RTV forum PL | NewsGroups PL

Czy w mikserze z układem SW2603 można łączyć neutral AC z plusem DC?

Przeywornica AC-DC ze wspolnym neutralem??

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy w mikserze z układem SW2603 można łączyć neutral AC z plusem DC?

Goto page 1, 2, 3  Next

Marek
Guest

Tue Mar 26, 2019 8:42 pm   



Przestał mi działać mikser, taki z elektronicznym sterowaniem. Są
dwie płytki, jedna to elektronika z wyświetlaczem druga przetwornica
AC-DC zasilająca pierwszą płytkę. Przetwornica martwa. Oczywiście
mikser nie ma galwanicznego wyłącznika tylko wyłącznik
"elektroniczny" na płytce sterownika, przez co przetwornica zasilana
jest z sieci nonstop (jeśli wtyczka jest włączona do gniazda). Po
stronie pierwotnej Chiński układ SW2603, trochę kondensatorow i
oporników, nie ma innych półprzewodników. Uznałem, że wina w tym
układzie. Zamówiłem nowe, wymieniłem. Nadal martwa. Co może być
jeszcze przyczyną? Zaskoczony zauważyłem, że neutral AC jest na
płytce połączony z plusem po stronie wtórnej przetwornicy. Tak można
robić??

--
Marek

Piotr Gałka
Guest

Wed Mar 27, 2019 6:29 pm   



W dniu 2019-03-26 o 20:42, Marek pisze:
Quote:
Przestał mi działać mikser, taki z elektronicznym sterowaniem.  Są dwie
płytki, jedna to elektronika z wyświetlaczem druga przetwornica AC-DC
zasilająca pierwszą płytkę. Przetwornica martwa. Oczywiście mikser nie
ma galwanicznego wyłącznika tylko wyłącznik "elektroniczny" na płytce
sterownika, przez co przetwornica zasilana jest z sieci nonstop (jeśli
wtyczka jest włączona do gniazda). Po stronie pierwotnej Chiński układ
SW2603, trochę kondensatorow i oporników, nie ma innych półprzewodników.
Uznałem, że wina w tym układzie. Zamówiłem  nowe, wymieniłem. Nadal
martwa. Co może być jeszcze przyczyną? Zaskoczony zauważyłem, że
neutral   AC jest na płytce połączony z plusem po stronie wtórnej
przetwornicy. Tak można robić??


W czasach tranzystorów germanowych na GND układów był plus.

Nie jestem elektrykiem, mogę mylić szczegóły.
Co rozumiesz przez neutral?
Przewód ochronny?
Wydaje mi się, że typowe miksery nie mają wtyczek z podłączeniem do
przewodu ochronnego, a wtedy nie wiadomo jak wetknięto wtyczkę więc
nawet gdyby pozycja neutrala w gniazdku była unormowana to i tak nie
wiadomo który z przewodów zasilających jest neutral.
Właśnie dlatego, że przy takiej wtyczce tego nie wiadomo zastanawiam się
czy nie myślisz o ochronnym.

Nie ma zakazu połączenia jednego z biegunów wtórnej strony ze stroną
pierwotną.
P.G.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Wed Mar 27, 2019 10:09 pm   



Hello Piotr,

Wednesday, March 27, 2019, 6:29:40 PM, you wrote:

[...]

Quote:
Nie ma zakazu połączenia jednego z biegunów wtórnej strony ze stroną
pierwotną.

Dla urządzeń klasy II? Oczywiście, że jest.

--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

RoMan Mandziejewicz
Guest

Thu Mar 28, 2019 12:01 am   





dq
Guest

Thu Mar 28, 2019 12:11 am   





dq
Guest

Thu Mar 28, 2019 12:29 am   





Antek
Guest

Thu Mar 28, 2019 1:07 am   





Marek
Guest

Thu Mar 28, 2019 8:32 am   



On Wed, 27 Mar 2019 18:29:40 +0100, Piotr
Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
Quote:
Co rozumiesz przez neutral?
Przewód ochronny?

Nie, neutralny to neutralny. "Zerowy" jak mówią że szkoły
Falenickiiej.. Mikser nie ma przewodu ochronnego.

--
Marek

Marek
Guest

Thu Mar 28, 2019 8:33 am   





tck
Guest

Thu Mar 28, 2019 8:40 am   



W dniu 28.03.2019 o 08:32, Marek pisze:
Quote:
On Wed, 27 Mar 2019 18:29:40 +0100, Piotr
Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
Co rozumiesz przez neutral?
Przewód ochronny?

Nie, neutralny to neutralny. "Zerowy" jak mówią że szkoły Falenickiiej..
Mikser nie ma przewodu ochronnego.


czyli nie neutralny, po prostu jeden z biegunów zasilania, a co to jest
zależy jak wetkniemy wtyczkę


--
pozdr

Tomasz

tck(at)top.net.pl

Piotr Gałka
Guest

Thu Mar 28, 2019 11:40 am   



W dniu 2019-03-28 o 08:32, Marek pisze:
Quote:
On Wed, 27 Mar 2019 18:29:40 +0100, Piotr
Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
Co rozumiesz przez neutral?
Przewód ochronny?

Nie, neutralny to neutralny. "Zerowy" jak mówią że szkoły Falenickiiej..
Mikser nie ma przewodu ochronnego.

Wydawało mi się, że wyraźnie napisałem skąd wątpliwość, czy nie masz na
myśli przypadkiem ochronnego bo może to jakiś przemysłowy mikser z
wtyczką z ochronnym.

Skoro ten mikser nie ma przewodu ochronnego to skąd wiesz, który jest
neutralny?
P.G.

Piotr Gałka
Guest

Thu Mar 28, 2019 11:47 am   



W dniu 2019-03-27 o 22:09, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Piotr,

Wednesday, March 27, 2019, 6:29:40 PM, you wrote:

[...]

Nie ma zakazu połączenia jednego z biegunów wtórnej strony ze stroną
pierwotną.

Dla urządzeń klasy II? Oczywiście, że jest.

Skąd miałby wynikać zakaz łączenia pierwotnej strony przetwornicy z
wtórną stroną?
Z treści wynikało tylko, że wtórna strona zasila wyświetlacz. Kontakt
wzrokowy użytkownika z wyświetlaczem nie grozi porażeniem.
Nie pamiętam 60950-1 (dawno czytałem), a tej nowej jeszcze nie czytałem,
ale próbuję do tego typu kwestii podchodzić przede wszystkim opierając
się na logice.
P.G.

EM
Guest

Thu Mar 28, 2019 12:37 pm   



W dniu 26.03.2019 o 20:42, Marek pisze:
Quote:
Przestał mi działać mikser, taki z elektronicznym sterowaniem.  Są
dwie płytki, jedna to elektronika z wyświetlaczem druga przetwornica
AC-DC zasilająca pierwszą płytkę. Przetwornica martwa. Oczywiście
mikser nie ma galwanicznego wyłącznika tylko wyłącznik "elektroniczny"
na płytce sterownika, przez co przetwornica zasilana jest z sieci
nonstop (jeśli wtyczka jest włączona do gniazda). Po stronie
pierwotnej Chiński układ SW2603, trochę kondensatorow i oporników, nie
ma innych półprzewodników. Uznałem, że wina w tym układzie. Zamówiłem 
nowe, wymieniłem. Nadal martwa. Co może być jeszcze przyczyną?
Zaskoczony zauważyłem, że neutral AC jest na płytce połączony z plusem
po stronie wtórnej przetwornicy. Tak można robić??

Tam są takie rezystory do zasilania na plusie na aplikacji. Generalnie

rezystory tak podłączone lubią się psuć. No i elektrolity też wysychają.

Pozdrawiam
EdiM

tck
Guest

Thu Mar 28, 2019 1:27 pm   



W dniu 28.03.2019 o 11:40, Piotr Gałka pisze:
Quote:
W dniu 2019-03-28 o 08:32, Marek pisze:
On Wed, 27 Mar 2019 18:29:40 +0100, Piotr
Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
Co rozumiesz przez neutral?
Przewód ochronny?

Nie, neutralny to neutralny. "Zerowy" jak mówią że szkoły
Falenickiiej.. Mikser nie ma przewodu ochronnego.

Wydawało mi się, że wyraźnie napisałem skąd wątpliwość, czy nie masz na
myśli przypadkiem ochronnego bo może to jakiś przemysłowy mikser z
wtyczką z ochronnym.

Skoro ten mikser nie ma przewodu ochronnego to skąd wiesz, który jest
neutralny?
P.G.

może jest niebieski;)


--
pozdr

Tomasz

tck(at)top.net.pl

Antek
Guest

Thu Mar 28, 2019 1:38 pm   



W dniu czwartek, 28 marca 2019 11:47:43 UTC+1 użytkownik Piotr Gałka napisał:
Quote:
W dniu 2019-03-27 o 22:09, RoMan Mandziejewicz pisze:
Hello Piotr,

Wednesday, March 27, 2019, 6:29:40 PM, you wrote:

[...]

Nie ma zakazu połączenia jednego z biegunów wtórnej strony ze stroną
pierwotną.

Dla urządzeń klasy II? Oczywiście, że jest.

Skąd miałby wynikać zakaz łączenia pierwotnej strony przetwornicy z
wtórną stroną?
Z treści wynikało tylko, że wtórna strona zasila wyświetlacz. Kontakt
wzrokowy użytkownika z wyświetlaczem nie grozi porażeniem.
Nie pamiętam 60950-1 (dawno czytałem), a tej nowej jeszcze nie czytałem,
ale próbuję do tego typu kwestii podchodzić przede wszystkim opierając
się na logice.
P.G.

Chyba ja i Roman domyślnie założyliśmy, że jest możliwość dotknięcia stroony wtórnej. Jei nie i izacja jest podwójna/wzmocniona to faktycznie masz rację.

--