RTV forum PL | NewsGroups PL

Kiedy unikać bezpieczników polimerowych w układach z przetwornicą WN?

Bezpieczniki polimerowe - kiedy NIE stosować?

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Kiedy unikać bezpieczników polimerowych w układach z przetwornicą WN?

Goto page 1, 2  Next

Atlantis
Guest

Thu Nov 20, 2014 6:22 pm   



Są jakieś sytuacje, w których NIE powinno się stosować bezpieczników
polimerowych (zwłaszcza w wersji SMD), czy też nie ma to wielkiego
znaczenia? W jakich układach powinienem raczej postawić na bezpiecznik
topikowy?

Czy bezpiecznik polimerowy sprawdzi się np. w układzie posiadającym
przetwornicę impulsową WN?

sundayman
Guest

Thu Nov 20, 2014 6:45 pm   



W dniu 2014-11-20 18:22, Atlantis pisze:
Quote:
Są jakieś sytuacje, w których NIE powinno się stosować bezpieczników
polimerowych (zwłaszcza w wersji SMD), czy też nie ma to wielkiego
znaczenia? W jakich układach powinienem raczej postawić na bezpiecznik
topikowy?

Wyobraź sobie taką sytuację.
Urządzenie zasilane z akumulatora, pracujące w terenie.
Czyli ważna energooszczędność.

Z jakiegoś powodu coś jest w tym urządzeniu podgrzewane. Okresowo, tylko
w przypadku konieczności. Oczywiście grzałka pobiera sporo mocy, ale -
włączana jest okazjonalnie.=, więc jakoś się tam bilansuje.

I teraz - układ grzałki ma w obwodzie bezpiecznik polimerowy.
Bo np. może się zdarzyć, że nastąpi jakieś zwarcie w tej grzałce.

Żeby nie spowodować uszkodzenia reszty elektroniki, np. tranzystorów
sterujących tą grzałkę, albo w ogóle - np. zapalenia, wskazane by było,
żeby w razie kiedy wystąpi sytuacja, w której powinien zadziałać
przekaźnik - stało się to raz.

Natomiast bezpiecznik polimerowy nie "przepali się", będzie natomiast
cyklicznie się "włączał", powodując nieustanny przepływ prąd.
Po pierwsze to spowoduje niekontrolowany wyciek energii (w powyższym
przypadku niedopuszczalny), a gdyby urządzenie było zasilane z stałego
źródła energii - można wtedy obawiać się np. pożaru, na skutek nie
odcięcia zasilania raz a dobrze.

Innymi słowy - czasem występują sytuacje, gdzie lepiej aby odcięcie
układu zabezpieczanego było trwałe i przywrócenie tego zasilania
wymagało interwencji człowieka.
Wtedy należy dać bezpiecznik topikowy (są takie również w wersji SMD).

Druga sprawa to szybkość zadziałania. Nie jestem tego pewien, ale wydaje
mi się, że z uwagi na sposób działania, bezpieczniki polimerowe są
wolniejsze niż topikowe (zwłaszcza "szybkie" topikowe).

W wielu przypadkach to też jest bardzo ważne, i tam bym polimerowych nie
stosował.

sundayman
Guest

Thu Nov 20, 2014 7:16 pm   



Atlanis zapewne niechcący puścił na priv:

Quote:
Hmm... A w przypadku prostych układów z MCU i kilkoma interfejsami
(Ethernet, RS232/485, CAN) nie ma przeciwwskazań? Polimerowy wystarczy?

No ale gdzie chcesz ten bezpiecznik dawać ? Na zasilaniu, czy gdzieś
indziej ? Jakie zasilanie ? Zasilacz ? Baterie ?
Bez szczegółów trudno mi powiedzieć...

Ja np. polimerowe bezpieczniki stosuję np. na wyjściach udostępnionych
użytkownikowi, gdzie wypuszczam np. 12V do "zastosowań ogólnych".
Wtedy jak użyszkodnik zrobi zwarcie, to nie uszkodzi na stałe.

Mario
Guest

Thu Nov 20, 2014 7:43 pm   



W dniu 2014-11-20 o 18:22, Atlantis pisze:
Quote:
Są jakieś sytuacje, w których NIE powinno się stosować bezpieczników
polimerowych (zwłaszcza w wersji SMD), czy też nie ma to wielkiego
znaczenia? W jakich układach powinienem raczej postawić na bezpiecznik
topikowy?

Najlepiej w ogóle nie stosować polimerowych.
Już przy 30% prądu znamionowego potrafi odłożyć na sobie z 0,5 V przy
zasilaniu 5V. Przykładem jest bezpiecznik w RB Pi. Jeśli chcesz byu
stabilnie pracował to zwierasz drutem :)

Quote:
Czy bezpiecznik polimerowy sprawdzi się np. w układzie posiadającym
przetwornicę impulsową WN?

Nie napisałeś jak wysokie napięcie i czy w ogóle ten bezpiecznik jest w
obwodzie WN czy w zasilaniu przetwornicy WN. Polimerowe zazwyczaj nie są
na wysokie napięcia. Prąd w obwodzie WN lepiej ograniczyć kontrolując
prąd tranzystora przetwornicy.





--
pozdrawiam
MD

Atlantis
Guest

Fri Nov 21, 2014 9:32 am   



W dniu 2014-11-20 19:43, Mario pisze:

Quote:
Nie napisałeś jak wysokie napięcie i czy w ogóle ten bezpiecznik jest w
obwodzie WN czy w zasilaniu przetwornicy WN. Polimerowe zazwyczaj nie są
na wysokie napięcia. Prąd w obwodzie WN lepiej ograniczyć kontrolując
prąd tranzystora przetwornicy.

Chodzi mi o bezpiecznik na wejściu obwodu zasilania układu, będącego (z
grubsza) odpowiednikiem Arduino z kilkoma shieldami (np. Ethernet, FTDI
itp.). Bezpiecznik znajduje się tam po prostu na wszelki wypadek.
Urządzenie jest zasilane z sieci, przez standardowy zasilacz impulsowy.

Teraz załóżmy, że do takiego układu podpinamy jeszcze przetwornicę
impulsową WN (tak na 150V, chociażby do zegara Nixie). Czy w takim
wypadku z jakiegoś powodu będzie lepiej przeprojektować płytkę,
wygospodarowując trochę miejsca na bezpiecznik topikowy na wejściu
zasilania?

Wiem, że popularne projekty przetwornic mają pewne zabezpieczenia,
choćby w formie prostego rezystora ograniczającego przyrost prądu ponad
pewną wartość.

sundayman
Guest

Fri Nov 21, 2014 1:49 pm   



Quote:
impulsową WN (tak na 150V, chociażby do zegara Nixie). Czy w takim
wypadku z jakiegoś powodu będzie lepiej przeprojektować płytkę,
wygospodarowując trochę miejsca na bezpiecznik topikowy na wejściu
zasilania?

Ja tam osobiście, poza specjalnymi przypadkami, jestem jak już
wspomniałem za topikowymi, bo jedyna korzyść z polimerowego jest tak, że
on jest "resetowalny".
Ale w 99% przypadków, kiedy w układzie zadziała bezpiecznik, to dlatego,
że coś się spie...o.
I lepiej, żeby odłączyć napięcie, bo i tak się samo nie naprawi.

A PCB jakoś mocno przeprojektowywać nie trzeba.
Są przecież normalne bezpieczniki w obudowach SMD.

Piotr Gałka
Guest

Fri Nov 21, 2014 4:00 pm   



Użytkownik "sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:m4ncer$rcc$1@node1.news.atman.pl...

Quote:
Ale w 99% przypadków, kiedy w układzie zadziała bezpiecznik, to dlatego,
że coś się spie...o.
I lepiej, żeby odłączyć napięcie, bo i tak się samo nie naprawi.

Mam odmienne zdanie na temat %. PTC stosuję głównie po to, aby urządzenie
nie wymagało naprawy jak w czasie instalacji ktoś pomyli druciki.
P.G.

Jakub Rakus
Guest

Fri Nov 21, 2014 5:09 pm   



On 21.11.2014 16:00, Piotr Gałka wrote:
Quote:

Mam odmienne zdanie na temat %. PTC stosuję głównie po to, aby
urządzenie nie wymagało naprawy jak w czasie instalacji ktoś pomyli
druciki.
P.G.

To znaczy, że instalator kiepski. Jak spalisz polimerowy to dopiero kupa
roboty, bo wiążę się z wybebeszaniem elektroniki i lutowaniem, a topika
wyjmujesz, wkładasz nowego i heja. Nawet ten kiepski instalator to zrobi.

--
Pozdrawiam
Jakub Rakus

Adam GĂłrski
Guest

Fri Nov 21, 2014 5:35 pm   



On 2014-11-20 18:22, Atlantis wrote:
Quote:
Są jakieś sytuacje, w których NIE powinno się stosować bezpieczników
polimerowych (zwłaszcza w wersji SMD), czy też nie ma to wielkiego
znaczenia? W jakich układach powinienem raczej postawić na bezpiecznik
topikowy?

Czy bezpiecznik polimerowy sprawdzi się np. w układzie posiadającym
przetwornicę impulsową WN?


Bezpieczniki polimerowe mają jedną właściwość o której nikt nie
wspomniał , a dla mnie jest sporą wadą.
Prąd przepływający przez taki bezpiecznik podgrzewa jego strukturę.
Osiągnięcie pewnej temperatury wyznacza maksymalny prąd przy którym
bezpiecznik zadziała. Z powyższego wynika że ma na to wpływ także
temperatura otoczenia ( warunki chłodzenia ). Doświadczalnie
potwierdzone. Wymaga również czasu.
Bałbym się również zmiany parametrów z czasem.

Z mojego doświadczenia bezpiecznik "umiera" ostatni. Jeżeli zadziałał to
był ku temu powód.
Najlepiej popatrzeć na charakterystyki bezpieczników.
Zwykłe bezpieczniki są szybkie - jeżeli prąd jest przekroczony 10 - 20x.
Wtedy to już jest dawno po jabłkach i nie powinno się urządzenie
ponownie włączyć.

Zasadniczo bezpieczniki i zwykłe i polimerowe są jedynie po to żeby nie
spaliło się coś innego. Przy czym "spaliło" - w dosłownym tego słowa
znaczeniu. Najczęściej żeby nie wypaliło dziury w PCB albo otoczeniu.

Jeżeli max pobór prądu w układzie jest na poziomie np 0.7A i do
zabezpieczenia wybrany jest bezpiecznik 1A to nawet przy prądzie 1.2A
przepalenie zwykłego bezpiecznika zabiera ładnych parę ( naście )
sekund. Dopiero prąd 7A uwali go skutecznie - np uszkodzenie mosfeta na
zwarcie.

Pewnie i tak wszyscy o tym dobrze wiedzą i wybaczą mi te kilka zdań.

Łącze wyrazy

Adam Górski

Piotr Gałka
Guest

Fri Nov 21, 2014 6:06 pm   



Użytkownik "Jakub Rakus" <szczur01@op.pl> napisał w wiadomości
news:m4no4n$n13$1@node2.news.atman.pl...
Quote:

Mam odmienne zdanie na temat %. PTC stosuję głównie po to, aby
urządzenie nie wymagało naprawy jak w czasie instalacji ktoś pomyli
druciki.

To znaczy, że instalator kiepski. Jak spalisz polimerowy to dopiero kupa
roboty, bo wiążę się z wybebeszaniem elektroniki i lutowaniem, a topika
wyjmujesz, wkładasz nowego i heja. Nawet ten kiepski instalator to zrobi.

Porównywalny topik z PTC SMD to np ten:

http://www.download.siba.de/pdf/artikel/SIBA-GSS-158000.pdf
i jego zadziałanie (w przeciwieństwie do PTC) wymaga wybebeszania
elektroniki.
P.G.

Mario
Guest

Fri Nov 21, 2014 6:47 pm   



W dniu 2014-11-21 o 17:09, Jakub Rakus pisze:
Quote:
On 21.11.2014 16:00, Piotr Gałka wrote:

Mam odmienne zdanie na temat %. PTC stosuję głównie po to, aby
urządzenie nie wymagało naprawy jak w czasie instalacji ktoś pomyli
druciki.
P.G.

To znaczy, że instalator kiepski. Jak spalisz polimerowy to dopiero kupa
roboty, bo wiążę się z wybebeszaniem elektroniki i lutowaniem, a topika
wyjmujesz, wkładasz nowego i heja. Nawet ten kiepski instalator to zrobi.


Topiki z postaci gniazda z wkładkami zajmują dużo miejsca na płytce.

--
pozdrawiam
MD

Mario
Guest

Fri Nov 21, 2014 6:50 pm   



W dniu 2014-11-21 o 17:35, Adam Górski pisze:
Quote:
On 2014-11-20 18:22, Atlantis wrote:
Są jakieś sytuacje, w których NIE powinno się stosować bezpieczników
polimerowych (zwłaszcza w wersji SMD), czy też nie ma to wielkiego
znaczenia? W jakich układach powinienem raczej postawić na bezpiecznik
topikowy?

Czy bezpiecznik polimerowy sprawdzi się np. w układzie posiadającym
przetwornicę impulsową WN?


Bezpieczniki polimerowe mają jedną właściwość o której nikt nie
wspomniał , a dla mnie jest sporą wadą.
Prąd przepływający przez taki bezpiecznik podgrzewa jego strukturę.
Osiągnięcie pewnej temperatury wyznacza maksymalny prąd przy którym
bezpiecznik zadziała. Z powyższego wynika że ma na to wpływ także
temperatura otoczenia ( warunki chłodzenia ). Doświadczalnie
potwierdzone. Wymaga również czasu.
Bałbym się również zmiany parametrów z czasem.

No niestety z czasem się zmieniają. Jak masz na płytce elektrolity to
impulsy przy starcie po jakimś czasie go niszczą, mimo że prąd pracy
jest 2-3 razy mniejszy od znamionowego.


--
pozdrawiam
MD

Tomasz WĂłjtowicz
Guest

Sun Nov 23, 2014 5:08 pm   



W dniu 2014-11-21 09:32, Atlantis pisze:

Quote:
Teraz załóżmy, że do takiego układu podpinamy jeszcze przetwornicę
impulsową WN (tak na 150V, chociażby do zegara Nixie).

WTF?

ELV <= 50V
LV/nn 50 ... 1000V
HV/WN > 1000V

Jakub Rakus
Guest

Mon Nov 24, 2014 12:01 am   



On 23.11.2014 17:08, Tomasz Wójtowicz wrote:
Quote:
W dniu 2014-11-21 09:32, Atlantis pisze:

Teraz załóżmy, że do takiego układu podpinamy jeszcze przetwornicę
impulsową WN (tak na 150V, chociażby do zegara Nixie).

WTF?

ELV <= 50V
LV/nn 50 ... 1000V
HV/WN > 1000V

Bo wiesz, niektórzy uważają, że 24V to już jest wysokie napięcie. BTW,

przy DC nn kończy się przy 1500V.

--
Pozdrawiam
Jakub Rakus

Dariusz Dorochowicz
Guest

Mon Nov 24, 2014 8:34 am   



W dniu 2014-11-21 o 17:09, Jakub Rakus pisze:
Quote:
On 21.11.2014 16:00, Piotr Gałka wrote:

Mam odmienne zdanie na temat %. PTC stosuję głównie po to, aby
urządzenie nie wymagało naprawy jak w czasie instalacji ktoś pomyli
druciki.
P.G.

To znaczy, że instalator kiepski. Jak spalisz polimerowy to dopiero kupa
roboty, bo wiążę się z wybebeszaniem elektroniki i lutowaniem, a topika
wyjmujesz, wkładasz nowego i heja. Nawet ten kiepski instalator to zrobi.

Nie masz pojęcia jacy ludzie biorą się za instalacje. Czasem człowiek po
prostu nie wie jak można na taki pomysł wpaść. Po prostu w pale się nie
mieści, ale może są tylko przemęczeni... sam nie wiem. Potrafią np
podłączyć zasilanie do urządzenia z paru stron.
Ostatnio: opiłki na płycie urządzenia - nie dziwne, że nie działa
poprawnie.
Widziałem też gniazda z kablami kategorii 6 - pary rozszyte na ponad 5
cm i wepchnięte do puszki jak leci - nic dziwnego że pomiarów nie
przechodziły.
Goście potrafią wziąć zasilanie z istniejącego urządzenia - miernik w
rękę i jak gdzieś widać potrzebne napięcie to się podłączają i mają
gdzieś, że tam może być coś więcej.
Długo by można...

Pozdrawiam

DD

Goto page 1, 2  Next

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Kiedy unikać bezpieczników polimerowych w układach z przetwornicą WN?