RTV forum PL | NewsGroups PL

Bezpieczniki w piecu CO: różnice między 5A a 32mA i ich działanie w praktyce?

Jaki to bezpiecznik?

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Bezpieczniki w piecu CO: różnice między 5A a 32mA i ich działanie w praktyce?

Feromon
Guest

Thu Feb 02, 2012 11:20 pm   



Witam!
Dziś spotkałem sie z czymś, czego nie potrafię
sam wyjaśnić.

Piec CO elektryczny. Nie działa (znaczy nie włącza się po naciśnięciu
guzika).
Serwis kaze zmierzyć napięcia i sprawdzić bezpieczniki.
Napięcia OK natomiast bezpieczniki... hmmmm... połowicznie.

Tego dotyczy pytanie. Są dwa bezpieczniki. Topikowe. Na oko takim samym
grubym drucikiem "szyte".
Jednak jeden jest 5A a drugi 32 mA. Ten 5A daje zwarcie na mierniku.
Ten 32 mA ma oporność 100 kohm około.

Czy 32 mA topikowy może się tak przepalić, że diodę "Ready" zapala, a prądu
nie puszcza???
Za "moich czasów" topikowe 32 mA miały drucik cieńszy od włosa kociego....
Urządzenie z roku 2002. Co to za "nowoczesny" bezpiecznik?


Dzięki za jakąś naukę
Feromon

Desoft
Guest

Fri Feb 03, 2012 8:32 am   



Quote:
Witam!
Dziś spotkałem sie z czymś, czego nie potrafię
sam wyjaśnić.

[..]

Quote:
Jednak jeden jest 5A a drugi 32 mA. Ten 5A daje zwarcie na mierniku.
Ten 32 mA ma oporność 100 kohm około.


Zmień miernik lub operatora miernika.
Najprawdopodobniej źle zmierzyłeś. Może ma 100 ohm ?
Bezpiecznik ma mieć albo przerwę albo przejście liczone w omach.
Poza wyjątkowymi sytuacjami: zwęglenia + omomierz o wysokim zakresie
megaomowym, to spalony bezpiecznik ma pokazać przerwę. Jeżeli jest inaczej
to powtarzasz pomiar do skutku, aż uzyskasz prawidłowy wynik. Najczęstszy
błąd, trzymanie rękami za końcówki i omomierz pokazuje oporność mierzącego
nie mierzonego :)

Pomiar na zasadzie: wykręcam bezpiecznik i coś tam gaśnie (wyłącza się itp)
jest najzupełniej miarodajny. Bezpiecznik jest dobry.

--
Desoft

Jacek Maciejewski
Guest

Fri Feb 03, 2012 8:54 am   



Dnia Thu, 2 Feb 2012 23:20:46 +0100, Feromon napisał(a):

Quote:
Ten 32 mA ma oporność 100 kohm około.

Pewnie ma przerwę a ty mierzysz oporność swoich paluchów Smile
--
Jacek

Feromon
Guest

Fri Feb 03, 2012 10:24 am   



Użytkownik "Desoft" <NICK@interia.pl> napisał w wiadomości
news:jgg399$6vj$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Witam!
Dziś spotkałem sie z czymś, czego nie potrafię
sam wyjaśnić.

[..]

Jednak jeden jest 5A a drugi 32 mA. Ten 5A daje zwarcie na mierniku.
Ten 32 mA ma oporność 100 kohm około.


Zmień miernik lub operatora miernika.
Najprawdopodobniej źle zmierzyłeś. Może ma 100 ohm ?
Bezpiecznik ma mieć albo przerwę albo przejście liczone w omach.
Poza wyjątkowymi sytuacjami: zwęglenia + omomierz o wysokim zakresie
megaomowym, to spalony bezpiecznik ma pokazać przerwę. Jeżeli jest inaczej
to powtarzasz pomiar do skutku, aż uzyskasz prawidłowy wynik. Najczęstszy
błąd, trzymanie rękami za końcówki i omomierz pokazuje oporność mierzącego
nie mierzonego :)

Pomiar na zasadzie: wykręcam bezpiecznik i coś tam gaśnie (wyłącza się
itp) jest najzupełniej miarodajny. Bezpiecznik jest dobry.

--

Smile)
Pomijając powtarzanie do skutku Smile)) znam się troche na pomiarach....
Czy jest możliwe, że bezpiecznik 32 mA ma drucik
po przepaleniu SPUCHNIĘTY do 0,5 mm i z NIEWIDOCZNĄ przerwą? Rezystancja 100
kohm na pewno. Nie palcami.
Po włożeniu go zapala się dioda, ale piec się nie włącza. Może to nie tylko
bezpiecznik... Sad((

Feromon

Jacek Maciejewski
Guest

Fri Feb 03, 2012 11:28 am   



Dnia Fri, 3 Feb 2012 10:24:41 +0100, Feromon napisał(a):

Quote:
Czy jest możliwe, że bezpiecznik 32 mA ma drucik
po przepaleniu SPUCHNIĘTY do 0,5 mm i z NIEWIDOCZNĄ przerwą? Rezystancja 100
kohm na pewno. Nie palcami.

IMO nie jest możliwe. Zamieść zdjęcie, bo to o czym piszesz trudno nawet
sobie wyobrazić. Topik 32 mA jest najmniejszy w ciągu znormalizowanym, a
drucik jest niewidoczny gołym okiem (niemal). Ja w praktyce nawet takiego
nie spotkałem. IMO sprawny powiniem mieć oporność rzędu oma czy dwóch.
--
Jacek

Desoft
Guest

Fri Feb 03, 2012 12:26 pm   



Quote:
Pomijając powtarzanie do skutku Smile)) znam się troche na pomiarach....
Czy jest możliwe, że bezpiecznik 32 mA ma drucik
po przepaleniu SPUCHNIĘTY do 0,5 mm i z NIEWIDOCZNĄ przerwą? Rezystancja
100 kohm na pewno. Nie palcami.

Musisz mieć w takim razie miernik z dużym napięciem pomiarowym, że wykrywa
zwęglenie.
Ja podobne zjawisko zauważyłem przy badaniu silników. Miernik na zakresie
30Mohm dawał niejednoznaczne wyniki (Np.: 25Mohma), a megaomomierz pokazywał
zwarcie.
Bezpiecznik nie jest spuchnięty jak sugerujesz, obejrzyj pod lupą.


Quote:
Po włożeniu go zapala się dioda, ale piec się nie włącza. Może to nie
tylko bezpiecznik... Sad((

Możliwe. Najprościej to będzie założyć nowy bezpiecznik. :)

--
Desoft

Feromon
Guest

Sat Feb 04, 2012 1:25 am   



Użytkownik "Desoft" <NICK@interia.pl> napisał w wiadomości
news:jggh1k$h76$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Pomijając powtarzanie do skutku Smile)) znam się troche na pomiarach....
Czy jest możliwe, że bezpiecznik 32 mA ma drucik
po przepaleniu SPUCHNIĘTY do 0,5 mm i z NIEWIDOCZNĄ przerwą? Rezystancja
100 kohm na pewno. Nie palcami.

Musisz mieć w takim razie miernik z dużym napięciem pomiarowym, że wykrywa
zwęglenie.
Ja podobne zjawisko zauważyłem przy badaniu silników. Miernik na zakresie
30Mohm dawał niejednoznaczne wyniki (Np.: 25Mohma), a megaomomierz
pokazywał zwarcie.
Bezpiecznik nie jest spuchnięty jak sugerujesz, obejrzyj pod lupą.


Po włożeniu go zapala się dioda, ale piec się nie włącza. Może to nie
tylko bezpiecznik... Sad((

Możliwe. Najprościej to będzie założyć nowy bezpiecznik. :)


Nie wiedziałem do wczoraj o istnieniu zwłocznych bezpieczników 32 mA w
formie spiralki,
która wyglada dla ślepego 50latka jak drucik. Po wymianie piecyk CO śmiga
jak nówka.

Człowiek całe życie się się uczy, a głupi umiera...

Feromon
PS. Dziękuję za wsparcie...

Padre
Guest

Sat Feb 04, 2012 5:54 pm   



Quote:

Nie wiedziałem do wczoraj o istnieniu zwłocznych bezpieczników 32 mA w
formie spiralki,
która wyglada dla ślepego 50latka jak drucik. Po wymianie piecyk CO
śmiga jak nówka.

Człowiek całe życie się się uczy, a głupi umiera...


Miałem wczoraj o tym napisać ale zapomniałem Smile więc już chciałem pisać
ale widzę że już wiesz, ja dla odmiany używałem w swojej praktyce
zawodowej bezpieczników 32mA wyłącznie w postaci spiralki i nigdy nie
widziałem innych Smile Przy swojej 48 letniej ślepocie w sprawnym 32mA z
prostym drucikiem zapewne nie widział bym w środku niczego i dziwił się
że jednak przewodzi prąd Smile