w warsztacie mam jedna faze na osiwetlenie i na gniazdka w scianie. przewody
w scianach 1,5mm2 i jeden bezpiecznik 16A typu A.
Podlaczylem nastepujace rzeczy JEDNOCZESNIE:
kompresor 1,5 kW
kompresor 3,75 kW
grill elektr. 2 kW
dwa ogrzewacze po 2 kW
3 zarowki po 200W

oczywiscie to wszystko nie na jednym gniazdku.
wszystko dziala jednoczesnie, dopiero jak wlacze jeszcze jedna zarowke 200W
wywala bezpiecznik. Czy tylko ja tu widze mocne naduzycie ?

BartekK
Guest

Sat Apr 14, 2007 1:56 am   



...:Neutral|::.. napisał(a):
Quote:
w warsztacie mam jedna faze na osiwetlenie i na gniazdka w scianie. przewody
w scianach 1,5mm2 i jeden bezpiecznik 16A typu A.
Rozumiem ze "bezpiecznik typu A" to ma byc "S-ka" A16? Raczej rzadka

sprawa taka charakterystyka "A"

Quote:
Podlaczylem nastepujace rzeczy JEDNOCZESNIE:
kompresor 1,5 kW
kompresor 3,75 kW
1.5kW pewnie jest moca maksymalna, wcale nie znaczy ze tyle pobiera.

Moze byc tak ze nawet 500W nie pobieraja, ale istotne jest jaki jest
prad (a nie moc), bo to obciazenia nie-rezystancyjne

Quote:
grill elektr. 2 kW
dwa ogrzewacze po 2 kW
A nie posiadaja one przypadkiem termostatu? moze akurat przypadkiem tak

sie zdarzalo ze gdy jednemu temperatura spadla i wlaczal grzalke, to
drugi akurat wylaczal, a okresy "wspolne" nie byly wystarczajaco dlugie
by zadzialac na czesc termiczna wylacznika..

--
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173

Grzesiek
Guest

Sat Apr 14, 2007 8:57 am   



Quote:
w warsztacie mam jedna faze na osiwetlenie i na gniazdka w scianie. przewody
w scianach 1,5mm2 i jeden bezpiecznik 16A typu A.
Podlaczylem nastepujace rzeczy JEDNOCZESNIE:
kompresor 1,5 kW
kompresor 3,75 kW
grill elektr. 2 kW
dwa ogrzewacze po 2 kW
3 zarowki po 200W

To samej mocy czynnej masz przynajmniej 4.6kW (gralki i zarowki) a bezpiecznik
na 3.5. Jezeli kompresory byly by calkowicie obciazone to bedzie kolene kilka
kW.

Quote:
oczywiscie to wszystko nie na jednym gniazdku.
wszystko dziala jednoczesnie, dopiero jak wlacze jeszcze jedna zarowke 200W
wywala bezpiecznik. Czy tylko ja tu widze mocne naduzycie ?

Nie jestem praktykujacym elektrykiem ale 16A to nie za malo?

Pozatym co to znaczy jednoczesnie? Dokladnie w tym samym czasie za pomoca
jednego zalacznika ?

Pozdrawiam
Grzesiek

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Jarek P.
Guest

Sat Apr 14, 2007 9:45 am   



...:Neutral|::.. <jkdfuaiohfuoe@iodhgfop.digf> wrote:

Quote:
zarowke 200W wywala bezpiecznik. Czy tylko ja tu widze mocne
naduzycie ?

Do wypowiedzi kolegów dodam jeszcze tyle, że żadne bezpieczniki
nie działają tak, że 16A jest jeszcze OK, a 16,1A już wywali. 16
amperowy bezpiecznik całkiem długo pochodzi z nawet sporo
większym prądem, charakterystyki sobie znajdziesz w necie.

J.

Guest

Sat Apr 14, 2007 11:17 am   



Quote:
..:Neutral|::.. <jkdfuaiohfuoe@iodhgfop.digf> wrote:

zarowke 200W wywala bezpiecznik. Czy tylko ja tu widze mocne
naduzycie ?

Do wypowiedzi kolegów dodam jeszcze tyle, że żadne bezpieczniki
nie działają tak, że 16A jest jeszcze OK, a 16,1A już wywali. 16
amperowy bezpiecznik całkiem długo pochodzi z nawet sporo
większym prądem, charakterystyki sobie znajdziesz w necie.


Zgadzam sie, ale jak jest taki bezp przeciazony to przy podpieciu jescze
jednego odbiornika ktory na poczatku ma b mala rezystancje, bezpiecznik wybija.

Pozdr.
Grzesiek

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

swstr
Guest

Sat Apr 14, 2007 11:18 am   



Quote:
grill elektr. 2 kW

prawie 10A

Quote:
3 zarowki po 200W

plus 6A

Quote:
czy ja cos zle licze?

napisz jak to liczyles


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

J.F.
Guest

Sat Apr 14, 2007 11:47 am   



On Sat, 14 Apr 2007 02:47:29 +0200, ..:Neutral|::.. wrote:
Quote:
w warsztacie mam jedna faze na osiwetlenie i na gniazdka w scianie. przewody
w scianach 1,5mm2 i jeden bezpiecznik 16A typu A.
Podlaczylem nastepujace rzeczy JEDNOCZESNIE:
kompresor 1,5 kW
kompresor 3,75 kW
grill elektr. 2 kW
dwa ogrzewacze po 2 kW
3 zarowki po 200W

I to wszystko na jedna faze czy na trzy ?

Quote:
oczywiscie to wszystko nie na jednym gniazdku.
wszystko dziala jednoczesnie, dopiero jak wlacze jeszcze jedna zarowke 200W
wywala bezpiecznik. Czy tylko ja tu widze mocne naduzycie ?

O tak. Bierzesz 11.6kW. 50A przy 230V jesli z jednej fazy.

16A bezpiecznik automatyczny ma czlon elektromagnetyczny z krotnoscia
ok 3x, czyli dzialac powinien przy 48A. W sam raz ten dodatkowy amper
moze go wylaczyc.

A jesli to jedna faza to zapewne masz uprawnienia na 16A*230V = 3.7kW.

No chyba ze inny motyw - kompresor ktorys napompowal i wylaczyl,
wlaczasz zarowke .. a tu pechowo i kompresor sie uruchamia
obciazajac instalacje wysokim pradem rozruchowym.


J.

..::||::..
Guest

Sat Apr 14, 2007 12:54 pm   



Użytkownik "BartekK" <sibi@NOSPAMdrut.org> napisał w wiadomości
news:evp8th$nd9$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
..:Neutral|::.. napisał(a):
w warsztacie mam jedna faze na osiwetlenie i na gniazdka w scianie.
przewody
w scianach 1,5mm2 i jeden bezpiecznik 16A typu A.
Rozumiem ze "bezpiecznik typu A" to ma byc "S-ka" A16? Raczej rzadka
sprawa taka charakterystyka "A"

tak, S-ka


Quote:
Podlaczylem nastepujace rzeczy JEDNOCZESNIE:
kompresor 1,5 kW
kompresor 3,75 kW
1.5kW pewnie jest moca maksymalna, wcale nie znaczy ze tyle pobiera.
Moze byc tak ze nawet 500W nie pobieraja, ale istotne jest jaki jest
prad (a nie moc), bo to obciazenia nie-rezystancyjne

pytalem w sklepie, facet mowil ze ten kompresor 3,75 kW popiera w czasie
pracy, podczas rozruchu duzo wiecej(2x?)

Quote:
grill elektr. 2 kW
dwa ogrzewacze po 2 kW
A nie posiadaja one przypadkiem termostatu? moze akurat przypadkiem tak
sie zdarzalo ze gdy jednemu temperatura spadla i wlaczal grzalke, to
drugi akurat wylaczal, a okresy "wspolne" nie byly wystarczajaco dlugie
by zadzialac na czesc termiczna wylacznika..

maja termostaty, ale wlaczalem z kolega wszystko jednoczesnie. i dzialalo

..::||::..
Guest

Sat Apr 14, 2007 12:55 pm   



Użytkownik "Grzesiek" <zysko@tlen.pl> napisał w wiadomości
news:3ea2.00000041.4620897f@newsgate.onet.pl...
Quote:
w warsztacie mam jedna faze na osiwetlenie i na gniazdka w scianie.
przewody
w scianach 1,5mm2 i jeden bezpiecznik 16A typu A.
Podlaczylem nastepujace rzeczy JEDNOCZESNIE:
kompresor 1,5 kW
kompresor 3,75 kW
grill elektr. 2 kW
dwa ogrzewacze po 2 kW
3 zarowki po 200W

To samej mocy czynnej masz przynajmniej 4.6kW (gralki i zarowki) a
bezpiecznik
na 3.5. Jezeli kompresory byly by calkowicie obciazone to bedzie kolene
kilka
kW.

wlasnie o to chodzi.

Quote:
oczywiscie to wszystko nie na jednym gniazdku.
wszystko dziala jednoczesnie, dopiero jak wlacze jeszcze jedna zarowke
200W
wywala bezpiecznik. Czy tylko ja tu widze mocne naduzycie ?

Nie jestem praktykujacym elektrykiem ale 16A to nie za malo?

sek w tym , ze nie wiem jakim cudem to dziala :)

Quote:
Pozatym co to znaczy jednoczesnie? Dokladnie w tym samym czasie za pomoca
jednego zalacznika ?

jednoczesnie. najpierw zalaczalem razem z kolega a pozniej wpadlem na pomysl
ze mozna przeciez zalaczyc bezpiecznikiem Razz

..::||::..
Guest

Sat Apr 14, 2007 12:58 pm   



Uzytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
news:stb123do2tnnv9ae24j97t2ga9p7bcm8bl@4ax.com...
Quote:
On Sat, 14 Apr 2007 02:47:29 +0200, ..:Neutral|::.. wrote:
w warsztacie mam jedna faze na osiwetlenie i na gniazdka w scianie.
przewody
w scianach 1,5mm2 i jeden bezpiecznik 16A typu A.
Podlaczylem nastepujace rzeczy JEDNOCZESNIE:
kompresor 1,5 kW
kompresor 3,75 kW
grill elektr. 2 kW
dwa ogrzewacze po 2 kW
3 zarowki po 200W

I to wszystko na jedna faze czy na trzy ?

na jedna !

Quote:
oczywiscie to wszystko nie na jednym gniazdku.
wszystko dziala jednoczesnie, dopiero jak wlacze jeszcze jedna zarowke
200W
wywala bezpiecznik. Czy tylko ja tu widze mocne naduzycie ?

O tak. Bierzesz 11.6kW. 50A przy 230V jesli z jednej fazy.

tez mi tak wychodzilo. tylko pytam-jak to mozliwe ?

Quote:
16A bezpiecznik automatyczny ma czlon elektromagnetyczny z krotnoscia
ok 3x, czyli dzialac powinien przy 48A. W sam raz ten dodatkowy amper
moze go wylaczyc.

A jesli to jedna faza to zapewne masz uprawnienia na 16A*230V = 3.7kW.

nic mi nie wiadomo o jakichs uprawnieniach, ale nie o tym byl post :)

Quote:

No chyba ze inny motyw - kompresor ktorys napompowal i wylaczyl,
wlaczasz zarowke .. a tu pechowo i kompresor sie uruchamia
obciazajac instalacje wysokim pradem rozruchowym.

nie. wlaczam wszystko na raz. inaczej nie zadawal bym pytania, i nie glowil
bym sie (tak jak kilka innych osob, ktore poprzegrywaly zaklady.

..::||::..
Guest

Sat Apr 14, 2007 1:01 pm   



Użytkownik "swstr" <swstrWYTNIJTO@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:3ea2.00000075.4620aa8e@newsgate.onet.pl...
Quote:
grill elektr. 2 kW

prawie 10A

3 zarowki po 200W

plus 6A

czy ja cos zle licze?

napisz jak to liczyles


ok zaczne od poczatku. jako ze wiedzialem ze w warsztacie jest przewod
1,5mm2 i bezpiecznik 16A, mialem uzasadnione obawy co do kupna tego
kompresora 3,75kW, nawet w instrukcji pisza ze pobiera 17 A. Zdecydowalem
sie, myslac ze po prostu bede go uzywal przy powalaczanych innych
urzadzeniach. jakiez bylo moje zdziwienie gdy sie okazalo ze nic nie musze
wylaczac, wszystko sobie pracuje i nic sie nie dzieje. i tak oto zaczalem
sprawdzac 'wytrzymalosc'. no i mi wychodzilo ~10kW na przewodzie 1,5mm2 i
bezpieczniku 16A. moj swiatopoglad zaczal sie zalamywac. dlatego zadalem
tutaj pytanie, bo chcialbym sie dowiedziec co zle licze, czego nie rozumiem.

J.F.
Guest

Sat Apr 14, 2007 1:39 pm   



On Sat, 14 Apr 2007 13:58:12 +0200, ..:Neutral|::.. wrote:
Quote:
Uzytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
oczywiscie to wszystko nie na jednym gniazdku.
wszystko dziala jednoczesnie, dopiero jak wlacze jeszcze jedna zarowke 200W
wywala bezpiecznik. Czy tylko ja tu widze mocne naduzycie ?

O tak. Bierzesz 11.6kW. 50A przy 230V jesli z jednej fazy.

tez mi tak wychodzilo. tylko pytam-jak to mozliwe ?

W zasadzie nie mozliwe - powinien ci warsztat splonac :-)

Jest szansa ze to wszystko nie chodzi na okraglo - tzn np kompresor
pracuje chwilami ..

Quote:
A jesli to jedna faza to zapewne masz uprawnienia na 16A*230V = 3.7kW.

nic mi nie wiadomo o jakichs uprawnieniach, ale nie o tym byl post Smile

Umowa z energetyka i limitem poboru 3.5kW..

Quote:
No chyba ze inny motyw - kompresor ktorys napompowal i wylaczyl,
wlaczasz zarowke .. a tu pechowo i kompresor sie uruchamia
obciazajac instalacje wysokim pradem rozruchowym.

nie. wlaczam wszystko na raz. inaczej nie zadawal bym pytania, i nie glowil
bym sie (tak jak kilka innych osob, ktore poprzegrywaly zaklady.

A sprawdziles jak szybko licznik sie kreci ? Moze od sasiada bierzesz
:-)

I czy sciany na przewodach oraz bezpieczniki nie sa gorace .. bo takie
przeciazenie to chyba tylko pare minut bezpiecznik powinien
wytrzymac..

J.

J.F.
Guest

Sat Apr 14, 2007 2:24 pm   



On Sat, 14 Apr 2007 13:55:47 +0200, ..:Neutral|::.. wrote:
Quote:
Pozatym co to znaczy jednoczesnie? Dokladnie w tym samym czasie za pomoca
jednego zalacznika ?

jednoczesnie. najpierw zalaczalem razem z kolega a pozniej wpadlem na pomysl
ze mozna przeciez zalaczyc bezpiecznikiem Razz

No to dziwne ze prad rozruchowy nie byl wiekszy ..

J.

lwh
Guest

Sat Apr 14, 2007 3:00 pm   



Użytkownik "..:Neutral|::.." <jkdfuaiohfuoe@iodhgfop.digf> napisał w wiadomości
news:evqft2$37o$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
bezpieczniku 16A. moj swiatopoglad zaczal sie zalamywac. dlatego zadalem
tutaj pytanie, bo chcialbym sie dowiedziec co zle licze, czego nie
rozumiem.

Nie doczytałeś po prostu jak działa bezpiecznik
Każdy bezpiecznik ma wytrzymać prąd znamionowy (owe 16A w Twoim przypadku)
nieskończenie długo bez zadziałania
Czasy wyłączania podaje się dla krotności przekroczenia
Są zależne od typu bezpiecznika
Np. przy prądzie 1,5x (u Ciebie 24A) ma się wyłączyć w czasie 1.... 60minut
Np. przy prądzie 5x (u Ciebie 80A) ma się wyłączyć w czasie 20ms

Ty eksperymentowałeś "na krawędzi czasu", stąd Twoje obserwacje -prawidłowe.

lwh
Guest

Sat Apr 14, 2007 3:06 pm   



Użytkownik "..:Neutral|::.." <jkdfuaiohfuoe@iodhgfop.digf> napisał w wiadomości
news:evp8cn$5ng$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
wszystko dziala jednoczesnie, dopiero jak wlacze jeszcze jedna zarowke
200W
wywala bezpiecznik. Czy tylko ja tu widze mocne naduzycie ?

Może on jest uszkodzony - uszkodzenie części termicznej, a wywala dopiero
elektromagnetyczna ?