Witam
Posiadam miernik FLUKE 1507. Ma on 5 napięć pomiarowych: 1000Vdc, 500Vdc,
250Vdc, 100Vdc i 50Vdc
Próbuję zmierzyć izolację między przewodami w kablu YKY 5x16. Otrzymuje wyniki
odpowiednio: (1051Vdc >11GOhm) ; (526Vdc >550MOhm) ; (276Vdc >220MOhm) ;
(111Vdc >110MOhm) ; (56Vdc >55MOhm). Czy oznacza to że na każdym zakresie,
zakres ten jest przekroczony i miernik pokazuje że rezystancja jest większa
(stad ten znak ">") od maksymalnego wskazania (na danym zakresie)?
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Marek Lewandowski
Guest
Wed Jan 31, 2007 9:38 pm
raF wrote:
Quote:
Próbuję zmierzyć izolację między przewodami w kablu YKY 5x16. Otrzymuje wyniki
odpowiednio: (1051Vdc >11GOhm) ; (526Vdc >550MOhm) ; (276Vdc >220MOhm) ;
(111Vdc >110MOhm) ; (56Vdc >55MOhm). Czy oznacza to że na każdym zakresie,
zakres ten jest przekroczony i miernik pokazuje że rezystancja jest większa
(stad ten znak ">") od maksymalnego wskazania (na danym zakresie)?
AFAIK tak.
Przy żadnym napięciu nie popłynął dla niego mierzalny prąd (ca. 1uA)
--
Marek Lewandowski