RTV forum PL | NewsGroups PL

Separacja przewodów zerowych i ochronnych w UPS-ie czy można je łączyć?

czy mozna polaczyc przewod zerowy z wejscia i wyjscia UPS-a?

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Separacja przewodów zerowych i ochronnych w UPS-ie czy można je łączyć?

Artur
Guest

Wed Dec 22, 2010 7:56 pm   



Witam,

Wlasnie projektuje sobie siec zasilajaca z podtrzymaniem UPS-ami i
zastanawiam sie czy wyjscie UPSow jest jakos odseparowane od ich zasilania?
Czy mozna laczyc ze soba zera i przewody ochronne wejscia i wyjscia?

BartekK
Guest

Wed Dec 22, 2010 9:36 pm   



W dniu 2010-12-22 19:56, Artur pisze:
Quote:
Witam,

Wlasnie projektuje sobie siec zasilajaca z podtrzymaniem UPS-ami i
zastanawiam sie czy wyjscie UPSow jest jakos odseparowane od ich
zasilania? Czy mozna laczyc ze soba zera i przewody ochronne wejscia i
wyjscia?


--
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173

Piotr \"Curious\" Slawins
Guest

Wed Dec 22, 2010 9:43 pm   



Artur wrote:

Quote:
Witam,

Wlasnie projektuje sobie siec zasilajaca z podtrzymaniem UPS-ami i
zastanawiam sie czy wyjscie UPSow jest jakos odseparowane od ich
zasilania? Czy mozna laczyc ze soba zera i przewody ochronne wejscia i
wyjscia?

teoretycznie to zalezy od konstrukcji. ups'y zapewniajace ochrone
przeciwprzepieciowa (odgromowa) moga miec taka separacje , z tym ze to
raczej niszowe zastosowania w systemach 'mission critical' (gdzie
bezpieczenstwo uzytkownika jest ponizej bezpieczenstwa danych)

w praktyce zera sa polaczone (latwo sprawdzic np. multimetrem, ew fizycznie
- po zdjeciu obudowy latwo namierzyc punkt w ktorym przewody ochronne sa ze
soba polaczone , zwykle za pomoca sporej sruby rowniez do obudowy samego
ups'a. ) i zera mozna dodatkowo laczyc, o ile oczywiscie nie przeszkadza to
jesli chodzi o tworzenie petli masy .


--

qlphon
Guest

Mon Jan 03, 2011 10:23 am   



Quote:
Wlasnie projektuje sobie siec zasilajaca z podtrzymaniem UPS-ami i
zastanawiam sie czy wyjscie UPSow jest jakos odseparowane od ich
zasilania? Czy mozna laczyc ze soba zera i przewody ochronne wejscia i
wyjscia?


kiedyś próbowałem uwspólnić N dla 2 APC SmartUPSów
zasilających niezależne obwody -

upsy zaczęły wariować
to sugeruje, że jeśli masz podobną konstrukcje to się nie uda