RTV forum PL | NewsGroups PL

Filmiki o instalacjach DC na wyższe napięcia - warto obejrzeć

DC

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Filmiki o instalacjach DC na wyższe napięcia - warto obejrzeć

J.F
Guest

Sat Apr 08, 2023 11:19 pm   



Jako, ze instalacji DC na wyzsze napiecia przybywa, moze warto
obejrzec:

https://www.youtube.com/watch?v=Cup5fMGaE2g

https://youtu.be/YxHCDs03UEg?t=95

https://www.youtube.com/watch?v=Zez2r1RPpWY

https://youtu.be/mQpzwR7wLeo?t=206

Strach sie bac ...

J.

heby
Guest

Sat Apr 08, 2023 11:27 pm   



On 08/04/2023 23:19, J.F wrote:
Quote:
https://youtu.be/mQpzwR7wLeo?t=206

Nie jest aby tak, że tego typu zadania w przypadku DC, to będzie jednak
krzem załatwiał?

Lisciasty
Guest

Sun Apr 09, 2023 6:29 am   



W dniu 2023-04-08 o 23:19, J.F pisze:
Quote:
Strach sie bac ...

Ale bać się czego? Wyłączniki DC są stosowane od dawna, sam w robocie
nieraz się bawię takimi które rozłączają po 5-6kA. Nie ma w tym
sensacji, kwestia przerwania łuku (czyli zastosowania komory łukowej
większej lub mniejszej).

L.

J.F
Guest

Sun Apr 09, 2023 7:45 am   



On Sat, 8 Apr 2023 23:27:27 +0200, heby wrote:

Quote:
On 08/04/2023 23:19, J.F wrote:
https://youtu.be/mQpzwR7wLeo?t=206

Nie jest aby tak, że tego typu zadania w przypadku DC, to będzie jednak
krzem załatwiał?

Niby tak, ale bezpiecznik to przeciez dobra idea,
wyłącznik chyba tez - chocby ma potrzeby wymiany krzemu,
ktos moze pomyslec, ze przekaznik zastosuje ...

J.

J.F
Guest

Sun Apr 09, 2023 7:45 am   



On Sun, 9 Apr 2023 06:29:32 +0200, Lisciasty wrote:
Quote:
W dniu 2023-04-08 o 23:19, J.F pisze:
Strach sie bac ...

Ale bać się czego? Wyłączniki DC są stosowane od dawna, sam w robocie
nieraz się bawię takimi które rozłączają po 5-6kA. Nie ma w tym
sensacji, kwestia przerwania łuku (czyli zastosowania komory łukowej
większej lub mniejszej).

Oczywiscie, tylko trzeba taki użyć, a nie "zwykły".
Ewentualnie w tym zwykłym przeczytac specyfikacje dla DC ...

J.

Jacek
Guest

Sun Apr 09, 2023 9:10 am   



W dniu Sat, 8 Apr 2023 23:19:35 +0200, użytkownik J.F napisał:

Quote:
https://www.youtube.com/watch?v=Cup5fMGaE2g

To mi się wydaje jakimś oszustwem. Co ma biegunowość do wyłącznika?
Zwłaszcza że gość zamienia miejscami przewody idące do obciążenia a nie
przewody idące z zasilania.



--
Jacek

J.F
Guest

Sun Apr 09, 2023 9:43 am   



On Sun, 9 Apr 2023 07:10:17 -0000 (UTC), Jacek wrote:
Quote:
W dniu Sat, 8 Apr 2023 23:19:35 +0200, użytkownik J.F napisał:
https://www.youtube.com/watch?v=Cup5fMGaE2g

To mi się wydaje jakimś oszustwem. Co ma biegunowość do wyłącznika?

Przy spawaniu ma znaczenie.

Quote:
Zwłaszcza że gość zamienia miejscami przewody idące do obciążenia a nie
przewody idące z zasilania.


Mam wrazenie, ze od góry jest zasilanie doprowadzone.

No coz - co do filmu sie nie wypowiem, ale np
https://www.tme.eu/pl/details/pl7-c13_1-dc/wylaczniki-nadpradowe/eaton-electric/

+ i - wyraznie zaznaczone. Widac jest istotne.

J.

Jacek
Guest

Sun Apr 09, 2023 10:18 am   



W dniu Sun, 9 Apr 2023 09:43:41 +0200, użytkownik J.F napisał:

Quote:
Przy spawaniu ma znaczenie.
No tak, elektrony są emitowane z katody, przyspieszane i oddają energię na

anodzie. Ponieważ chcemy by obiekt spawany (z reguły o dużej pojemności
cieplnej) się nagrzewał, więc dajemy mu plus. Ale to nie ma znaczenia dla
wyłącznika.
Quote:

Zwłaszcza że gość zamienia miejscami przewody idące do obciążenia a nie
przewody idące z zasilania.
Mam wrazenie, ze od góry jest zasilanie doprowadzone.
Nie pokazano na filmiku, możemy się tylko domyślać. Ale w naszej kulturze

schematy z reguły się tak rysuje (i obwody łączy) aby zasilacz był z
lewej.
Quote:

No coz - co do filmu sie nie wypowiem, ale np
https://www.tme.eu/pl/details/pl7-c13_1-dc/wylaczniki-nadpradowe/eaton-
electric/
+ i - wyraznie zaznaczone. Widac jest istotne.
Na wyłącznikach prądu zmiennego też bywało napisane który zacisk jest R,

a który S czy T Smile W każdym razie bym z chęcią pogadał z tym co tworzył
opis na tym stałoprądowym :)





--
Jacek

heby
Guest

Sun Apr 09, 2023 10:48 am   



On 09/04/2023 07:54, J.F wrote:
Quote:
On 08/04/2023 23:19, J.F wrote:
https://youtu.be/mQpzwR7wLeo?t=206
Nie jest aby tak, że tego typu zadania w przypadku DC, to będzie jednak
krzem załatwiał?
Niby tak, ale bezpiecznik to przeciez dobra idea,

Bezpiecznik nie potrafi zgasić łuku? Może najzwyczajniej kiepski?
Instalacje DC nie montuje się od wczoraj, jakoś gaszenie łuku ogarnięto.

Ba, stosuje się je na pęczki w instalacjach PV. Bywalo, że musiałem
wyłączyć instalację na żywo. Jakoś efektów z filmu nie obserwowałem.

J.F
Guest

Sun Apr 09, 2023 11:23 am   



On Sun, 9 Apr 2023 10:48:54 +0200, heby wrote:
Quote:
On 09/04/2023 07:54, J.F wrote:
On 08/04/2023 23:19, J.F wrote:
https://youtu.be/mQpzwR7wLeo?t=206
Nie jest aby tak, że tego typu zadania w przypadku DC, to będzie jednak
krzem załatwiał?
Niby tak, ale bezpiecznik to przeciez dobra idea,

Bezpiecznik nie potrafi zgasić łuku? Może najzwyczajniej kiepski?

Potrafi. Ale trzeba taki, na odpowiednie napiecie DC.


Quote:
Instalacje DC nie montuje się od wczoraj, jakoś gaszenie łuku ogarnięto.

Albo montują fachowcy i ogarniają ... albo dowody płoną :-)

Quote:
Ba, stosuje się je na pęczki w instalacjach PV. Bywalo, że musiałem
wyłączyć instalację na żywo. Jakoś efektów z filmu nie obserwowałem.

Bo dobrze dobrane i podłączone były :-)

J.

heby
Guest

Sun Apr 09, 2023 11:28 am   



On 09/04/2023 11:23, J.F wrote:
Quote:
Potrafi. Ale trzeba taki, na odpowiednie napiecie DC.

Więc nie mamy się co martwić.

Chociaż...

Wiele lat temu, jeden elektryk, pokazywał mi, że w gniazdku jest plus
(świeci) i minus (nie świeci) i że taki głąb jak ja, powinien to
wiedzieć po tych wszystkich szkołach.

Może więc jest czego się bać...

J.F
Guest

Sun Apr 09, 2023 11:32 am   



On Sun, 9 Apr 2023 08:18:28 -0000 (UTC), Jacek wrote:
Quote:
W dniu Sun, 9 Apr 2023 09:43:41 +0200, użytkownik J.F napisał:
Przy spawaniu ma znaczenie.
No tak, elektrony są emitowane z katody, przyspieszane i oddają energię na
anodzie. Ponieważ chcemy by obiekt spawany (z reguły o dużej pojemności
cieplnej) się nagrzewał, więc dajemy mu plus. Ale to nie ma znaczenia dla
wyłącznika.

Podejrzewam, ze cos tam w srodku zrobili, aby łuk szybko wygasał ...
i to działa tylko dla jednej biegunowosci.

Quote:
Zwłaszcza że gość zamienia miejscami przewody idące do obciążenia a nie
przewody idące z zasilania.
Mam wrazenie, ze od góry jest zasilanie doprowadzone.
Nie pokazano na filmiku, możemy się tylko domyślać. Ale w naszej kulturze
schematy z reguły się tak rysuje (i obwody łączy) aby zasilacz był z
lewej.

Ale to australijczycy :-)

Eee, jak pamietam to po lewej była antena, a po prawej glosnik i
zasilacz ... w radioodbiornikach.

J.

Quote:
No coz - co do filmu sie nie wypowiem, ale np
https://www.tme.eu/pl/details/pl7-c13_1-dc/wylaczniki-nadpradowe/eaton-electric/
+ i - wyraznie zaznaczone. Widac jest istotne.
Na wyłącznikach prądu zmiennego też bywało napisane który zacisk jest R,
a który S czy T Smile W każdym razie bym z chęcią pogadał z tym co tworzył
opis na tym stałoprądowym Smile


Mirek
Guest

Sun Apr 09, 2023 12:13 pm   



On 9.04.2023 11:32, J.F wrote:

Quote:
Podejrzewam, ze cos tam w srodku zrobili, aby łuk szybko wygasał ...
i to działa tylko dla jednej biegunowosci.


No dokładnie: jest magnes, który wyrzuca łuk w odpowiednią stronę - w
stronę komór gaszących..

--
Mirek.

J.F
Guest

Sun Apr 09, 2023 12:53 pm   



On Sun, 9 Apr 2023 12:13:29 +0200, Mirek wrote:
Quote:
On 9.04.2023 11:32, J.F wrote:
Podejrzewam, ze cos tam w srodku zrobili, aby łuk szybko wygasał ...
i to działa tylko dla jednej biegunowosci.

No dokładnie: jest magnes, który wyrzuca łuk w odpowiednią stronę - w
stronę komór gaszących..

No tak - w starych ksiazkach mozna bylo zobaczyc elektromagnes,
tzn jeden czy dwa zwoje i działało niezaleznie od kierunku.

https://youtu.be/S0diAeysxVo?t=675

Ale sa i bez magnesu?
https://youtu.be/S0diAeysxVo?t=485

Sa i dwukierunkowe bezpieczniki.

J.

J.F
Guest

Mon Apr 10, 2023 11:44 am   



On Sun, 9 Apr 2023 11:28:54 +0200, heby wrote:
Quote:
On 09/04/2023 11:23, J.F wrote:
Potrafi. Ale trzeba taki, na odpowiednie napiecie DC.

Więc nie mamy się co martwić.

Chociaż...

Wiele lat temu, jeden elektryk, pokazywał mi, że w gniazdku jest plus
(świeci) i minus (nie świeci) i że taki głąb jak ja, powinien to
wiedzieć po tych wszystkich szkołach.

Może więc jest czego się bać...

I dlatego napisalem.
Uwazac jak sie samemu robi, uwazac co montuja "fachowcy".

Uwazac przy rozłączaniu kabli pod napieciem :-)

J.