elektron3999
Guest
Sun Sep 14, 2008 12:36 am
Kilka punktow swietlnych umieszczonych w suficie z gips-kartonu - takie
oczka świetlKiedyś były tam halogeny 220V 50 W - padały jedna po drugiej.
Teraz są zwykłe żarówki i też padają. Co ciakwe przy pracującej drukarce
laserowej HP żrówki lekko mrugają. Poza tym wszystko ładnie działa.
Ktoś ma pomysł dlaczego te żarówki trafia szlag?
Jd.
Guest
Sun Sep 14, 2008 7:00 am
Użytkownik "elektron3999" <elektron3999@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gahj80$1p2$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Kilka punktow swietlnych umieszczonych w suficie z gips-kartonu - takie
oczka świetlKiedyś były tam halogeny 220V 50 W - padały jedna po drugiej.
Teraz są zwykłe żarówki i też padają.
Sugeruję pomierzyć napięcie. Jeśli świecą 24/24h to pomierzyć też w środku
nocy, gdy pobór pradu spada.
Quote:
Co ciakwe przy pracującej drukarce laserowej HP żrówki lekko mrugają.
Zbyt "miękka" sieć/instalacja.
Jeśli żarówki zasilane są z innej fazy niż drukarka to w czsie załączenia
grzałek utrwalaca napięcie na nich może być większe niż nominalne (jeśli w
przewodzie N występuje zwiększona rezystancja).
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============
pawelj
Guest
Sun Sep 14, 2008 5:04 pm
Użytkownik "elektron3999" <elektron3999@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gahj80$1p2$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Kilka punktow swietlnych umieszczonych w suficie z gips-kartonu - takie
oczka świetlKiedyś były tam halogeny 220V 50 W - padały jedna po drugiej.
Teraz są zwykłe żarówki i też padają. Co ciakwe przy pracującej drukarce
laserowej HP żrówki lekko mrugają. Poza tym wszystko ładnie działa.
Ktoś ma pomysł dlaczego te żarówki trafia szlag?
A jak jest z odprowadzeniem ciepła? Mi znajomy elektryk odradzał montowanie
w płyty gk dlatego, że byłoby za mało miejsca z tyłu - za słaba wentylacja i
mogłyby się palić - to jego opinia
--
PawełJ
VSS
Guest
Sun Sep 14, 2008 5:23 pm
pawelj wrote:
Quote:
Ktoś ma pomysł dlaczego te żarówki trafia szlag?
A jak jest z odprowadzeniem ciepła? Mi znajomy elektryk odradzał
montowanie w płyty gk dlatego, że byłoby za mało miejsca z tyłu - za
słaba wentylacja i mogłyby się palić - to jego opinia
a ja w łazience mam tak lampy zaintalowane od 5 lat i jeszcze ani razu się
żadna nie przepaliła.
--
VSS
http://vss.pl
elektron3999
Guest
Sun Sep 14, 2008 11:34 pm
Użytkownik "pawelj" <pawel_jajko. antyspam .@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:gajcoa$2lc$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "elektron3999" <elektron3999@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gahj80$1p2$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Kilka punktow swietlnych umieszczonych w suficie z gips-kartonu - takie
oczka świetlKiedyś były tam halogeny 220V 50 W - padały jedna po drugiej.
Teraz są zwykłe żarówki i też padają. Co ciakwe przy pracującej drukarce
laserowej HP żrówki lekko mrugają. Poza tym wszystko ładnie działa.
Ktoś ma pomysł dlaczego te żarówki trafia szlag?
A jak jest z odprowadzeniem ciepła? Mi znajomy elektryk odradzał
montowanie w płyty gk dlatego, że byłoby za mało miejsca z tyłu - za słaba
wentylacja i mogłyby się palić - to jego opinia
z tylu tzn od plyty g-k do zasadniczego sufitu jest jakies 15 - 20 cm
kubatura puszki nad sufitem z g-k to okolo 1 m3
zarowek mam 8 x 60W
Robert Wańkowski
Guest
Mon Sep 15, 2008 12:07 am
Użytkownik "elektron3999"
Quote:
kubatura puszki nad sufitem z g-k to okolo 1 m3
zarowek mam 8 x 60W
Jeżeli to temperatura to na próbę jak to możliwe wywalić je na kablach.
Robert
ici
Guest
Mon Sep 15, 2008 4:41 pm
Użytkownik "elektron3999" <elektron3999@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gahj80$1p2$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Kilka punktow swietlnych umieszczonych w suficie z gips-kartonu - takie
oczka świetlKiedyś były tam halogeny 220V 50 W - padały jedna po drugiej.
Teraz są zwykłe żarówki i też padają. Co ciakwe przy pracującej drukarce
laserowej HP żrówki lekko mrugają. Poza tym wszystko ładnie działa.
Ktoś ma pomysł dlaczego te żarówki trafia szlag?
A to nie są takie halogeny co to je palcami dotykasz za szkło bańki?
Po dotknięciu szkła tłustymi paluchami każdy halogen padnie szybko
zarówno w samochodzie jak i w suficie.
Cezar
Guest
Mon Sep 15, 2008 7:16 pm
J.F.
Guest
Mon Sep 15, 2008 7:20 pm
On Mon, 15 Sep 2008 19:16:56 +0100, Cezar wrote:
Quote:
Z autopsji wiem ze halogeny zasilane z 12V uszkadzaja sie duuuzo rzadziej
niz te 240 voltowe.
Moze ktos to wytlumaczyc ?
Grubosc drutu. Agresywny charakter pracy.
I moze jeszcze transformator tlumiacy nieco udary pradowe ..
J.
William
Guest
Tue Sep 16, 2008 6:44 am
Użytkownik "Cezar" <cezar91@BEZtlen.pl> napisał w wiadomości
news:gam8qh$3ig$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Z autopsji wiem ze halogeny zasilane z 12V uszkadzaja sie duuuzo rzadziej
niz te 240 voltowe.
Moze ktos to wytlumaczyc ?
Bo mają soft-start w zasilaczu.
K.K.
Guest
Fri Sep 19, 2008 3:25 pm
Quote:
Ktoś ma pomysł dlaczego te żarówki trafia szlag?
Przerywa / iskrzy w zasilaniu, ot i wszystko. Zapodaj przynajmniej 10A
obciążenia, to może łukiem zespawasz, ale raczej na krótko.
Najlepiej załączyć, zarządzić ciszę i przysłuchiwać się na wszelkich
łączeniach od oprawy żarówki począwszy.