RTV forum PL | NewsGroups PL

Bezpośrednia komunikacja Ethernet między procesorami z interfejsem 10 Mbit czy to możliwe?

Komunikacja ethernetowa bez układow posredniczacych

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Bezpośrednia komunikacja Ethernet między procesorami z interfejsem 10 Mbit czy to możliwe?

SM
Guest

Tue Aug 22, 2006 9:15 am   



Witam,

Czy mozliwa jest bezposrednia komunikacja ethernetowa dwoch identycznych
procesorow z kontrolerami ethernetowymi (predkosc 10Mbit) bez ukladow typu
transceiver, transformator (cos jak polaczenie dwoch uartow dwoch
mikrokontrolerow)?
Kazdy z procesorow ma nastepujacy interfejs:
TXD -->
TENA(#RTS) -->
TCLK <--
RXD <--
RENA(#CD) <--
RCLK <--
CLSN(#CTS) <--

Procesory beda zlokalizowane na jednej plytce, wiec odleglosci miedzy nimi
nie bylyby duze.
Na moj gust to raczej nie zadziala bez dodatkowych ukladow ale kolega
chcialby jak najprosciej, bo juz widzi obsluge portow ethernetowych w
systemie.
Prosze o opinie

Pozdrawiam
SM

Martin Lukasik
Guest

Tue Aug 22, 2006 10:48 am   



Quote:
Na moj gust to raczej nie zadziala bez dodatkowych ukladow ale kolega
chcialby jak najprosciej, bo juz widzi obsluge portow ethernetowych w
systemie.

A dlaczego ma nie zadzialac? Jesli na pinach masz dokladnie to samo, to nie
widze zadnych problemow.
Transformatorki sa rowniez zbedne.

m.

Krzysztof Rudnik
Guest

Tue Aug 22, 2006 1:16 pm   



Martin Lukasik wrote:

Quote:
Na moj gust to raczej nie zadziala bez dodatkowych ukladow ale kolega
chcialby jak najprosciej, bo juz widzi obsluge portow ethernetowych w
systemie.

A dlaczego ma nie zadzialac? Jesli na pinach masz dokladnie to samo, to
nie widze zadnych problemow.
Transformatorki sa rowniez zbedne.


Ethernet to sieci CSMA/CD (przynajmniej w wersji podstawowej)
wiec musi byc mozliwosc nasluchiwania wlasnego sygnalu nadawanego
(CD). Oczywiscie te wlasciwosci nie sa bardzo potrzebne przy pracy p2p,
ale pewnie kontroler weryfikuje poprawnosc sygnalu by wykryc kolizje,
wiec moze zglaszac problemy gdy nie dostanie wlasnego sygnalu.
Moze to nie wystepuje przy skretce, tam sa oddzielne linie do
nadawania i odbioru, ale nie zdziwilbym sie gdyby polaczenie
nie bylo takie banalne.

--
Krzysiek Rudnik

Martin Lukasik
Guest

Tue Aug 22, 2006 1:19 pm   



Quote:
Ethernet to sieci CSMA/CD (przynajmniej w wersji podstawowej)
wiec musi byc mozliwosc nasluchiwania wlasnego sygnalu nadawanego
(CD). Oczywiscie te wlasciwosci nie sa bardzo potrzebne przy pracy p2p,
ale pewnie kontroler weryfikuje poprawnosc sygnalu by wykryc kolizje,
wiec moze zglaszac problemy gdy nie dostanie wlasnego sygnalu.
Moze to nie wystepuje przy skretce, tam sa oddzielne linie do
nadawania i odbioru, ale nie zdziwilbym sie gdyby polaczenie
nie bylo takie banalne.

To zalezy jaki kontroler. Mnie sie wydaje, ze wiekszosc, ale moge sie mylic.
Np. LAN91C111 podlaczysz pin do pinu, bez transformatorka, i bedzie dzialac.

m.

Greg(G.Kasprowicz)
Guest

Tue Aug 22, 2006 3:49 pm   



Quote:
To zalezy jaki kontroler. Mnie sie wydaje, ze wiekszosc, ale moge sie
mylic.
Np. LAN91C111 podlaczysz pin do pinu, bez transformatorka, i bedzie
dzialac.

trzeba sprawdzic jaki jest poziom sygnalu odniesienia
najwyzej dac sprzezenie AC

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Bezpośrednia komunikacja Ethernet między procesorami z interfejsem 10 Mbit czy to możliwe?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map