RTV forum PL | NewsGroups PL

Częste przepalanie halogenów w salonie - możliwe przyczyny i rozwiązania

często przepalające sie halogeny

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Częste przepalanie halogenów w salonie - możliwe przyczyny i rozwiązania

Goto page 1, 2, 3  Next

bobofrut
Guest

Tue Nov 16, 2010 6:27 pm   



Mam pytanie, noga jestem z elektryki i mam następujący problem.
Wynajmuje mieszkanie, które w salonie ma halogeny, halogeny te bardzo
często się przepalają, ciekawi mnie co może być przyczyną tego, czy
jest coś co mógłbym w swoim zakresie zrobić aby tak szybko sie nie
przepalały?
Z góry dziękuje za pomoc.

entroper
Guest

Tue Nov 16, 2010 6:27 pm   



Użytkownik "bobofrut" <rafal.jackiewicz@gmail.com> napisał w wiadomości
news:ef5f4255-f170-4b5a-b248-b86ff5ce709c@r14g2000yqa.googlegroups.com...

Quote:
Wynajmuje mieszkanie, które w salonie ma halogeny, halogeny te bardzo
często się przepalają

pewnie na 230V...
nic z tym nie zrobisz. Możesz próbować lepszych firm, ale ten typ
generalnie tak ma.

e.

Papkin
Guest

Tue Nov 16, 2010 6:27 pm   



Quote:

pewnie na 230V...
nic z tym nie zrobisz. Możesz próbować lepszych firm, ale ten typ
generalnie tak ma.


Matka, do nowej lampy, kupila zarowki ala swieczki, z halogenkiem w srodku
sprytnie umieszczonym (banka w bance, wiecie o co chodzi). Po tygodniu ponoc
juz polowa z 6 zarowek nie swiecila, nastepna padla kilka dni pozniej.

Wzialem opakowanie, super malym drukiem (ona nie zobaczy bez okularow) Made in
PRC. Takie no name importowane przez jakas pieprzona firme z polski -> import
smieci chyba nie jest tak latwo sobie urzedowo zalatwic a tu prosze...

Plumpi
Guest

Tue Nov 16, 2010 6:27 pm   



Użytkownik "bobofrut" <rafal.jackiewicz@gmail.com> napisał w wiadomości
news:ef5f4255-f170-4b5a-b248-

Jeżeli są na 230V wymienić na 12V.

Piotr \"Curious\" Slawins
Guest

Tue Nov 16, 2010 6:27 pm   



Marek Lewandowski wrote:

Quote:
On Tue, 16 Nov 2010 08:47:54 -0800 (PST), bobofrut wrote:

Wynajmuje mieszkanie, [....]

Napięcia nie sprawdzałem, jesli okaże sie za wysokie w jaki sposób
powinno sie je porawić [...]

Rozumiem, że wynajmujesz wyposażone?
To niech właściciel zajmie się problemem - poważnie. Bo jak zaczniesz
majstrować (w najlepszej wierze i nawet jak byś miał uprawnienia i

jakiejś usterki, ale stanowi broń obosieczną - dzwoń przy każdej
przepalonej żarówce i proś o wymianę...

popieram. nawet tak trywialna sprawa jak wymiana zarowki moze byc fatalna w
skutkach. dajmy na to transformator tam dobral jakis 'magik' , biorac pod
uwage spadek napiecia na przewodach , i zeby to chodzilo ok. musza byc
wsadzone wszystkie zarowki, i to o mocy np. 50W.
jesli zmienisz np. polowe na LED'y, napiecie pojdzie w gore. pozostale
halogeny beda sie grzac wtedy nadmiernie, i (zanim sie spala) spowoduja
zaplon np. szafy. mieszkanie pojdzie z dymem ... kto winny?


ew. inny scenariusz -
zmienisz wszystkie diodki na led'y, a okaze sie ze masz tam 'elektroniczny
transformator' . niby bedzie wszystko dzialac, z tym ze nie obciazony dosc
transformator bedzie oscylowal przy kilku mhz , i zaczniesz np. zaklocac
jakies wazne urzadzenie wojskowe. przyczlapie UKE , znajdzie przyczyne i
wystawi rachuneczek na kilkanascie tys pln.... kto winny?

ew. najbezpieczniejsza metoda bez powiadamiania 'administratora' byloby
chyba kupic jakas zwykla lampke (lub kilka) , wtykana do gniazdka , a tego
co jest w mieszkaniu nie uzywac.

--

Marek Lewandowski
Guest

Tue Nov 16, 2010 6:27 pm   



On Tue, 16 Nov 2010 08:47:54 -0800 (PST), bobofrut wrote:

Quote:
Wynajmuje mieszkanie, [....]

Napięcia nie sprawdzałem, jesli okaże sie za wysokie w jaki sposób
powinno sie je porawić [...]

Rozumiem, że wynajmujesz wyposażone?
To niech właściciel zajmie się problemem - poważnie. Bo jak zaczniesz
majstrować (w najlepszej wierze i nawet jak byś miał uprawnienia i
umiejętności odpowiednie), to potem możesz sobie tylko biedy napytać, bo to
nie Twoje.

Jak się przepalają, to zapewne się przegrzewają (niekoniecznie, ale jest to
jedna z możliwych przyczyn). Jak się przegrzewają, bo zabudowa jest
zrobiona źle, to jak się to kiedyś zapali i ktoś dojdzie, że Ty przy tym
grzebałeś, to prokurator. Podobnie może trafo jest uszkodzone i Ty
poprawisz przy żarówkach, a trafo się sfajczy i coś podpali. Jak wyżej - Ty
robiłeś, Ty odpowiadasz, a robiłeś bez zezwolenia właściciela ani
uprawnień, więc podwójnie źle.

Jak się właściciel będzie opierał przed poprawieniem fuszerki, to zajrzyj w
swoją umowę najmu, zapewne jest tam zastrzeżenie, że o usterkach w lokalu
masz informować właściciela bezzwłocznie. Taka klauzula zazwyczaj figuruje
tam, żeby uniknąć dodatkowych szkód spowodowanych zignorowaniem jakiejś
usterki, ale stanowi broń obosieczną - dzwoń przy każdej przepalonej
żarówce i proś o wymianę...

Marek

mariusz
Guest

Tue Nov 16, 2010 6:27 pm   



bobofrut pisze tak:

Quote:
Napięcia nie sprawdzałem, jesli okaże sie za wysokie w jaki sposób
powinno sie je porawić.

To zależy o ile za wysokie i jaki jest tam transformator, duży ciężki
toroid czy mały lekki transformator elektroniczny.

Najpewniejszy sposób to wymiana tranformatora na toroidalny i ew
odwinięcie części drutu z uzwojenia wtórnego.

--
mariusz

J.F.
Guest

Tue Nov 16, 2010 6:27 pm   



Użytkownik "bobofrut" <rafal.jackiewicz@gmail.com> napisał w
Quote:
Te halogeny pełnią rolę oświetlenia, nie są dekoracyjne.
Próbowałem

No to o LED zapomnij - ciagle za slabo swieca.

Quote:
różnych marek, te najtańsze jak i te z wyższej półki i zawsze to
samo.
Napięcia nie sprawdzałem, jesli okaże sie za wysokie w jaki sposób
powinno sie je porawić. Jeszcze raz sory za te lamerskie pytania
ale
naprawde nie mam pojęcia jak sie za to zabrać, zanim poprosze o
pomoc
fachowca chciałbym sie upewnić, że to konieczne.

Halogeny jak rozumiem na 12V ?

Za zasilanie odpowiada transformator - moze byc zwykly, moze byc
elektroniczny.
Zwykly jesli daje za duze napiecie, to albo jest obciazony mniej
niz projektowano, albo w sieci masz za duze napiecie.
Elektroniczny powinien byc od sieci mniej zalezny, ale pewnie tez
sie nie daje regulowac.

Tak czy inaczej - moze byc trudne do poprawienia, moze wymagac
inwestycji w nowy transformator - a przeciez nie twoje.

J.

J.F.
Guest

Tue Nov 16, 2010 6:27 pm   



Użytkownik "bobofrut" <rafal.jackiewicz@gmail.com> napisał w
Quote:
Wynajmuje mieszkanie, które w salonie ma halogeny, halogeny te
bardzo
często się przepalają, ciekawi mnie co może być przyczyną tego,
czy
jest coś co mógłbym w swoim zakresie zrobić aby tak szybko sie nie
przepalały?

Zmienic marke zarowek, albo kupic sobie lampe ze swietlowkami a ich
w ogole nie wlaczac.

Warto by zmierzyc napiecie jakie tam masz - ale to pewnie zbyt
trudne.

Jesli to dekoracyjne, to mozna jeszcze sprobowac kupic wklady
diodowe [LED].

J.

Plumpi
Guest

Tue Nov 16, 2010 6:28 pm   



Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ibudnc$sjh$1@news.onet.pl...

Quote:
No to o LED zapomnij - ciagle za slabo swieca.

Dzisiaj moja małzowinka kupiła LEDY-y Systemled GU10 19SMD
Do tej pory były zamontowane halogeny 35W.
LED-y świecą o niebo jaśniej, choć widmo pozostawia sporo do życzenia.

bobofrut
Guest

Tue Nov 16, 2010 6:47 pm   



On 16 Lis, 16:33, "J.F." <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik "bobofrut" <rafal.jackiew...@gmail.com> napisał w

Wynajmuje mieszkanie, które w salonie ma halogeny, halogeny te
bardzo
często się przepalają, ciekawi mnie co może być przyczyną tego,
czy
jest coś co mógłbym w swoim zakresie zrobić aby tak szybko sie nie
przepalały?

Zmienic marke zarowek, albo kupic sobie lampe ze swietlowkami a ich
w ogole nie wlaczac.

Warto by zmierzyc napiecie jakie tam masz - ale to pewnie zbyt
trudne.

Jesli to dekoracyjne, to mozna jeszcze sprobowac kupic wklady
diodowe [LED].

J.

Te halogeny pełnią rolę oświetlenia, nie są dekoracyjne. Próbowałem
różnych marek, te najtańsze jak i te z wyższej półki i zawsze to samo.
Napięcia nie sprawdzałem, jesli okaże sie za wysokie w jaki sposób
powinno sie je porawić. Jeszcze raz sory za te lamerskie pytania ale
naprawde nie mam pojęcia jak sie za to zabrać, zanim poprosze o pomoc
fachowca chciałbym sie upewnić, że to konieczne.

J.F.
Guest

Tue Nov 16, 2010 7:27 pm   



On Tue, 16 Nov 2010 18:28:06 +0100, Plumpi wrote:
Quote:
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
No to o LED zapomnij - ciagle za slabo swieca.

Dzisiaj moja małzowinka kupiła LEDY-y Systemled GU10 19SMD

Takie ?
http://elektro-hurt.bazarek.pl/opis/id,625031/


Quote:
Do tej pory były zamontowane halogeny 35W.
LED-y świecą o niebo jaśniej, choć widmo pozostawia sporo do życzenia.

Tylko ze u mnie oswietlenie salonu to 200-300W w zarowkach - powiedzmy
2500lm. Takich lampek trzeba by z 10, 350zl ..

J.

Wmak
Guest

Tue Nov 16, 2010 8:28 pm   



entroper <entroper-pocztaonetpeel> napisał(a):


Quote:
pewnie na 230V...
nic z tym nie zrobisz. Możesz próbować lepszych firm, ale ten typ
generalnie tak ma.

Jeśli są na 230V to lekarstwem może być wymiana zwykłego wyłącznika na

sensorowy ściemniacz z tzw. "soft-startem".
Przy włączaniu krótkim dotknięciem rozjaśnia żarówki płynnie w czasie
ok 1 sekundy co zabezpiecza przed przepalaniem w momencie włączania (bardzo
częste zjawisko, bo zimna żarówka w tym momencie pobiera bardzo duży prąd)).
Jeśli przepalają się po dłuższej pracy, to można ustawiać jasność na np.80%
i żarówki powinny dłużej żyć.


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

J.F.
Guest

Tue Nov 16, 2010 8:29 pm   



On Tue, 16 Nov 2010 18:23:15 +0100, Papkin wrote:
Quote:
Matka, do nowej lampy, kupila zarowki ala swieczki, z halogenkiem w srodku
sprytnie umieszczonym (banka w bance, wiecie o co chodzi). Po tygodniu ponoc
juz polowa z 6 zarowek nie swiecila, nastepna padla kilka dni pozniej.
Wzialem opakowanie, super malym drukiem (ona nie zobaczy bez okularow) Made in
PRC. Takie no name importowane przez jakas pieprzona firme z polski -> import
smieci chyba nie jest tak latwo sobie urzedowo zalatwic a tu prosze...

Ale chinczycy potrafia tez przyzwoite zrobic.
Doszukac czy malym drukiem nie pisze cos o trwalosci.
tydzien, 7 dni = 168 godzin. Jest podstawa do reklamacji, gdyby
napisali choc 200h :-)

J.

entroper
Guest

Tue Nov 16, 2010 8:39 pm   



Użytkownik " Wmak" <w.mak@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości
news:ibuih5$uq$1@inews.gazeta.pl...

Quote:
Jeśli przepalają się po dłuższej pracy, to można ustawiać jasność na
np.80% > i żarówki powinny dłużej żyć.


Tyle, że halogen działający na 80% nie ma sensu. Lepiej wstawić lampkę
stojącą a halogenów nie używać :)

e.