RTV forum PL | NewsGroups PL

Czy wyniki pomiaru rezystancji izolacji kabli YKY 5x16 z miernikiem FLUKE 1507 są prawidłowe?

Pomiar rezystancji izolacji - problem

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy wyniki pomiaru rezystancji izolacji kabli YKY 5x16 z miernikiem FLUKE 1507 są prawidłowe?

raF
Guest

Wed Jan 31, 2007 9:06 pm   



Witam
Posiadam miernik FLUKE 1507. Ma on 5 napięć pomiarowych: 1000Vdc, 500Vdc,
250Vdc, 100Vdc i 50Vdc
Próbuję zmierzyć izolację między przewodami w kablu YKY 5x16. Otrzymuje wyniki
odpowiednio: (1051Vdc >11GOhm) ; (526Vdc >550MOhm) ; (276Vdc >220MOhm) ;
(111Vdc >110MOhm) ; (56Vdc >55MOhm). Czy oznacza to że na każdym zakresie,
zakres ten jest przekroczony i miernik pokazuje że rezystancja jest większa
(stad ten znak ">") od maksymalnego wskazania (na danym zakresie)?

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Marek Lewandowski
Guest

Wed Jan 31, 2007 9:38 pm   



raF wrote:

Quote:
Próbuję zmierzyć izolację między przewodami w kablu YKY 5x16. Otrzymuje wyniki
odpowiednio: (1051Vdc >11GOhm) ; (526Vdc >550MOhm) ; (276Vdc >220MOhm) ;
(111Vdc >110MOhm) ; (56Vdc >55MOhm). Czy oznacza to że na każdym zakresie,
zakres ten jest przekroczony i miernik pokazuje że rezystancja jest większa
(stad ten znak ">") od maksymalnego wskazania (na danym zakresie)?

AFAIK tak.
Przy żadnym napięciu nie popłynął dla niego mierzalny prąd (ca. 1uA)
--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy wyniki pomiaru rezystancji izolacji kabli YKY 5x16 z miernikiem FLUKE 1507 są prawidłowe?