Mam problem z czujka Satela w systemie ABAX AFD-100
zamontowałem jej w komorze szamba sporo nad obecnym poziomem.
Wywołuje alarm, bez żadnej prawidłowości, co kilka, kilkanaście godzin.
Oczywiście ciecz do niej nie dochodzi.
Przełożyłem do domu, cisza, jest ok.
czy ktoś może mi pomóc jak ten problem rozwiązać?
Jakub Rakus
Guest
Sat Oct 14, 2017 3:02 pm
W dniu 14.10.2017 o 13:57, aquedal@gmail.com pisze:
Quote:
Mam problem z czujka Satela w systemie ABAX AFD-100
zamontowałem jej w komorze szamba sporo nad obecnym poziomem.
Wywołuje alarm, bez żadnej prawidłowości, co kilka, kilkanaście godzin.
Oczywiście ciecz do niej nie dochodzi.
Przełożyłem do domu, cisza, jest ok.
czy ktoś może mi pomóc jak ten problem rozwiązać?
Zmienić czujkę. Ta twoja reaguje w szambie bo jest tam zbyt wilgotno,
woda cały czas paruje i osadza się na elektrodach czujnika. Jak chcesz
mierzyć poziom zawartości szamba to użyj czegoś do pomiaru poziomu
cieczy, np. jakiejś czujki ultradźwiękowej.
--