Jakie bezpieczniki do listwy zasilającej i UPS-a 2A dla komputera i monitora?

Bezpieczniki w listwie zasilającej i UPS-ie

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie bezpieczniki do listwy zasilającej i UPS-a 2A dla komputera i monitora?

Robert
Guest

Wed Dec 29, 2010 1:56 pm   



Mam listwę zasilająca, do której podłączony jest UPS. Do UPS-a
podłączony jest monitor oraz komputer. W listwie i UPS-ie są
bezpieczniki 2A. Problem polega na tym, że oba bezpieczniki przepalają
się po włączeniu UPS-a z podpiętym komputerem i monitorem. Aby temu
zaradzić, muszę włączać UPS z odpiętym monitorem i podpinać go pod
zasilanie chwilę później. Wczoraj zdarzyło mi się, iż oba bezpieczniki
przepaliły się przy podpinaniu przewodu zasilającego do komputera. Jakie
bezpieczniki mogę maksymalnie zastosować, aby nie przepalały się bez
powodu i aby przy tym zachować funkcję ochrony przed przepięciami?

Padre
Guest

Wed Dec 29, 2010 5:51 pm   



Wczoraj zdarzyło mi się, iż oba bezpieczniki
Quote:
przepaliły się przy podpinaniu przewodu zasilającego do komputera. Jakie
bezpieczniki mogę maksymalnie zastosować, aby nie przepalały się bez
powodu i aby przy tym zachować funkcję ochrony przed przepięciami?

Po co maksymalne, załóż takie które nie będą się przepalały.

Padre
Guest

Wed Dec 29, 2010 5:55 pm   



W dniu 2010-12-29 17:51, Padre pisze:
Quote:
Wczoraj zdarzyło mi się, iż oba bezpieczniki
przepaliły się przy podpinaniu przewodu zasilającego do komputera. Jakie
bezpieczniki mogę maksymalnie zastosować, aby nie przepalały się bez
powodu i aby przy tym zachować funkcję ochrony przed przepięciami?

Po co maksymalne, załóż takie które nie będą się przepalały.
No i pamiętaj że jeśli nie masz co najmniej prawidłowego zabezpieczenia

przepięciowego B+C na przyłączu w mieszkaniu to same warystory w listwie
to niewiele jak przyjdzie co do czego.

Robert_J
Guest

Wed Dec 29, 2010 6:17 pm   



Quote:
Mam listwę zasilająca, do której podłączony jest UPS...

A jaki to UPS? Pytam bo mam podobny problem. Podkusiło mnie
zanabyć jakiś wynalazek o szumnej nazwie "Manhattan". Po
zaniku napięcia w sieci na kilka minut i ponownym pojawieniu
się wywala zabezpieczenia w tablicy (B10). Trzeba najpierw
odłączyć odbiorniki od UPS, włączyć bezpiecznik i dopiero
wtedy z powrotem podpiąć odbiorniki.
Może masz taki sam UPS?

Papkin
Guest

Wed Dec 29, 2010 11:28 pm   



Quote:
się wywala zabezpieczenia w tablicy (B10). Trzeba najpierw
odłączyć odbiorniki od UPS, włączyć bezpiecznik i dopiero
wtedy z powrotem podpiąć odbiorniki.
Może masz taki sam UPS?

OT ale polecam sprawdzone APC 700 czy 750, np na allegro. Mam taki sprzet
(zreszta wygladal jak nowy, od prywatnego uzytkownika a nie firmy co kupuje
tone sprzetu zza odry i tu sprzedaje) i dziala idealnie, w ogole nie wiem o
jego istnieniu (do czasu jak wyje o nowy akumulator).

Wynalazki z Chin jako nowe chodza w tej samej cenie ale nie warto, UPS APC to
klasa sama w sobie, nie potrzeba niebieskich diod i LCD w takim sprzecie. Efekt
jak wyzej nigdy nie wystapil. W domu mam dwie sztuki (jeden zasila sprzet
sieciowy a drugi moj prywatny komputer stacjonarny bo laptopow nie trawie). Ja
bym reklamowal ten sprzet z niezgodnosci towaru z umowa - wierze ze instalacje
w domu masz prawidlowo zbudowana.

Artur(m)
Guest

Thu Dec 30, 2010 8:58 am   



Użytkownik "Robert" <robert@domain.com> napisał w wiadomości
news:4d1b2ffc$0$2447$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Mam listwę zasilająca, do której podłączony jest UPS. Do UPS-a podłączony
jest monitor oraz komputer. W listwie i UPS-ie są bezpieczniki 2A. Problem
polega na tym, że oba bezpieczniki przepalają się po włączeniu UPS-a z
podpiętym komputerem i monitorem. Aby temu zaradzić, muszę włączać UPS z
odpiętym monitorem i podpinać go pod zasilanie chwilę później. Wczoraj
zdarzyło mi się, iż oba bezpieczniki przepaliły się przy podpinaniu
przewodu zasilającego do komputera. Jakie bezpieczniki mogę maksymalnie
zastosować, aby nie przepalały się bez powodu i aby przy tym zachować
funkcję ochrony przed przepięciami?

Kupuj zwłoczne. Jeżeli takie właśnie masz, to zwiększ 2,5A
2A to mnie się zdaje, że ciut za mało.
W UPS-ach najczęściej transformatory sa typu toroidalnego
które podczas włączania, w pewnych momentach impulsowo
może pobierać z sieci duuużo więcej niż podczas normalnej pracy.

Artur(m)

blur
Guest

Thu Dec 30, 2010 9:43 am   



Użytkownik "Robert" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:4d1b2ffc$0$2447$65785112@news.neostrada.pl...

Mam listwę zasilająca, do której podłączony jest UPS. Do UPS-a
podłączony jest monitor oraz komputer. W listwie i UPS-ie są
bezpieczniki 2A. Problem polega na tym, że oba bezpieczniki przepalają
się po włączeniu UPS-a z podpiętym komputerem i monitorem. Aby temu
zaradzić, muszę włączać UPS z odpiętym monitorem i podpinać go pod
zasilanie chwilę później. Wczoraj zdarzyło mi się, iż oba bezpieczniki
przepaliły się przy podpinaniu przewodu zasilającego do komputera. Jakie
bezpieczniki mogę maksymalnie zastosować, aby nie przepalały się bez
powodu i aby przy tym zachować funkcję ochrony przed przepięciami?
---------------------------

Czy te bezpieczniki są tam od początku ? mam listwę gdzie fabrycznie są 10A

Robert
Guest

Sat Jan 01, 2011 12:56 pm   



W dniu 2010-12-30 09:43, blur pisze:

Quote:
Czy te bezpieczniki są tam od początku ? mam listwę gdzie fabrycznie są 10A

Są tam takie bezpieczniki, odkąd posiadam tę listwę i UPS. To znaczy,
gdy mi się przepaliły, sprawdziłem stare, że miały 2A, i kupiłem takie
same. Nie jestem pierwszym właścicielem i fabrycznie mogły być inne.

Robert
Guest

Sat Jan 01, 2011 1:06 pm   



W dniu 2010-12-29 18:17, Robert_J pisze:

Quote:
A jaki to UPS? Pytam bo mam podobny problem. Podkusiło mnie zanabyć
jakiś wynalazek o szumnej nazwie "Manhattan". Po zaniku napięcia w sieci
na kilka minut i ponownym pojawieniu się wywala zabezpieczenia w tablicy
(B10). Trzeba najpierw odłączyć odbiorniki od UPS, włączyć bezpiecznik i
dopiero wtedy z powrotem podpiąć odbiorniki.
Może masz taki sam UPS?

Na UPS-ie znalazłem napis "Patriot 250" i pod spodem "Best".

Robert
Guest

Sat Jan 01, 2011 1:34 pm   



W dniu 2010-12-30 08:58, Artur(m) pisze:

Quote:
Kupuj zwłoczne. Jeżeli takie właśnie masz, to zwiększ 2,5A
2A to mnie się zdaje, że ciut za mało.
W UPS-ach najczęściej transformatory sa typu toroidalnego
które podczas włączania, w pewnych momentach impulsowo
może pobierać z sieci duuużo więcej niż podczas normalnej pracy.

Sprawdziłem jeden przepalony bezpiecznik i ma oznaczenie F (szybki).
Widzę, że powinien mieć oznaczenie T (zwłoczny). Chyba zrobię tak, że
kupię teraz po dwa bezpieczniki zwłoczne 2A, 2,5A, 3A, 3,5A, 4A. Jak się
przepalą, to po prostu będę wsadzał takie o większej wartości.

blur
Guest

Mon Jan 03, 2011 10:11 am   



Użytkownik "Robert" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:4d1f1f69$0$2448$65785112@news.neostrada.pl...

W dniu 2010-12-30 08:58, Artur(m) pisze:

Quote:
Kupuj zwłoczne. Jeżeli takie właśnie masz, to zwiększ 2,5A
2A to mnie się zdaje, że ciut za mało.
W UPS-ach najczęściej transformatory sa typu toroidalnego
które podczas włączania, w pewnych momentach impulsowo
może pobierać z sieci duuużo więcej niż podczas normalnej pracy.

Sprawdziłem jeden przepalony bezpiecznik i ma oznaczenie F (szybki).
Widzę, że powinien mieć oznaczenie T (zwłoczny). Chyba zrobię tak, że
kupię teraz po dwa bezpieczniki zwłoczne 2A, 2,5A, 3A, 3,5A, 4A. Jak się
przepalą, to po prostu będę wsadzał takie o większej wartości.
---------------------------------

Nie pisze na listwie ile Wat ma ? jak pisze to sobie policz jaki
bezpiecznik ma być

Artur(m)
Guest

Mon Jan 03, 2011 11:53 am   



Użytkownik "blur" <blur0@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ifs3nu$7o4$1@news.onet.pl...
Quote:
Użytkownik "Robert" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:4d1f1f69$0$2448$65785112@news.neostrada.pl...

W dniu 2010-12-30 08:58, Artur(m) pisze:

Kupuj zwłoczne. Jeżeli takie właśnie masz, to zwiększ 2,5A
2A to mnie się zdaje, że ciut za mało.
W UPS-ach najczęściej transformatory sa typu toroidalnego
które podczas włączania, w pewnych momentach impulsowo
może pobierać z sieci duuużo więcej niż podczas normalnej pracy.

Sprawdziłem jeden przepalony bezpiecznik i ma oznaczenie F (szybki).
Widzę, że powinien mieć oznaczenie T (zwłoczny). Chyba zrobię tak, że
kupię teraz po dwa bezpieczniki zwłoczne 2A, 2,5A, 3A, 3,5A, 4A. Jak się
przepalą, to po prostu będę wsadzał takie o większej wartości.
---------------------------------

Nie pisze na listwie ile Wat ma ? jak pisze to sobie policz jaki
bezpiecznik ma być

Ale użytkownik chce zabezpieczać coś konkretnego (kompa) więc powinien
dobrać bezpiecznik do potrzeb sprzętu, a nie "ogólnie" do jakiegoś
obciążenia
Myślę że 2,5 zwłoczny, będzie dobrym zabezpieczeniem średniego kompa

Artur(m)