Marek MANO
Guest
Wed Jul 15, 2009 11:40 pm
Cześć,
Czy ktoś wie, co zastosowano w czujce LC-100-PI na wyjściu (zaciski
COM i NC)? Nie jest to przekaźnik tradycyjny. Muszę tym sterować
sterownik siemensa LOGO i niestety niezależnie od stanu PIR, wejście
logo pokazuje stan wysoki (wysterowane).
Mierząc na samej czujce omomierz niby pokazuje zero albo przerwę,
czyli niby ok, ale kiedy mierzę różnicę potencjałów na zaciskach PIRa,
to mam zero (w stanie nieaktywnym, czyli ok), albo jakąś małą wartość
w stanie pobudzenia (zamiast 12V, które podłączyłem do jednego z
zacisków). Podłączałem 12V i obciążyłem PIRa wejściem LOGO. Może
wysoka impedancja wejścia LOGO powoduje taką sytuację? Może ściągnąć
wejście rezystorem do masy? Jakbym wiedział, co jest na wyjściu tej
czujki, to bym sobie poradził.
Pozdro, Marek
Konop
Guest
Thu Jul 16, 2009 7:46 pm
Quote:
Czy ktoś wie, co zastosowano w czujce LC-100-PI na wyjściu (zaciski
COM i NC)? Nie jest to przekaźnik tradycyjny. Muszę tym sterować
sterownik siemensa LOGO i niestety niezależnie od stanu PIR, wejście
logo pokazuje stan wysoki (wysterowane).
Mierząc na samej czujce omomierz niby pokazuje zero albo przerwę,
czyli niby ok, ale kiedy mierzę różnicę potencjałów na zaciskach PIRa,
to mam zero (w stanie nieaktywnym, czyli ok), albo jakąś małą wartość
w stanie pobudzenia (zamiast 12V, które podłączyłem do jednego z
zacisków). Podłączałem 12V i obciążyłem PIRa wejściem LOGO. Może
wysoka impedancja wejścia LOGO powoduje taką sytuację? Może ściągnąć
wejście rezystorem do masy? Jakbym wiedział, co jest na wyjściu tej
czujki, to bym sobie poradził.
A czemu miałoby to działać? Taka czujka zwiera zacisk COM z zaciskiem NC
normalnie, po wykryciu ruchu - rozwiera

... to tyle

... powinieneś
podłączyć te 12V pod COM i wtedy brać sygnał z NC moim zdaniem

... a
co jest napisane w instrukcji??

...
Jeśli nie masz, to tu ją możesz ściągnąć, niestety za punkty...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic702650.html
(ja nie ściągałem ;P - jakbyś ją miał i dalej by to było niejasne, to
podeślij)...
Pozdrawiam
Konop
Marek MANO
Guest
Thu Jul 16, 2009 8:41 pm
On 16 Lip, 20:46, Konop <kono...@gazeta.pl> wrote:
Quote:
Czy ktoś wie, co zastosowano w czujce LC-100-PI na wyjściu (zaciski
COM i NC)? Nie jest to przekaźnik tradycyjny. Muszę tym sterować
sterownik siemensa LOGO i niestety niezależnie od stanu PIR, wejście
logo pokazuje stan wysoki (wysterowane).
Mierząc na samej czujce omomierz niby pokazuje zero albo przerwę,
czyli niby ok, ale kiedy mierzę różnicę potencjałów na zaciskach PIRa,
to mam zero (w stanie nieaktywnym, czyli ok), albo jakąś małą wartość
w stanie pobudzenia (zamiast 12V, które podłączyłem do jednego z
zacisków). Podłączałem 12V i obciążyłem PIRa wejściem LOGO. Może
wysoka impedancja wejścia LOGO powoduje taką sytuację? Może ściągnąć
wejście rezystorem do masy? Jakbym wiedział, co jest na wyjściu tej
czujki, to bym sobie poradził.
A czemu miałoby to działać? Taka czujka zwiera zacisk COM z zaciskiem NC
normalnie, po wykryciu ruchu - rozwiera

... to tyle

... powinieneś
podłączyć te 12V pod COM i wtedy brać sygnał z NC moim zdaniem

... a
co jest napisane w instrukcji??

...
Jeśli nie masz, to tu ją możesz ściągnąć, niestety za punkty...http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic702650.html
(ja nie ściągałem ;P - jakbyś ją miał i dalej by to było niejasne, to
podeślij)...
Pozdrawiam
Konop
Instrukcję mam. Podłączyłem 12V pod com i z NC biorę sygnał, który
podaję na wejście LOGO. Niestety, niezależnie od stanu wzbudzenia
czujki, LOGO pokazuje logiczną jedynkę. Jak zamiast logo podłączę
cewkę przekażnika, to jest wysterowywany prawidłowo. Ta czujka nie ma
normalnego przekaźnika, tylko jakiś układ półprzewodnikowy. Nie mogę
znaleźć schematu lub ch-ki tego układu
Pozdro, Marek
entroper
Guest
Thu Jul 16, 2009 10:41 pm
Użytkownik "Marek MANO" <mareka7@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:4d3ade90-e1ce-4092-a25c-fbed6961e25a@c36g2000yqn.googlegroups.com...
Quote:
Instrukcję mam. Podłączyłem 12V pod com i z NC biorę sygnał, który
podaję na wejście LOGO. Niestety, niezależnie od stanu wzbudzenia
czujki, LOGO pokazuje logiczną jedynkę.
Zdaje się, że już samodzielnie ustaliłeś, że wyjście zawiera klucz
półprzewodnikowy, który wymaga dociążenia. Zamiast więc angażować grupę w
poszukiwania schematu czujki po prostu ustal eksperymentalnie minimalne
dociążenie, dodaj z 50% zapasu i już. Nie wiem, z czym masz jeszcze
problem.
e.
Konop
Guest
Thu Jul 16, 2009 11:07 pm
Quote:
Instrukcję mam. Podłączyłem 12V pod com i z NC biorę sygnał, który
podaję na wejście LOGO. Niestety, niezależnie od stanu wzbudzenia
czujki, LOGO pokazuje logiczną jedynkę. Jak zamiast logo podłączę
cewkę przekażnika, to jest wysterowywany prawidłowo. Ta czujka nie ma
normalnego przekaźnika, tylko jakiś układ półprzewodnikowy. Nie mogę
znaleźć schematu lub ch-ki tego układu
Fakt, sorry, trochę Cię nie dotyczytałem

.. no więc skoro zwiększenie
obciążenia pomaga, najprostszym wyjściem wydaje się zwiększenie
obciążenia

... wstaw rezystor pomiędzy wyjście NC a masę, zacznij od
12k na przykład, da Ci to prąd 1mA, powinien w zupełności wystarczyć

... A jeśli nie - to schodź niżej

...
Pozdrawiam
Konop
yabba
Guest
Thu Jul 16, 2009 11:50 pm
Użytkownik "Marek MANO" <mareka7@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:4d3ade90-e1ce-4092-a25c-fbed6961e25a@c36g2000yqn.googlegroups.com...
On 16 Lip, 20:46, Konop <kono...@gazeta.pl> wrote:
Quote:
Czy ktoś wie, co zastosowano w czujce LC-100-PI na wyjściu (zaciski
COM i NC)? Nie jest to przekaźnik tradycyjny. Muszę tym sterować
sterownik siemensa LOGO i niestety niezależnie od stanu PIR, wejście
logo pokazuje stan wysoki (wysterowane).
Mierząc na samej czujce omomierz niby pokazuje zero albo przerwę,
czyli niby ok, ale kiedy mierzę różnicę potencjałów na zaciskach PIRa,
to mam zero (w stanie nieaktywnym, czyli ok), albo jakąś małą wartość
w stanie pobudzenia (zamiast 12V, które podłączyłem do jednego z
zacisków). Podłączałem 12V i obciążyłem PIRa wejściem LOGO. Może
wysoka impedancja wejścia LOGO powoduje taką sytuację? Może ściągnąć
wejście rezystorem do masy? Jakbym wiedział, co jest na wyjściu tej
czujki, to bym sobie poradził.
A czemu miałoby to działać? Taka czujka zwiera zacisk COM z zaciskiem NC
normalnie, po wykryciu ruchu - rozwiera

... to tyle

... powinieneś
podłączyć te 12V pod COM i wtedy brać sygnał z NC moim zdaniem

... a
co jest napisane w instrukcji??

...
Jeśli nie masz, to tu ją możesz ściągnąć, niestety za
punkty...http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic702650.html
(ja nie ściągałem ;P - jakbyś ją miał i dalej by to było niejasne, to
podeślij)...
Pozdrawiam
Konop
Instrukcję mam. Podłączyłem 12V pod com i z NC biorę sygnał, który
podaję na wejście LOGO. Niestety, niezależnie od stanu wzbudzenia
czujki, LOGO pokazuje logiczną jedynkę. Jak zamiast logo podłączę
cewkę przekażnika, to jest wysterowywany prawidłowo. Ta czujka nie ma
normalnego przekaźnika, tylko jakiś układ półprzewodnikowy. Nie mogę
znaleźć schematu lub ch-ki tego układu
Pozdro, Marek
Z opisu na:
http://www.aksonet.pl/produkt-326.html
wynika, że wyjście alarmowe jest"
"Normalnie zwarte, 28 V= 0,1A z rezystorem zabezpieczającym 27 Ohm"
W instrukcji jest też napisane wprost "wyjście przekaźnikowe".
Czujka z wyjściem przekaźnikowym nie daje na wyjściu stanu logicznego
wysokiego lub niskiego. Daje tylko stan małej impedancji (rezystor
zabezpieczający) lub wysokiej impedancji (rozwarcie). Zachowuje się jak
zwykły włącznik.
Jeśli Twój moduł LOGO, mając na wejściu dużą impedancję ustawia się na 1
logiczną, to powinieneś podłączyć czujkę tak jak włącznik, czyli "od strony
masy".
Podłącz w czujce COM do masy, a NC do wejścia LOGO. W stanie normalnym
będziesz miał 0 logiczne, po wzbudzeniu czujki będzie logiczna 1.
Tak BTW. Zwyczajowo COM w czujce łączy się z COM w centrali alarmowej, czyli
z jej masą.
--
Pozdrawiam,
yabba