Piotr Gałka
Guest

Wed Dec 10, 2014 8:31 pm   



Zaintrygowały mnie kiedyś w opisie jakiejś centralki, czy kontrolera wejścia
bezpotencjałowe.
Zanotowałem sobie, aby ustalić co autor miał na myśli.
Miałem kilka hipotez:
- izolowane od urządzenia czyli nie połączone z potencjałem urządzenia,
- mające na wejściu cały czas 0V (no prawie) a mimo to wykrywające, że
zostały zwarte z masą,
- nie podwieszone - czyli urządzenie nie podaje na nie potencjału -
potencjał trzeba podać z zewnątrz.

Przed chwilą trochę poszukałem i wychodzi mi, że wejścia bezpotencjałowe to
chyba zwykłe wejścia podwieszone w urządzeniu do jakiegoś napięcia - czyli
takie na których panuje jakiś potencjał.

Czy tylko mnie dziwi ta nazwa?
P.G.
P.S.
Miewam czasami problemy ze zrozumieniem skąd się biorą pewne określenia w
elektronice.
Np. skoro tranzystor otwarty przewodzi, a zamknięty nie przewodzi to dla
spójności wyłącznik otwarty też powinien przewodzić, a zamknięty nie
przewodzić.
Dlatego nigdy nie używam do tranzystora określeń otwarty i zamknięty.
P.G.

pawel
Guest

Wed Dec 10, 2014 8:48 pm   



Quote:
Przed chwilą trochę poszukałem i wychodzi mi, że wejścia bezpotencjałowe
to chyba zwykłe wejścia podwieszone w urządzeniu do jakiegoś napięcia -
czyli takie na których panuje jakiś potencjał.

Dokładnie. Nie wymagają podania na nie potencjału (zewnętrznego napięcia) by
zmienić ich stan.
Ustawiane są zewnętrznym stykiem biernym, "bezpotencjałowym" np:
przekaźnika.

Paweł

Piotr Dmochowski
Guest

Wed Dec 10, 2014 11:12 pm   



W dniu 2014-12-10 o 20:31, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Zaintrygowały mnie kiedyś w opisie jakiejś centralki, czy kontrolera
wejścia bezpotencjałowe.
Zanotowałem sobie, aby ustalić co autor miał na myśli.
Miałem kilka hipotez:
- izolowane od urządzenia czyli nie połączone z potencjałem urządzenia,
- mające na wejściu cały czas 0V (no prawie) a mimo to wykrywające, że
zostały zwarte z masą,
- nie podwieszone - czyli urządzenie nie podaje na nie potencjału -
potencjał trzeba podać z zewnątrz.

Przed chwilą trochę poszukałem i wychodzi mi, że wejścia bezpotencjałowe
to chyba zwykłe wejścia podwieszone w urządzeniu do jakiegoś napięcia -
czyli takie na których panuje jakiś potencjał.

Czy tylko mnie dziwi ta nazwa?

Też na początku zastanawiałem się jak bez napięcia można wykryć zwarcie
na takim wejściu, potem pomierzyłem i okazuje się że jednak napięcie jest.
Czasami jednak da się bez napięcia. Kiedyś miałem taki przypadek że
kable sygnałowe szły blisko przewodów zasilających oświetlenie w kuchni,
i jak ktoś wchodził zrobić herbatę to potrafił odpalić przy okazji
rolety w sąsiednim pomieszczeniu.
PS
Anglicy nazywają takie wejścia "dry contact", też nie do końca wiadomo o
co kaman :)

--
Pozdrawiam
Piotrek

Piotr Gałka
Guest

Thu Dec 11, 2014 9:55 am   



Użytkownik "Piotr Dmochowski" <imie_nazwisko@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:5488c543$0$2150$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:

Też na początku zastanawiałem się jak bez napięcia można wykryć zwarcie na
takim wejściu, potem pomierzyłem i okazuje się że jednak napięcie jest.
Czasami jednak da się bez napięcia. Kiedyś miałem taki przypadek że kable
sygnałowe szły blisko przewodów zasilających oświetlenie w kuchni, i jak
ktoś wchodził zrobić herbatę to potrafił odpalić przy okazji rolety w
sąsiednim pomieszczeniu.

Ktoś zaoszczędził na RC lub kilku linijkach kodu :)

Quote:
Anglicy nazywają takie wejścia "dry contact", też nie do końca wiadomo o
co kaman :)


Nie miałbym specjalnych wątpliwości - podobnie jak u nas suche fakty (że
samo w sobie i nic więcej).

A może tak:
mokry (rtęć) styk ładnie łączy bez odbić - nie wymaga filtracji.
suchy styk daje odbicia i wymaga filtracji na wejściu.
Czyli wejście dry contakt to wejście radzące sobie z tymi odbiciami - czyli
informacja dla użytkownika, że projektant nie zaoszczędził na RC czy paru
linijkach kodu :)

W określeniu wejście bezpotencjałowe brakuje tego contakt. Jakby było
wejście styku bezpotencjałowego nie byłoby żadnych wątpliwości.
Nigdy nie przeglądałem opisów różnych urządzeń. Z pojęciem wejście
bezpotencjałowe spotkałem się pierwszy raz. Z tego wnioskuję, że to
względnie nowy wynalazek. Myślę, że ktoś kto to pierwszy użył się co
najmniej nie popisał.
P.G.