Budzik
Guest

Thu Oct 09, 2008 9:20 pm   



Witam
Mam nietypowy problem, otóz mam podlączona lampe (3 zarówki) w taki sposób
ze albo swieci jedna zarówka, albo dwie pozostałe albo trzy na raz - czyli
tradycyjnie. Smile
Kontakt jest z podswietleniem.
Dotychczas były tam 3 zarówki 40W i było ok. Kupiłem 9W, energooszczedne. I
teraz jak wkreciłem ta, ktora swieci sama to objaw jest nastepujacy:
- zarówka delikatnie mruga ok raz na sekunde jakby chciała sie wlaczyc.
- podswietlene gniazdka mruga w taki sposób ze dioda raz swieci mocniej,
raz słabiej.
I to wszystko dzieje sie przy wylaczonym swietle.
Co moze byc przyczyna?

--
Pozdrawia... Budzik ; #GG: 565516 ; www.rowery.rejtravel.pl
b_ud_zi_k_6_1 na poczta kropka onet kropka pl (adres antyspamowy, usuń także "_")
"No bo jest tak: ludzie dzielą się na trzy grupy: tych, którzy umieją
liczyć i tych, którzy nie umieją." Aneta Baran

lwh
Guest

Thu Oct 09, 2008 9:20 pm   



Użytkownik "Budzik" <budzik61@poczta.o.n.e.t.pl.nie.spam.oj> napisał w
wiadomości news:09102008.16D1FFE4@budzik61.poznan.pl...
Quote:
Kontakt jest z podswietleniem.
Co moze byc przyczyna?


SP5FCI
Guest

Thu Oct 09, 2008 9:20 pm   



Budzik pisze:
Quote:
Witam
Mam nietypowy problem, otóz mam podlączona lampe (3 zarówki) w taki sposób
ze albo swieci jedna zarówka, albo dwie pozostałe albo trzy na raz - czyli
tradycyjnie. Smile
Kontakt jest z podswietleniem.
Dotychczas były tam 3 zarówki 40W i było ok. Kupiłem 9W, energooszczedne. I
teraz jak wkreciłem ta, ktora swieci sama to objaw jest nastepujacy:
- zarówka delikatnie mruga ok raz na sekunde jakby chciała sie wlaczyc.
- podswietlene gniazdka mruga w taki sposób ze dioda raz swieci mocniej,
raz słabiej.
I to wszystko dzieje sie przy wylaczonym swietle.
Co moze byc przyczyna?

konstrukcja żarówki,

można zaradzić

-usunąć podświetlenie w wyłączniku
-zamiast neonówki dać diodę na jakimś rezystorze
-poszukać żarówek które mają napisane że można je stosować z
wyłącznikami z podświetleniem

można jeszcze spróbować dać np 2 żarówki energo i jedną zwykłą może pomoże

SP5FCI

lwh
Guest

Thu Oct 09, 2008 9:20 pm   



Użytkownik "Budzik" <budzik61@poczta.o.n.e.t.pl.nie.spam.oj> napisał w
wiadomości news:09102008.016E112A@budzik61.poznan.pl...
Quote:
rozumiem ze ta odpowiedz ma sugerowac ze to jest przyczyna?

Tak
Podświetlenie potrzebuje przepływu prądu
Nawet tak mały prąd ładuje powoli kondensator w przetwornicy świetlówki.
Jak naładuje do dostatecznie dużego napięcia przetwornica uruchomi się.
Działa krótko, bo pojemność kondensatora mała, stąd rzadkie błyski.

Albo wywalasz podświetlenie, albo rezygnujesz ze świetlówek albo dokładasz
upływ żarówką
Wybór należy do Ciebie.

Tom
Guest

Thu Oct 09, 2008 9:20 pm   



lwh wrote:
Quote:

Użytkownik "Budzik" <budzik61@poczta.o.n.e.t.pl.nie.spam.oj> napisał w
wiadomości news:09102008.016E112A@budzik61.poznan.pl...
rozumiem ze ta odpowiedz ma sugerowac ze to jest przyczyna?

Tak
Podświetlenie potrzebuje przepływu prądu
Nawet tak mały prąd ładuje powoli kondensator w przetwornicy świetlówki.
Jak naładuje do dostatecznie dużego napięcia przetwornica uruchomi się.
Działa krótko, bo pojemność kondensatora mała, stąd rzadkie błyski.

Albo wywalasz podświetlenie, albo rezygnujesz ze świetlówek albo
dokładasz upływ żarówką
Wybór należy do Ciebie.

A gdyby podlaczyc maly kondensator rownolegle do swietlowki?
Tomek

lwh
Guest

Thu Oct 09, 2008 10:21 pm   



Użytkownik "Budzik" <budzik61@poczta.o.n.e.t.pl.nie.spam.oj> napisał w
wiadomości news:09102008.101F2C9F@budzik61.poznan.pl...
Quote:
uplyw zarówka?
Żarówka zimna ma maly opór. Mały prąd podswietlacza nie wytworzy na niej

dostatecznego napięcia dla wystartowania przetwornicy świetlówki

Quote:
I pytanie z innej beczki - jak takie mruganie wplywa na trwałosc zarówki i
jaki to zuzywa prad?

Zaniedbałbym to.
Mruganie jest denerwujące.

Budzik
Guest

Thu Oct 09, 2008 10:35 pm   



Osobnik posiadający mail l@v.pl napisał(a) w poprzednim odcinku co następuje:

Quote:
Kontakt jest z podswietleniem.
Co moze byc przyczyna?

rozumiem ze ta odpowiedz ma sugerowac ze to jest przyczyna?

Znaczy ze przy zarówkach eergooszczednych nie moze byc kontaktu z
podswietleniem?
Bo przy tradycyjnych zarówkach jest ok i nie ma takiego objawu.
A moze zamiana klawiszy wlaczajacych dwie i jedna zarówke by pomogło?

--
Pozdrawia... Budzik ; #GG: 565516 ; www.rowery.rejtravel.pl
b_ud_zi_k_6_1 na poczta kropka onet kropka pl (adres antyspamowy, usuń także "_")
Cytaty znanych ludzi tylko w ustach znanych ludzi są pouczajace.
Andrzej J. Turowicz

Budzik
Guest

Fri Oct 10, 2008 12:05 am   



Osobnik posiadający mail sp5fci@poczta.onet.pl napisał(a) w poprzednim odcinku co następuje:

Quote:
konstrukcja żarówki,
można zaradzić

-usunąć podświetlenie w wyłączniku

usunac byłoby raczej ciezko, mozna wymienic wylacznik.

Quote:
-zamiast neonówki dać diodę na jakimś rezystorze

lajkonik jestem
cos wiecej? Gdzie? co?

Quote:
-poszukać żarówek które mają napisane że można je stosować z
wyłącznikami z podświetleniem

hmm, sa takie?


Quote:
można jeszcze spróbować dać np 2 żarówki energo i jedną zwykłą może
pomoże

no tak, ale to nie rozwiazuje problemu bo najczesciej w tym pokoju bedzie
sie palic tylko jedna - wlasnie ta która mruga...

--
Pozdrawia... Budzik ; #GG: 565516 ; www.rowery.rejtravel.pl
b_ud_zi_k_6_1 na poczta kropka onet kropka pl (adres antyspamowy, usuń także "_")
DZIAŁ KADR PRZYPOMINA PRACOWNIKOM O BADANIACH OKRESOWYCH KRWI I KAŁU
W CELU USTALENIA CZY PRACOWNIK MA PRACĘ WE KRWI CZY W DUPIE

Budzik
Guest

Fri Oct 10, 2008 12:05 am   



Osobnik posiadający mail l@v.pl napisał(a) w poprzednim odcinku co następuje:

Quote:
Albo wywalasz podświetlenie, albo rezygnujesz ze świetlówek albo
dokładasz upływ żarówką
Wybór należy do Ciebie.

uplyw zarówka?
I pytanie z innej beczki - jak takie mruganie wplywa na trwałosc zarówki i
jaki to zuzywa prad?

--
Pozdrawia... Budzik ; #GG: 565516 ; www.rowery.rejtravel.pl
b_ud_zi_k_6_1 na poczta kropka onet kropka pl (adres antyspamowy, usuń także "_")
"Cieszą się w Niu Jorku dzieci, pan Bin Laden do nich leci.
On prezentów ma bez liku, dl każdego po wągliku."

Jd.
Guest

Fri Oct 10, 2008 6:11 am   



Użytkownik "SP5FCI" <sp5fci@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:gcllp2$omh$1@news.onet.pl...
Quote:
Budzik pisze:

-zamiast neonówki dać diodę na jakimś rezystorze

O, to może nawet pogorszyć sytuację - prąd diody zwykle większy, a zasada
ta sama...
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============

William
Guest

Fri Oct 10, 2008 7:34 am   



Wszystkie nowe łączniki mają jedno wyprowadzenie neonówki oddzielnie - łączy
się je wprost z przewodem neutralnym i podświetlenie zasilane jest
bezpośrednio a nie w szereg z żarówką. Oczywiście w puszce łącznika musi być
obecne N, ale od kilku lat instalacje prowadzi się tak, że zasilanie
dochodzi 3 przewodami do puszki łącznika i dalej 3 lub 4 do wypustu lampy
(bez pośredniej puszki łączeniowej).

Krzysztof Rudnik
Guest

Fri Oct 10, 2008 8:01 pm   



Budzik wrote:

Quote:
jaki to zuzywa prad?

Taki, jaki zużywa podświetlenie. Tyle że zwykłej żarówki to nie rusza.

Krzysiek Rudnik

Michał Lankosz
Guest

Fri Oct 10, 2008 9:04 pm   



Użytkownik "Tom" <Tom@nospam.com> napisał w wiadomości
news:48ee6543$1@dnews.tpgi.com.au...
Quote:

A gdyby podlaczyc maly kondensator rownolegle do swietlowki?
Tomek

Albo może rezystor 100k? Nie próbowałem. U mnie dwie świetlówki tak migają
lecz nie chce mi się grzebać w oprawkach lamp. Mryga co kilkanaście sekund i
jest ledwo widoczne. Mnie nie przeszkadza.

Michał

SP5FCI
Guest

Fri Oct 10, 2008 9:07 pm   



William pisze:
Quote:
Wszystkie nowe łączniki mają jedno wyprowadzenie neonówki oddzielnie - łączy
się je wprost z przewodem neutralnym i podświetlenie zasilane jest
bezpośrednio a nie w szereg z żarówką. Oczywiście w puszce łącznika musi być
obecne N, ale od kilku lat instalacje prowadzi się tak, że zasilanie
dochodzi 3 przewodami do puszki łącznika i dalej 3 lub 4 do wypustu lampy
(bez pośredniej puszki łączeniowej).


nie wiem jak ty ale ja bym tak nie poprowadził bo to lekko niebezpieczne

, a wzięło sie chyba stąd że można zaoszczędzić materiału i pracy

nie wiem też o jakich nowych wyłacznikach mowisz które tak mają

SP5FCI

William
Guest

Mon Oct 13, 2008 8:39 am   



Użytkownik "SP5FCI" <sp5fci@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:48EFB5F1.3060605@poczta.onet.pl...
Quote:
William pisze:
Wszystkie nowe łączniki mają jedno wyprowadzenie neonówki oddzielnie -
łączy się je wprost z przewodem neutralnym i podświetlenie zasilane jest
bezpośrednio a nie w szereg z żarówką. Oczywiście w puszce łącznika musi
być obecne N, ale od kilku lat instalacje prowadzi się tak, że zasilanie
dochodzi 3 przewodami do puszki łącznika i dalej 3 lub 4 do wypustu lampy
(bez pośredniej puszki łączeniowej).
nie wiem jak ty ale ja bym tak nie poprowadził bo to lekko niebezpieczne ,
a wzięło sie chyba stąd że można zaoszczędzić materiału i pracy


Co jest niebezpieczne ?


Quote:
nie wiem też o jakich nowych wyłacznikach mowisz które tak mają

SP5FCI

Zwykłe łączniki instalacyjne. Dawniej miały neonówkę podłączoną do zacisków
styku, teraz jeden koniec jest odseparowany. Oczywiście można go zmostkować
do styku lampy, ale jeśli w puszce jest N to łączy się podświetlenie na
stałe