Witam.
Mam zainstalowane siedem sztuk DS-ow 3 typu B i 4 typu S. No i wszystko fajnie
ale ostatnio jeden z nich oglupial. W temperaturze ok. 24 stopni ten felerny
pokazuje ok 83. Pomyslalem ze lampomittari cos miesza ale w konfigu jest
wszystko ok a dallasowy iButton viewer tez pokazuje ze ten jeden czujnik mierzy
kosmos. W skrocie: odczyty sa tak na oko zawyzone o 60-65 stopni.
Co istotne to to ze wszelkie zmiany temperatury sa odwzorowywane (na oko) 1:1
czyli wzrost temperatury o 15 stopni generuje zmiane odczytu o 15 stopni.
Myslalem ze to jakies przelaczenie na fahrenheity ale aplikacja iButton ma
przelacznik (chyba po "swojej" stronie ) celsjusz/fahrenheity.
Podlaczenie jest sprawne, sprawdzilem wszystko. Padniety DS to ten pierwszy na
szynie.
Pytanie:
Czy ten DS zdechl czy tylko wewnetrznie sie przestawil? Jest jakis program do
resetowania takowych?
Mial ktos takie problemy?
--
Lukasz Sczygiel
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Tomasz Myrta
Guest
Sat Mar 22, 2008 3:55 pm
Lukasz Sczygiel napisal 2008-03-22 11:14:
Quote:
Witam.
Mam zainstalowane siedem sztuk DS-ow 3 typu B i 4 typu S. No i wszystko fajnie
ale ostatnio jeden z nich oglupial. W temperaturze ok. 24 stopni ten felerny
pokazuje ok 83. Pomyslalem ze lampomittari cos miesza ale w konfigu jest
wszystko ok a dallasowy iButton viewer tez pokazuje ze ten jeden czujnik mierzy
kosmos. W skrocie: odczyty sa tak na oko zawyzone o 60-65 stopni.
Swego czasu wypuścili felerną serię DS1820B/DS1820S B7, w której
rozprogramowywały się bajty kalibracyjne TH i TL. W AN247 opisującym,
jak je zaprogramować ponownie - podali również wartość 60C - o tyle może
rozjechać się wynik. Możliwe, że u Ciebie jest ten sam problem.