ELP
Guest
Fri Dec 04, 2009 3:06 pm
Witam.
Problem:
Podłączenie kilku czytników kart chipowych do istniejącego systemu
sterowania opartego na S7-300.
W systemie tym, prawie wszystkie peryferia opierają się na Profibas-DP
(profibas jest dostępny).
Jakiekolwiek wyszukane przeze mnie czytniki maja wyjścia RS232 tudzież
USB. Nie spotkałem się z takim, coby można go bezpośrednio do Profibas`a
podpiąć.
Macie może jakieś namiary na takie czytniki "w wersji przemysłowej" ?
Pomysły na inny sposób podłączenia czytnika do S7 również mile widziane :-)
Pozdrawiam
ELP
Andrzej
Guest
Fri Dec 04, 2009 10:27 pm
ELP pisze:
Quote:
Witam.
Problem:
Podłączenie kilku czytników kart chipowych do istniejącego systemu
sterowania opartego na S7-300.
W systemie tym, prawie wszystkie peryferia opierają się na Profibas-DP
(profibas jest dostępny).
Jakiekolwiek wyszukane przeze mnie czytniki maja wyjścia RS232 tudzież
USB. Nie spotkałem się z takim, coby można go bezpośrednio do Profibas`a
podpiąć.
Macie może jakieś namiary na takie czytniki "w wersji przemysłowej" ?
Pomysły na inny sposób podłączenia czytnika do S7 również mile widziane :-)
Pozdrawiam
ELP
Dołożyć kartę interfejsu RS232 ?
Andrzej
ELP
Guest
Fri Dec 04, 2009 11:45 pm
Ooo.. widzę, że gumisie rozweselające potrafą tylko szydzić z prostych
pytań.
Na troche złożone nie odpowiadają :-(
"Jarosławie Sokołowski" możesz mi poradzić jakie to drzewo różane muszę
zastosować i ile lat je sezonować, coby komunikację w w/w temacie uzyskać?
No i oczywista rzecz, z czego izolatory? Z kości słoniowej wyrobią? Jak
nie, to poradź coś innego :-)
Kolego "Sundyman" powiedz mi jak mam ten drut walcować. Z włosem, czy pod
włos? No i oczywiście wygrzewanie, wystarczy suszarką do włosów? Kiedy
uzyskam komunikację z nieznanym modułem Profibus z prędkością np. 2.5mB ?
Pozdrawiam
ELP
ELP
Guest
Fri Dec 04, 2009 11:48 pm
Quote:
Dołożyć kartę interfejsu RS232 ?
Taka opcję biorę pod uwagę, jednak bardziej zależałoby mi na podłączeniu
via Profibus-DP.
Pozdrawiam
ELP
Paweł Sujkowski
Guest
Sat Dec 05, 2009 1:23 am
Witam
Można zastosować ET200M do Profibusa a do tego zwykły CP od 300. Zwróć
tylko dokładnie uwagę który IM, bo są jakieś ograniczenia w zakresie
podłączanych modułów.