Mateusz Bogusz
Guest
Thu Feb 16, 2017 6:56 pm
Objawy rozwiązuje, różnicówki i tak nie ma i nie będzie. Jakieś przeciw?
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Feb 16, 2017 9:11 pm
Zadnych przeciwskazan. W calej wielkiej plycie tak jest i dziala.
PiteR
Guest
Thu Feb 16, 2017 10:15 pm
Mateusz Bogusz pisze tak:
Quote:
Objawy rozwiązuje
Co robi? :)
Quote:
różnicówki i tak nie ma i nie będzie. Jakieś przeciw?
Takie jak zawsze. Biednemu zawsze wiatr w oczy

Jak zrobi się przerwa
w ciągłości PEN to faza przez urządzenia wystąpi na metalowych
obudowach urządzeń.
A w starych blokach gniazdka były łączone jako łańcuch a nie jak robią
od niedawna odgałązki.
--
Piotrek
Let me see your war face.
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Feb 16, 2017 11:02 pm
Dnia Thu, 16 Feb 2017 21:15:40 GMT, PiteR napisał(a):
Quote:
Jak zrobi się przerwa
w ciągłości PEN to faza przez urządzenia wystąpi na metalowych
obudowach urządzeń.
Dlatego w blokach lepiej nie mieć blaszanych urządzeń
--
Jacek
I hate haters.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Thu Feb 16, 2017 11:26 pm
W dniu 2017-02-16 o 18:56, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
Objawy rozwiązuje, różnicówki i tak nie ma i nie będzie. Jakieś przeciw?
Różnicówka i tak nie będzie działać prawidło w TN-C. Musiałbyś zrobić
TN-C-S, czyli od gniazdka do różnicówki na 3 przewodach i połączyć za
różnicówką.
Waldemar Fras
Guest
Fri Feb 17, 2017 9:01 am
W dniu 2017-02-16 o 23:02, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Dnia Thu, 16 Feb 2017 21:15:40 GMT, PiteR napisał(a):
Jak zrobi się przerwa
w ciągłości PEN to faza przez urządzenia wystąpi na metalowych
obudowach urządzeń.
Dlatego w blokach lepiej nie mieć blaszanych urządzeń :)
Dlatego w moim bloku obwód gniazd pokoi miał "dwustronne zasilanie", ot
taka pętla. Przynajmniej jak z jednej strony urwało PEN to dochodził z
drugiej. A poza tym wypadkowo większy przekrój.
--
Pozdrawiam
Waldemar Fras
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Feb 17, 2017 12:40 pm
Hello Waldemar,
Friday, February 17, 2017, 9:01:15 AM, you wrote:
Quote:
Jak zrobi się przerwa
w ciągłości PEN to faza przez urządzenia wystąpi na metalowych
obudowach urządzeń.
Dlatego w blokach lepiej nie mieć blaszanych urządzeń
Dlatego w moim bloku obwód gniazd pokoi miał "dwustronne zasilanie", ot
taka pętla. Przynajmniej jak z jednej strony urwało PEN to dochodził z
drugiej. A poza tym wypadkowo większy przekrój.
Ale tak nie wolno robić.
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Fri Feb 17, 2017 5:52 pm
W dniu 2017-02-17 o 12:40, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Waldemar,
Friday, February 17, 2017, 9:01:15 AM, you wrote:
Jak zrobi się przerwa
w ciągłości PEN to faza przez urządzenia wystąpi na metalowych
obudowach urządzeń.
Dlatego w blokach lepiej nie mieć blaszanych urządzeń
Dlatego w moim bloku obwód gniazd pokoi miał "dwustronne zasilanie", ot
taka pętla. Przynajmniej jak z jednej strony urwało PEN to dochodził z
drugiej. A poza tym wypadkowo większy przekrój.
Ale tak nie wolno robić.
Możesz podać paragraf? Bo "podłączenie okrężne" znane jest zarówno na
polskich statkach (które też podlegają odbiorom SEP), ja i np. w
amerykańskich instalacjach domowych.
Piotr Wyderski
Guest
Sat Feb 18, 2017 9:50 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Ale tak nie wolno robić.
W Anglii to standard.
Pozdrawiam, Piotr
Waldemar Fras
Guest
Mon Feb 20, 2017 10:26 am
W dniu 2017-02-18 o 21:50, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
RoMan Mandziejewicz wrote:
Ale tak nie wolno robić.
W Anglii to standard.
Pozdrawiam, Piotr
Poza tym ogólnie ma to jakiś sens. Zawsze biorąc wypadkową
przekroju/obciążenia wyjdzie bezpieczniej (naturalnie przy zastosowaniu
odpowiedniego zabezpieczenia w rozdzielnicy dla obwodu). No i mniej
awaryjnej.
--
Pozdrawiam
Waldemar Fras