Robert Sadza
Guest
Mon May 14, 2007 12:25 pm
Witam,
Mam problem z przełączaniem uzwojeń transformatora a dokładnie jest to
transformator odejmujący- i tu jest moje pytanie czy jest jakaś metoda
umożliwiająca bezprzerwowe przełączanie uzwojeń transformatora pracującego
pod obciążeniem?
W obecnej chwili gdy odłączam jakieś uzwojenie lub dołączam na wyjściu
transformatora dostaje duże zakłócenia które powodują nieprawidłowa prace
układu. Dodam jeszcze ze przełączanie w zerze prądu czy tez na napięcia tez
nie rozwiązuje sprawy. Jeśli ktoś spotkał się z rozwiązaniami w tej
dziedzinie bardzo proszę o naprowadzenie mnie na dobry tor myślenia. Z góry
dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam
Robert Sadza
TomaszB
Guest
Mon May 14, 2007 1:44 pm
Robert Sadza napisał(a):
Quote:
Witam,
Mam problem z przełączaniem uzwojeń transformatora a dokładnie jest to
transformator odejmujący- i tu jest moje pytanie czy jest jakaś metoda
umożliwiająca bezprzerwowe przełączanie uzwojeń transformatora pracującego
pod obciążeniem?
Jest. Poczytaj o przelacznikach zaczepow w trafo energetycznych. Sa tam
rozwiazania do przelaczania uzwojen pod obciazeniem. Nie pamietam
dokladnie jak to dziala, a nie chce wprowadzac w blad.
Pozdrawiam
TomaszB
Jaroslaw Berezowski
Guest
Tue May 15, 2007 11:27 pm
Robert Sadza napisał(a):
Quote:
Witam,
Mam problem z przełączaniem uzwojeń transformatora a dokładnie jest to
transformator odejmujący- i tu jest moje pytanie czy jest jakaś metoda
umożliwiająca bezprzerwowe przełączanie uzwojeń transformatora pracującego
pod obciążeniem?
Static switch? Uzywane np. w duzych UPSach.
--
Jaroslaw "Jaros" Berezowski
Robert Sadza
Guest
Wed May 16, 2007 6:04 am
Quote:
Static switch? Uzywane np. w duzych UPSach.
Czy mógłbys napisać cos wiecej na temat tego Static switch.
Pozdrawiam
Robert Sadza
Jaroslaw Berezowski
Guest
Wed May 16, 2007 9:27 pm
Robert Sadza napisał(a):
Quote:
Static switch? Uzywane np. w duzych UPSach.
Czy mógłbys napisać cos wiecej na temat tego Static switch.
To taki polprzewodnikowy stycznik mocy. Zapewnia bardzo krotkie czasy
przelaczen. Czasami jest uzywany rownolegle ze stycznikami
elektromechanicznymi - stycznik obsluguje stan stabilny, a SS wspomaga
przelaczanie.
http://www.optimumpower.com/cyberextech5.htm (SCR to po naszemu tyrystor
http://www.apsenergia.pl/index.php?strona=struktura&id=678&PHPSESSID=6dc4a92bacb63bb860127ca1ee656e93
--
Jaroslaw "Jaros" Berezowski