Nothingman
Guest
Sun Oct 29, 2006 4:39 pm
Katarzyna Grabowska
Guest
Sun Oct 29, 2006 4:39 pm
Użytkownik "Nothingman" <nothingman86{USUN_TO}@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:ei2efr$9k1$1@news.dialog.net.pl...
[quote:cecba498c5]Martwi mnie ten pierwszy wynik... (1, 3 V) ... Czy to mozliwe by
woltomierz
takie cos wskazal? Czy po prostu cos zle odczytalem, lub sie pomylilem???
[/quote:cecba498c5]
Możliwe, błąd pomiaru podaje się jako procent wartości mierzonej plus
dodatkowo ileś najmniejszych kwantów wyświetlanych - w twoim przypadku
dodane są ~4. Poza tym, najprawdopodobniej woltomierz jest marnej klasy (co
widać po wynikach) dodatkowo źle wyzerowany.
Pozdrawiam
J.F.
Guest
Sun Oct 29, 2006 4:54 pm
On Sun, 29 Oct 2006 16:39:53 +0100, Nothingman wrote:
Quote:
Mialem zmierzyc napiecie woltomierzem cyfrowym napiecie (E = 0,9 V) dla
roznych zakresow... Pierwszy raz w zyciu tak naprawde 'cos robilem' z pradem
i obawiam sie, ze chyba zle wpisalem wynik...
Zakres -> zmierzone napiecie...
1000 V -> 1, 3 V
100 V -> 0, 98 V
10 V -> 0, 940 V
1 V -> 0, 9536 V
Stale czy zmienne ?
Bo powiedzmy ze zmienne to dziwic nie powinno,
stale tez nie, ale to nie jest najlepszy woltomierz ..
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Oct 29, 2006 4:58 pm
Hello J,
Sunday, October 29, 2006, 4:54:54 PM, you wrote:
[...]
Quote:
Zakres -> zmierzone napiecie...
1000 V -> 1, 3 V
100 V -> 0, 98 V
10 V -> 0, 940 V
1 V -> 0, 9536 V
Stale czy zmienne ?
Bo powiedzmy ze zmienne to dziwic nie powinno,
stale tez nie, ale to nie jest najlepszy woltomierz ..
0.35/1000 to błąd zaledwie 0.035%
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nothingman
Guest
Sun Oct 29, 2006 5:40 pm
Uzytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
news:nkj9k29f4o3c90jq7a8i3c49ir0qqaap94@4ax.com...
Quote:
On Sun, 29 Oct 2006 16:39:53 +0100, Nothingman wrote:
Mialem zmierzyc napiecie woltomierzem cyfrowym napiecie (E = 0,9 V) dla
roznych zakresow... Pierwszy raz w zyciu tak naprawde 'cos robilem' z
pradem
i obawiam sie, ze chyba zle wpisalem wynik...
Zakres -> zmierzone napiecie...
1000 V -> 1, 3 V
100 V -> 0, 98 V
10 V -> 0, 940 V
1 V -> 0, 9536 V
Stale czy zmienne ?
Bo powiedzmy ze zmienne to dziwic nie powinno,
stale tez nie, ale to nie jest najlepszy woltomierz ..
Napiecie stale, ale woltomierz to chyba bardzo, bardzo stary.
Pozdrawiam i dziekuje Tobie i Pani Katarzynie za odpowiedzi.
Nothingman
PKi
Guest
Sun Oct 29, 2006 6:39 pm
J.F. napisał(a):
Quote:
On Sun, 29 Oct 2006 16:39:53 +0100, Nothingman wrote:
Mialem zmierzyc napiecie woltomierzem cyfrowym napiecie (E = 0,9 V) dla
roznych zakresow... Pierwszy raz w zyciu tak naprawde 'cos robilem' z pradem
i obawiam sie, ze chyba zle wpisalem wynik...
Zakres -> zmierzone napiecie...
1000 V -> 1, 3 V
100 V -> 0, 98 V
10 V -> 0, 940 V
1 V -> 0, 9536 V
Stale czy zmienne ?
Bo powiedzmy ze zmienne to dziwic nie powinno,
stale tez nie, ale to nie jest najlepszy woltomierz ..
J.
Wszystko jest jak najbardziej w normie. Dokładność wolotomierza licz nie
od mierzonej wartości tylko od zakresu. Jak masz tolerancje powiedzmy
+-1% to dla zakresu 1000V możesz uznać 10V błędu. Mierząc nieznane
napięcie miernikiem wielozakresowym najpierw mierz największym zakresem
i potem zmniejszaj zakres aż do takiego w którym mierzone napięcie
zmieści się. Mam nadzieje że mnie zrozumiesz
Pozdrawiam
Piotr
J.F.
Guest
Sun Oct 29, 2006 7:34 pm
On Sun, 29 Oct 2006 18:39:33 +0100, PKi wrote:
Quote:
J.F. napisał(a):
On Sun, 29 Oct 2006 16:39:53 +0100, Nothingman wrote:
Mialem zmierzyc napiecie woltomierzem cyfrowym napiecie (E = 0,9 V) dla
[...]
Bo powiedzmy ze zmienne to dziwic nie powinno,
stale tez nie, ale to nie jest najlepszy woltomierz ..
Wszystko jest jak najbardziej w normie. Dokładność wolotomierza licz nie
od mierzonej wartości tylko od zakresu.
Cyfrowego czesto od mierzonej wartosci.
J.
Nothingman
Guest
Mon Oct 30, 2006 12:01 am
Martwi mnie pewna sprawa...
W parametrach tego woltomierza jest blad bezwzgledny: +- (0,05% X + 0,01% Z)
X - wart. mierzona; Z - zakres...
Bledy bezwzgledne wychodza mi takie:
Z = 1000 V; X = 1,3 V -> 0,10065 V
Z = 100 V; X = 0,98 V -> 0,01049 V
Z = 10 V; X = 0,940 V -> 0,00147 V
Z = 1 V; X = 0,9539 V -> 0,0005768 V
Bledy wzgledne (bl_bezwzgledny/X)
Z = 1000 V; X = 1,3 V -> 7,7423%
Z = 100 V; X = 0,98 V -> 1,0704%
Z = 10 V; X = 0,940 V -> 0,1564%
Z = 1 V; X = 0,9539 V -> 0,0605%
CZYLI ;( . Wlasciwie zaden pomiar nie jest dobry, bo wychodzi, ze
'prawdziwe' napiecie jest w granicach:
-> 1,3 V +- 0,0774 V
-> 0,98 V +- 0,0107 V
-> 0,940 V +- 0,0016 V
-> 0,9536 V +- 0,0006 V
Czy moze byc to skutkiem tego, ze to czesto uzywany, bardzo pewnie stary
(Digital Multimeter Type V543 {PRL T-189} ) woltomierz i dlatego wskazuje
dosyc fatalne pomiary???
Slicznie dziekuje za odpowiedz...
P.S. Nie moge znalezc jednej rzeczy.... Czy 'blad bezwzgledny' i 'graniczny
blad bezwzgledny' to (przynajmniej w pomiarach takim narzedziem) to to
samo??? Jakos nie moge znalezc :/ , a nie wiem czy to oby nie synonimy....
Pozdrawiam i dziekuje
Nothingman
Kamillos
Guest
Mon Oct 30, 2006 9:26 am
Quote:
Czy moze byc to skutkiem tego, ze to czesto uzywany, bardzo pewnie stary
(Digital Multimeter Type V543 {PRL T-189} ) woltomierz i dlatego wskazuje
dosyc fatalne pomiary???
A co jest źródłem napięcia i jakie są rezystancje wejściowe dla tych
zakresów? Bo jeśli różne a źródło to nie akumulator to tak może być...
Pzdr Kamil
Nothingman
Guest
Mon Oct 30, 2006 10:38 am
Użytkownik "Kamillos" <kakr77@o2.pl> napisał w wiadomości
news:ei4cov$66g$1@news.onet.pl...
Quote:
Czy moze byc to skutkiem tego, ze to czesto uzywany, bardzo pewnie stary
(Digital Multimeter Type V543 {PRL T-189} ) woltomierz i dlatego wskazuje
dosyc fatalne pomiary???
A co jest źródłem napięcia i jakie są rezystancje wejściowe dla tych
zakresów? Bo jeśli różne a źródło to nie akumulator to tak może być...
Zrodlem napiecia jest generator Power Supply NDN DF1730SB3A. Rezystancje
wejsciowe: Dla Z=1V -> 1000 M omow . Dla 10 V, 100 V, 1000 V -> 10 M omow.
Pozdrawiam
Nothingman