Mundi
Guest
Thu Oct 27, 2005 4:45 pm
Witam,
W instrukcji do centrali SATEL CA-10p pisze:
"Przy wejściach dwuparametrycznych (2EOL) obwód czujki zamyka się dwoma
rezystorami 1,1 kOhm . Wejście tego typu 2EOL umożliwia centrali
jednoczesną
kontrolę stanu czujki i jej styku przeciwsabotażowego". I teraz moje
pytanie,
czy mogę wykorzystać rezystory 1kOhm zamiast 1,1kOhm? Czy centralka
SATEL podczas sprawdzania wejść ma jakąś tolerancje (np.1,1 kOhm+-20%)?
W instrukcji nic na ten temat niema. Czy mam spodziewać się podczas
uruchamiania
zakłóceń i sabotaży?
Pozdrawiam
Mundi
psb
Guest
Thu Oct 27, 2005 5:09 pm
Mundi napisał(a):
Quote:
czy mogę wykorzystać rezystory 1kOhm zamiast 1,1kOhm? Czy centralka
SATEL podczas sprawdzania wejść ma jakąś tolerancje (np.1,1 kOhm+-20%)?
W instrukcji nic na ten temat niema. Czy mam spodziewać się podczas
uruchamiania
zakłóceń i sabotaży?
Spróbować możesz. Same rezystory 1.1k mają już swoją tolerancję (pewnie
10%) a i poprawka na długość kabla musi być. Przy 100mb to parę ładnych
omów się pewnie zrobi.
PS
Barman
Guest
Thu Oct 27, 2005 7:57 pm
Użytkownik "Mundi" <slurp@WYTNIJT0polbox.com> napisał w wiadomości
news:djr077$p0b$1@ip-85-198-231-240.broker.com.pl...
Quote:
Witam,
W instrukcji do centrali SATEL CA-10p pisze:
"Przy wejściach dwuparametrycznych (2EOL) obwód czujki zamyka się dwoma
rezystorami 1,1 kOhm . Wejście tego typu 2EOL umożliwia centrali
jednoczesną
kontrolę stanu czujki i jej styku przeciwsabotażowego". I teraz moje
pytanie,
czy mogę wykorzystać rezystory 1kOhm zamiast 1,1kOhm? Czy centralka
SATEL podczas sprawdzania wejść ma jakąś tolerancje (np.1,1 kOhm+-20%)?
W instrukcji nic na ten temat niema. Czy mam spodziewać się podczas
uruchamiania
zakłóceń i sabotaży?
moze byc - nie powinno szalec
choc stosowałbym 1,1k
Quote:
Pozdrawiam
Mundi