Mateusz Bogusz
Guest

Thu Feb 16, 2017 6:56 pm   



Objawy rozwiązuje, różnicówki i tak nie ma i nie będzie. Jakieś przeciw?

--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz

Zenek Kapelinder
Guest

Thu Feb 16, 2017 9:11 pm   



Zadnych przeciwskazan. W calej wielkiej plycie tak jest i dziala.

PiteR
Guest

Thu Feb 16, 2017 10:15 pm   



Mateusz Bogusz pisze tak:

Quote:
Objawy rozwiązuje

Co robi? :)


Quote:
różnicówki i tak nie ma i nie będzie. Jakieś przeciw?

Takie jak zawsze. Biednemu zawsze wiatr w oczy Wink Jak zrobi się przerwa
w ciągłości PEN to faza przez urządzenia wystąpi na metalowych
obudowach urządzeń.

A w starych blokach gniazdka były łączone jako łańcuch a nie jak robią
od niedawna odgałązki.


--
Piotrek

Let me see your war face.

Jacek Maciejewski
Guest

Thu Feb 16, 2017 11:02 pm   



Dnia Thu, 16 Feb 2017 21:15:40 GMT, PiteR napisał(a):

Quote:
Jak zrobi się przerwa
w ciągłości PEN to faza przez urządzenia wystąpi na metalowych
obudowach urządzeń.

Dlatego w blokach lepiej nie mieć blaszanych urządzeń Smile
--
Jacek
I hate haters.

Tomasz WĂłjtowicz
Guest

Thu Feb 16, 2017 11:26 pm   



W dniu 2017-02-16 o 18:56, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
Objawy rozwiązuje, różnicówki i tak nie ma i nie będzie. Jakieś przeciw?


Różnicówka i tak nie będzie działać prawidło w TN-C. Musiałbyś zrobić
TN-C-S, czyli od gniazdka do różnicówki na 3 przewodach i połączyć za
różnicówką.

Waldemar Fras
Guest

Fri Feb 17, 2017 9:01 am   



W dniu 2017-02-16 o 23:02, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Dnia Thu, 16 Feb 2017 21:15:40 GMT, PiteR napisał(a):

Jak zrobi się przerwa
w ciągłości PEN to faza przez urządzenia wystąpi na metalowych
obudowach urządzeń.

Dlatego w blokach lepiej nie mieć blaszanych urządzeń :)

Dlatego w moim bloku obwód gniazd pokoi miał "dwustronne zasilanie", ot

taka pętla. Przynajmniej jak z jednej strony urwało PEN to dochodził z
drugiej. A poza tym wypadkowo większy przekrój.

--
Pozdrawiam
Waldemar Fras

RoMan Mandziejewicz
Guest

Fri Feb 17, 2017 12:40 pm   



Hello Waldemar,

Friday, February 17, 2017, 9:01:15 AM, you wrote:

Quote:
Jak zrobi się przerwa
w ciągłości PEN to faza przez urządzenia wystąpi na metalowych
obudowach urządzeń.
Dlatego w blokach lepiej nie mieć blaszanych urządzeń Smile
Dlatego w moim bloku obwód gniazd pokoi miał "dwustronne zasilanie", ot
taka pętla. Przynajmniej jak z jednej strony urwało PEN to dochodził z
drugiej. A poza tym wypadkowo większy przekrój.

Ale tak nie wolno robić.


--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

Tomasz WĂłjtowicz
Guest

Fri Feb 17, 2017 5:52 pm   



W dniu 2017-02-17 o 12:40, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Waldemar,

Friday, February 17, 2017, 9:01:15 AM, you wrote:

Jak zrobi się przerwa
w ciągłości PEN to faza przez urządzenia wystąpi na metalowych
obudowach urządzeń.
Dlatego w blokach lepiej nie mieć blaszanych urządzeń Smile
Dlatego w moim bloku obwód gniazd pokoi miał "dwustronne zasilanie", ot
taka pętla. Przynajmniej jak z jednej strony urwało PEN to dochodził z
drugiej. A poza tym wypadkowo większy przekrój.

Ale tak nie wolno robić.

Możesz podać paragraf? Bo "podłączenie okrężne" znane jest zarówno na
polskich statkach (które też podlegają odbiorom SEP), ja i np. w
amerykańskich instalacjach domowych.

Piotr Wyderski
Guest

Sat Feb 18, 2017 9:50 pm   



RoMan Mandziejewicz wrote:

Quote:
Ale tak nie wolno robić.

W Anglii to standard.

Pozdrawiam, Piotr

Waldemar Fras
Guest

Mon Feb 20, 2017 10:26 am   



W dniu 2017-02-18 o 21:50, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
RoMan Mandziejewicz wrote:

Ale tak nie wolno robić.

W Anglii to standard.

Pozdrawiam, Piotr


Poza tym ogólnie ma to jakiś sens. Zawsze biorąc wypadkową

przekroju/obciążenia wyjdzie bezpieczniej (naturalnie przy zastosowaniu
odpowiedniego zabezpieczenia w rozdzielnicy dla obwodu). No i mniej
awaryjnej.

--
Pozdrawiam