Sat Oct 01, 2005 1:25 pm
UPS ma 2 gniazdka wyjściowe na 230V. Do jednego z nich podpięta mała
lampka - świeci. Wyłączamy kabel zasilający z sieci. UPS powiadamia o
tym fakcie diodką, a czasem i komunikatem, pracuje dalej z akumulatora.
Co się stanie gdy kabel zasilający włączy się do drugiego wyjścia UPSa?
Perpetum mobile to nie wyjdzie

ale czy coś się stanie z UPS-em?
Arek
Maksymilian Dutka
Guest
Sat Oct 01, 2005 2:32 pm
Arek napisał(a):
Quote:
UPS ma 2 gniazdka wyjściowe na 230V. Do jednego z nich podpięta mała
lampka - świeci. Wyłączamy kabel zasilający z sieci. UPS powiadamia o
tym fakcie diodką, a czasem i komunikatem, pracuje dalej z akumulatora.
Co się stanie gdy kabel zasilający włączy się do drugiego wyjścia UPSa?
Perpetum mobile to nie wyjdzie

ale czy coś się stanie z UPS-em?
Arek
Dawniej to były pomysły na połączenie prądnicy z silnikiem, ale jak
widać technologia się zmienia (świat idzie do przodu) ;)
Odnośnie tego co się stanie to zależy od budowy UPS-a:
a) zrobi się zwarcie,
b) będzie robił za modulowany generator, (ja bym to obstawiał: będzie
się cały czas przełączał z zasilania sieciowego na bateryjne).
c) będzie pracował jakby był na zasilaniu bateryjnym
d) pobudzi się termo-bulgotnica z generatorem fali leżącej i wszystko
wybuchnie albo uzyskasz perpetuum mobile (to zależy od tego ile masz w
nim niebieskich LED-ów) :D
Pozdrawiam
MD
Zbino
Guest
Sat Oct 01, 2005 3:00 pm
Użytkownik "Arek" napisał w wiadomości
Quote:
UPS ma 2 gniazdka wyjściowe na 230V. Do jednego z nich podpięta mała
lampka - świeci. Wyłączamy kabel zasilający z sieci. UPS powiadamia o
tym fakcie diodką, a czasem i komunikatem, pracuje dalej z akumulatora.
Co się stanie gdy kabel zasilający włączy się do drugiego wyjścia UPSa?
Perpetum mobile to nie wyjdzie

ale czy coś się stanie z UPS-em?
Najprościej spróbować.
Bez ryzyka nie ma odkryć. Moim zdaniem będzie pracowało poprawnie do czasu
wyczerpania się aku.
Zby
Kamil Jamróz
Guest
Sat Oct 01, 2005 6:29 pm
Użytkownik "Maksymilian Dutka" napisał w
wiadomości
(...)
Quote:
Odnośnie tego co się stanie to zależy od budowy UPS-a:
a) zrobi się zwarcie,
b) będzie robił za modulowany generator, (ja bym to obstawiał: będzie się
cały czas przełączał z zasilania sieciowego na bateryjne).
c) będzie pracował jakby był na zasilaniu bateryjnym
d) pobudzi się termo-bulgotnica z generatorem fali leżącej i wszystko
wybuchnie albo uzyskasz perpetuum mobile (to zależy od tego ile masz w nim
niebieskich LED-ów)
Obstawiam punkt d) :)
Pozdrawiam
--
Kamil
GG 36822
Ukaniu
Guest
Sat Oct 01, 2005 7:17 pm
Użytkownik "Arek" napisał w wiadomości
Quote:
UPS ma 2 gniazdka wyjściowe na 230V. Do jednego z nich podpięta mała
lampka - świeci. Wyłączamy kabel zasilający z sieci. UPS powiadamia o
tym fakcie diodką, a czasem i komunikatem, pracuje dalej z akumulatora.
Co się stanie gdy kabel zasilający włączy się do drugiego wyjścia UPSa?
Perpetum mobile to nie wyjdzie

ale czy coś się stanie z UPS-em?
Zdarzało mi się czasem uruchomić UPS (najróżniejsze typy) z nie wyłączoną
wtyczką która właśnie była w gnieździe wyjściowym. Nic się nie psuje, czasem
zgłosi przeciążenie, czasem wypadnie i piszczy, czasem pracuje z baterii
tylko bardziej brumi :-)
Pozdrawiam Łukasz
Przem@s - [Helldriver]
Guest
Sun Oct 02, 2005 3:58 am
Nic się nie psuje, czasem
Quote:
zgłosi przeciążenie, czasem wypadnie i piszczy, czasem pracuje z baterii
tylko bardziej brumi
Potwierdzam...
Chociaz moze byc ze ups nawet nie zajaknie bo jesli to nie bedzie jakis
SMARTups albo cos w tym stylu i na wyjsciu jest prostokacik to elektronika
nie otworzy "wejscia". Tak samo jakbys chcial odpalic np. Evera z drugiego
takiego samego upsiaka.
Kiedys, kiedy zabraklo pradu w domku oswietlalem wieczorkiem dom lampkami
podlaczonymi do upsa.
Mam APC BackUPS CS i jakiegos tam Evera. APC posiada hotstart a ever nie.
Podlaczylem tego evera do wyjscia z apc i ever nie zastartowal. Zrobilem
test u sasiada i podlaczylem tego samego evera do Smarta ktory daje
ladniutki sinus z baterii i ever zastartowal i normalnie ladowal baterie.
Uffff koniec tych wywodow, mam nadzieje ze to wniesie cos pozytecznego do
rozmowy...
Pozdrawiam, Przem@s
nom
Guest
Sun Oct 02, 2005 7:34 am
Użytkownik "Ukaniu" napisał w wiadomości
Quote:
Zdarzało mi się czasem uruchomić UPS (najróżniejsze typy) z nie
wyłączoną
wtyczką która właśnie była w gnieździe wyjściowym. Nic się nie psuje,
czasem
zgłosi przeciążenie, czasem wypadnie i piszczy, czasem pracuje z
baterii
tylko bardziej brumi
To chyba nie o ten przypadek chodziło autorowi.
On się pyta, co się stanie jak do wyjścia UPS działającego w pracy
awaryjnej podasz 230V.
Arek
Guest
Sun Oct 02, 2005 12:37 pm
nom napisał(a) w wiadomości: ...
Quote:
Użytkownik "Ukaniu" napisał w wiadomości
Zdarzało mi się czasem uruchomić UPS (najróżniejsze typy) z nie
wyłączoną
wtyczką która właśnie była w gnieździe wyjściowym. Nic się nie psuje,
czasem
zgłosi przeciążenie, czasem wypadnie i piszczy, czasem pracuje z
baterii
tylko bardziej brumi :-)
To chyba nie o ten przypadek chodziło autorowi.
On się pyta, co się stanie jak do wyjścia UPS działającego w pracy
awaryjnej podasz 230V.
Nie chodzi o spotkanie sieci z wyjściem UPSa

. Chodziło o włączenie
wtyczki od zasilania UPSa zamiast do ściany (przełączy się na "pracę z sieci") ale do
jego wyjścia podczas pracy z akumulatora.
Spróbowałbym, ale na to firmowe UPSy. M.in. stary jamnik Meratronik.
Czyli można spodziewać się różnych reakcji w zależności od mądrości
UPSa. W tym przypadku przy przełączaniu sieć->akumulator i odwrotnie
jednak światło żarówki w lampce drga. Komputerom to nie przeszkadza
ale podejrzewam, że eksperyment mógłby zakończyć się "czkawką".
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Arek
PS. Do M. Dutki: na sprzężenie silniczka od zabawki z prądnicą rowerową
wpadłem samodzielnie.