie wysyĹana radiowo do pompy obiegowej CWU.
Po co Ci w skrzynce z bezpiecznikami informacja że w łazience światło jest
włączone?
Przecież napisał - sprytny sposób na włączanie pompy CWU w instalacji z
"trzecią rurą".
Chociaż, Sebastianie, mój pomysł to radiowy nadajnik PRZY
prysznicu/umywalce. Po naciśnięciu układ przy pompie załącza ją na kilka
minut, aby "podciągnąć" ciepłą wodę. Taki nadajnik spokojnie może być
zasilany w baterii, bo wysyła tylko krótki komunikat. Dzięki temu pompa
nie włącza się gdy idziemy za innymi potrzebami (malowanie się?).
Dodatkowo nie trzeba grzebać w skrzynce.
Mowa o łazience 'ciemnej', bo jeśli jest okno patent ze światłem pada.
Michał
Sebastian Biały
Guest
Sun Apr 29, 2012 1:23 pm
On 2012-04-29 14:06, Michał Lankosz wrote:
Quote:
Chociaż, Sebastianie, mój pomysł to radiowy nadajnik PRZY
prysznicu/umywalce.
Docelowo będzie jeszcze inaczej: czujnik prądu oświetlenia + czujnik
ruchu w łazience + *może* czujnik ruchu w kierunku łazienki (jeszcze nie
wiem jak, ale pewno mikrofalowy), żeby te 3 sek wcześniej załączyć pompę.
Quote:
nie włącza się gdy idziemy za innymi potrzebami (malowanie się?).
Nie przeszkadza mi właczenie się pompy bez powodu. Przeszkadza mi
pracująca non-stop.
Quote:
Dodatkowo nie trzeba grzebać w skrzynce.
Nie muszę. Całośc elektroniki wsadzę do pudełka montowanego na szynę,
nie będzie w ogóle widać że to jakaś elektronika. Nie będzie kabla poza
skrzynką, więc bezpieczne.
Quote:
Mowa o łazience 'ciemnej', bo jeśli jest okno patent ze światłem pada.
Dlatego czujnik ruchu w drugiej kolejności. mam dwie łazienki, w tym
jedną z oknem :/
Goto page 1, 2 Next