Znalazłem dość poważny błąd na stronie
http://henry.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/hgw_smps_e.html w obliczeniach
dotyczących transformatora. Nie chce mi się szukać w źródłach strony,
ale mam wrażenie, że komuś się pomylił licznik z mianownikiem i np.
przekrój drutu na uzwojeniu pierwotnym wychodzi 4-krotnie mniejszy niż
być powinien. Liczba zwojów jest podwojona (ktoś zapomniał, że dla
półmostka na pierwotnym jest o połowę niższe napięcie) - zarówno na
pierwotnym jak i na wtórnym. Poprawnie liczony jest dławik i
przekładnia trafa, poprawnie również działają wykresy.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
entroper
Guest
Tue Sep 21, 2004 7:58 am
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message
news:1944220355.20040921013942@pik-net.pl...
Quote:
Hello All,
Znalazłem dość poważny błąd na stronie
http://henry.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/hgw_smps_e.html w obliczeniach
dotyczących transformatora. Nie chce mi się szukać w źródłach strony,
ale mam wrażenie, że komuś się pomylił licznik z mianownikiem i np.
przekrój drutu na uzwojeniu pierwotnym wychodzi 4-krotnie mniejszy niż
być powinien. Liczba zwojów jest podwojona (ktoś zapomniał, że dla
półmostka na pierwotnym jest o połowę niższe napięcie) - zarówno na
pierwotnym jak i na wtórnym. Poprawnie liczony jest dławik i
przekładnia trafa, poprawnie również działają wykresy.
po pobieznym sprawdzeniu wychodzi mi, ze np. przekladnia trafa jest
liczona dobrze - dla przykladu przy Uwe = Uwy przekladnia wynosi okolo
0.5. Nie sprawdzalem reszty obliczen. A wykresy czasem potrafia dzialac
nieprawidlowo - w polmostku akurat jest dobrze, ale gdzies widzialem
nieprawidlowo wyrysowywane napiecie na trafie ("sklejone" dwa impulsy).
pozdrawiam
entrop3r
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 21, 2004 8:01 am
Hello entroper,
Tuesday, September 21, 2004, 10:58:39 AM, you wrote:
Quote:
Znalazłem dość poważny błąd na stronie
http://henry.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/hgw_smps_e.html w obliczeniach
dotyczących transformatora. Nie chce mi się szukać w źródłach strony,
ale mam wrażenie, że komuś się pomylił licznik z mianownikiem i np.
przekrój drutu na uzwojeniu pierwotnym wychodzi 4-krotnie mniejszy niż
być powinien. Liczba zwojów jest podwojona (ktoś zapomniał, że dla
półmostka na pierwotnym jest o połowę niższe napięcie) - zarówno na
pierwotnym jak i na wtórnym. Poprawnie liczony jest dławik i
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
przekładnia trafa, poprawnie również działają wykresy.
^^^^^^^^^^^^^^^^^
po pobieznym sprawdzeniu wychodzi mi, ze np. przekladnia trafa jest
liczona dobrze - dla przykladu przy Uwe = Uwy przekladnia wynosi okolo
0.5.
A przeczytałeś, co ja napisałem powyżej?
[...]
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
entroper
Guest
Tue Sep 21, 2004 8:13 am
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message
news:16310432494.20040921110152@pik-net.pl...
(...)
Quote:
A przeczytałeś, co ja napisałem powyżej?
zawiesilem sie na tej "podwojonej ilosci zwojow". UPS :)