Witam !
JAki czujnik (zasada dzialania) byscie zastosowali aby znac poziom
suchego piachu w silosie? Chodzi o umieszczenie ok 10 czujnikow w rownych
odstepach na wewn. scianie silosu tak aby zgrubnie mozna bylo
okreslic poziom towaru wewnatrz. Przyszlo mi do glowy kilka rozwiazan:
- czujnik pojemnosciowy - zmiana pojemnosci kindensatora pod wplywem
znajdujacych sie miedzy okladzinami ziarenek piasku.
- czujnik mechaniczny - mikroprzelacznik zalaczany cisnieniem wywolanym
ciazarem piachu napierajacego na sciane silosu
- fotobariera - duze zapylenie i moze nie zdac egzaminu
- ultradzwieki - wierzchnia warstwa piachu nie jest rowna - z reguly jest
to stozek. Czy nie byloby duzych przeklaman ?
Ma ktos jeszcze jakies pomysly?
Osobiscie sklanialbym sie ku rozwiazaniu mechanicznemu.
--
z powazaniem "Panska sprawa, Panski woz,
Marcin Szczepaniak Panska d. bedzie wiozl."
-- Edek Szustak
J.F.
Guest
Tue Jul 05, 2005 4:50 pm
On Tue, 5 Jul 2005 15:50:34 +0000 (UTC), Marcin Szczepaniak wrote:
Quote:
JAki czujnik (zasada dzialania) byscie zastosowali aby znac poziom
suchego piachu w silosie?
A duzy ten silos ? Bo mozna pomyslec nad umieszczeniem tensometrow
w podporach i bezczelnie wazyc calosc ..
Quote:
Chodzi o umieszczenie ok 10 czujnikow w rownych
odstepach na wewn. scianie silosu tak aby zgrubnie mozna bylo
okreslic poziom towaru wewnatrz.
Jeszcze jedna mozliwosc jesli masz pod reka sprezone powietrze -
rozmiescic rurki, pompowac przez zwezki i mierzyc cisnienie przy
scianie zbiornika.
J.
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Tue Jul 05, 2005 4:50 pm
Quote:
JAki czujnik (zasada dzialania) byscie zastosowali aby znac poziom
suchego piachu w silosie? Chodzi o umieszczenie ok 10 czujnikow w rownych
odstepach na wewn. scianie silosu tak aby zgrubnie mozna bylo
okreslic poziom towaru wewnatrz. Przyszlo mi do glowy kilka rozwiazan:
- czujnik pojemnosciowy - zmiana pojemnosci kindensatora pod wplywem
znajdujacych sie miedzy okladzinami ziarenek piasku.
- czujnik mechaniczny - mikroprzelacznik zalaczany cisnieniem wywolanym
ciazarem piachu napierajacego na sciane silosu
- fotobariera - duze zapylenie i moze nie zdac egzaminu
- ultradzwieki - wierzchnia warstwa piachu nie jest rowna - z reguly jest
to stozek. Czy nie byloby duzych przeklaman ?
Ma ktos jeszcze jakies pomysly?
Osobiscie sklanialbym sie ku rozwiazaniu mechanicznemu.
http://www.introl.pl/katalog/poziom/index.html
Zainteresuj sie sondą wibracyjną. Są wykonania w formie długiej rury. Na
wyjściu uzyskuje się sygnał liniowy proporcjonalny do poziomu materiału
sypkiego.
Jacek "Plumpi"
T.M.F.
Guest
Tue Jul 05, 2005 4:50 pm
Quote:
- ultradzwieki - wierzchnia warstwa piachu nie jest rowna - z reguly jest
to stozek. Czy nie byloby duzych przeklaman ?
Wysylana wiazka ultradzwiekow moze byc stosunkowo waska, wiec stozek nie
bedzie problemem. Poza tym zawsze mozesz miezyc czas do zaniku echa,
IMHO ultradzwieki to chyba najlepszy i najprostszy pomysl.
--
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
MS
Guest
Tue Jul 05, 2005 6:22 pm
Użytkownik "Marcin Szczepaniak" <szczepan@IHATESPAM.sieradz.info> napisał w
wiadomości news:slrndcl3jr.2thh.szczepan@imperator.sieradz.info...
Quote:
Witam !
JAki czujnik (zasada dzialania) byscie zastosowali aby znac poziom
suchego piachu w silosie?
--
Według mnie najlepsze będą czujniki pojemnościowe bo piasek ma inną
przenikalność niż powietrze.
MS>
Ireneusz Niemczyk
Guest
Tue Jul 05, 2005 6:36 pm
Quote:
Według mnie najlepsze będš czujniki pojemnościowe bo piasek ma innš
przenikalność niż powietrze.
Nie no, fantastyczny pomysl... ;)
Marcin, uderz do Wiesława Bicz (Optel), zapewne Ci pomoze (czyta grupe, wiec
moze juz wie

).
__
Pzd, Irek.N.
ps. nie tylko piasek, ale i przykladowo popiol spokojnie mozna _dzwiekiem_
zmierzyc, choc wydawalo by sie ze echa nie ma prawa byc
Ireneusz Niemczyk
Guest
Tue Jul 05, 2005 6:40 pm
Quote:
A duzy ten silos ? Bo mozna pomyslec nad umieszczeniem tensometrow
w podporach i bezczelnie wazyc calosc ..
A co za roznica jaki, najwyzej _stopy_ masywniejsze wyjda. Widzialem juz
takie rozwiazanie - o ile mnie lepek nie myli to Poznanska firma cos
takiego kombinowala...Zajaczkowski? Hmm.. nie jestem pewien... W kazdym
razie sprawa wydaje sie prosta, piasek ciezki, wiec zbiornik stosunkowo
niewiele _psuje_

Tylko ceny... ach te ceny...
__
Pzd, Irek.N.
Zbych
Guest
Tue Jul 05, 2005 6:57 pm
MS wrote:
Quote:
Według mnie najlepsze będą czujniki pojemnościowe bo piasek ma inną
przenikalność niż powietrze.
A co jeśli będą wahania wilgotności ? Woda ma całkiem sporą stałą
dielektryczną (OIDP ~80), a piasek pewnie sporo mniejszą. Do tego dojdą
zmiany związane z ziarnistością i ilością powietrza między tymi
drobinami piasku, nie mówiąc już kłopotach z wykonaniem odpowiednio
długich (wysokość silosa), sztywnych elektrod, ścieraniem z nich
izolatora przez piasek itp. Jak na mój gust ultradźwięki będą mniej
kłopotliwe.
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Tue Jul 05, 2005 7:53 pm
Powitanko,
Quote:
Ma ktos jeszcze jakies pomysly?
Ja bym rozmiescil 10 mikrofonow w jakis oslonach, na gorze cos
wrzeszczacego i badalbym sygnaly po kolei z tych mikrofonow. Piasek ma
spory ciezar wlasciwy i calkiem dobrze tlumi dzwieki. Taka adaptacja
metody geosejsmicznej;-)
Quote:
Osobiscie sklanialbym sie ku rozwiazaniu mechanicznemu.
To pewnie tez tanie i dobre rozwiazanie.
Pomyslalbym tez jednak o ultradzwiekach, czujnik parkowania kosztuje
troche ponad 100 zl.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
--
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
*** UWAGA: Odpowiadam TYLKO na maile ->:
pavel(ten_smieszny_znaczek)klub.chip.pl ***
J.F.
Guest
Tue Jul 05, 2005 8:24 pm
On Tue, 05 Jul 2005 21:40:29 +0200, Ireneusz Niemczyk wrote:
Quote:
A duzy ten silos ? Bo mozna pomyslec nad umieszczeniem tensometrow
w podporach i bezczelnie wazyc calosc ..
A co za roznica jaki, najwyzej _stopy_ masywniejsze wyjda.
Ale jesli ten silos juz stoi, ma 30m wysokosci i 7m srednicy -
to gdzie i jak te stopy podlozyc ? :-)
J.
Ireneusz Niemczyk
Guest
Tue Jul 05, 2005 8:31 pm
Quote:
Ale jesli ten silos juz stoi, ma 30m wysokosci i 7m srednicy -
to gdzie i jak te stopy podlozyc ?
Mnie sie pytasz? Jarku... ja to od malych beleczek jestem, a tam to juz
kloku metalu trzeba ;-)
__
Pzd, Irek.N.
ps. szukac w katalogach? Gdzies mam dokladnie takie zastosowanie.
Andrzej
Guest
Tue Jul 05, 2005 8:52 pm
Marcin Szczepaniak napisał(a):
poziom
Quote:
suchego piachu w silosie?
tak aby zgrubnie mozna bylo
okreslic poziom towaru wewnatrz.
- ultradzwieki - wierzchnia warstwa piachu nie jest rowna - z reguly jest
to stozek. Czy nie byloby duzych przeklaman ?
Suchy piasek utworzy niewielki stożek.
Zawsze możesz umieścić czujnik w ok 1/3 promienia od scianki (skierowany
oczywiście pionowo do dołu).
Pozwoli to na "mechaniczne" uśrednienie.
Reasumując - jeden czujnik od góry i ... po kłopocie.
Czyli jednak ultradźwięki.
Pozdrowienia
Andrzej