RTV forum PL | NewsGroups PL

Maksymalna liczba czujników DS18B20 na linii 1-wire do uC AVR jakie są limity?

Czujniki na 1-wire

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Maksymalna liczba czujników DS18B20 na linii 1-wire do uC AVR jakie są limity?

sebastian
Guest

Sat Nov 17, 2007 2:40 am   



Witam
mam pytanie ile można max. podłączyć czujników na 1-wire np. ds18b20 do
jednej lini uC avr?
Pozdrawiam.

myrcioch
Guest

Sat Nov 17, 2007 7:29 pm   



sebastian napisal 2007-11-17 02:40:
Quote:
Witam
mam pytanie ile można max. podłączyć czujników na 1-wire np. ds18b20 do
jednej lini uC avr?

To zależy od topologii sieci, okablowania, sposobu sterowania linią.
Poczytaj sobie Application Note 148 - Reliable 1 wire networks.

Prawidłowo działało mi kilkanaście czujników podłączonych do jednej
linii 8051 - mieszanka gwiazdy z liniową, w sumie ok. 100m kabla - skrętki.

--
myrcioch