RTV forum PL | NewsGroups PL

Bezpieczniki automatyczne S Czy istnieją wersje zwłoczne dla minimalizacji udaru prądowego?

bezpiecznik automatyczny "zwłoczny"

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Bezpieczniki automatyczne S Czy istnieją wersje zwłoczne dla minimalizacji udaru prądowego?

Roman Rogóż
Guest

Thu Jan 19, 2006 4:28 pm   



Witam
Mam takie pytanie dla elektryków
w serwerowni do UPSa podłączona jest instalacja rozprowadzająca prąd do
gniazdek zabezpieczona bezpiecznikiem różnicowoprądowym i dwie gałązki
zabezpieczone bezpiecznikami automatycznymi (S) 16 i 10 amper.
Problem w tym że w przypadku zaniku napięcia (np po całkowitym
rozłądowaniu UPSa) i powrocie zasilania, uruchamianie wszystkich
urządzeń na raz powoduje duży udar prądowy (ładowanie kondensatorów w
zasilaczach, rozruch dysków i wentylatorów) którego nie wytrzymuje
bezpiecznik 10 A.
Jeżeli włączam serwery stopniowo, to wszystko jest OK.
Za wykonanie i działanie instalacji odpowada kto inny ale znając
podejście tych ludzi powiedzą że jest dobrze i żebym sobie tak włączał
stopniowo (np w niedzielę o 3:00).
W związku z tym zanim, zwrócę się o rozwiązanie tego problemu, oświećcie
mnie, czy w przypadku bezpieczników typu S istnieje wersja zwłoczna tak
jak w bezpiecznikach topikowych i czy domaganie się takiej wymiany jest
sensowne.
Wolę po prostu wiedzieć czego chcę żeby nie dać się spuścić po brzytwie.
Romek

Ryszard K
Guest

Thu Jan 19, 2006 4:57 pm   



Quote:
Wolę po prostu wiedzieć czego chcę żeby nie dać się spuścić po brzytwie.
Romek

Wymienić " S-ki " na 10A C lub D
R.K.

Ryszard K
Guest

Thu Jan 19, 2006 5:01 pm   



Użytkownik "Ryszard K" <abar@pf.pl> napisał w wiadomości
news:dqogh2$cku$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Wolę po prostu wiedzieć czego chcę żeby nie dać się spuścić po brzytwie.
Romek

Wymienić " S-ki " na 10A C lub D
firmy ABB, Fael_a sa do d...
R.K.


TomaszB
Guest

Thu Jan 19, 2006 6:03 pm   



Roman Rogóż napisał(a):
Quote:
W związku z tym zanim, zwrócę się o rozwiązanie tego problemu, oświećcie
mnie, czy w przypadku bezpieczników typu S istnieje wersja zwłoczna tak
jak w bezpiecznikach topikowych i czy domaganie się takiej wymiany jest
sensowne.
Wolę po prostu wiedzieć czego chcę żeby nie dać się spuścić po brzytwie.

Mozesz domagac sie wstawienia wylacznikow o charakterystykach C lub D.
Po zmianie, ludzie odpowiedzialni za instalacje powinni zbadac warunek
samoczynnego wylaczenia zasilania (jeden z podstawowych w ochronie
przeciwporazeniowej) w miejscu oddalonym najdalej od miejsca
zainstalowania zabezpieczenia lub we wszystkich miejscach gdzie zmienia
sie przekroj przewodu.
Pozdrawiam
TomaszB

ZYGMUNT
Guest

Thu Jan 19, 2006 6:33 pm   



Użytkownik "TomaszB" <bresio_spam_won@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:dqok9s$a8r$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Roman Rogóż napisał(a):
W związku z tym zanim, zwrócę się o rozwiązanie tego problemu, oświećcie
mnie, czy w przypadku bezpieczników typu S istnieje wersja zwłoczna tak
jak w bezpiecznikach topikowych i czy domaganie się takiej wymiany jest
sensowne.
Wolę po prostu wiedzieć czego chcę żeby nie dać się spuścić po brzytwie.

Mozesz domagac sie wstawienia wylacznikow o charakterystykach C lub D.
Po zmianie, ludzie odpowiedzialni za instalacje powinni zbadac warunek
samoczynnego wylaczenia zasilania (jeden z podstawowych w ochronie
przeciwporazeniowej) w miejscu oddalonym najdalej od miejsca
zainstalowania zabezpieczenia lub we wszystkich miejscach gdzie zmienia
sie przekroj przewodu.
Pozdrawiam
TomaszB

Proponują koledzy rozwiązanie "siłowe", mało elegackie. Myślę, że należy
użyć prostych przekaźników czasowych i styczników załączających z
opóźnieniem kolejne urządzenia. Nie będzie wtedy udaru prądowego dla
instalacji.
Dzięki koledze Romanowi przypomniałem sobie, że sam muszę wykonać u siebie w
firmie coś podobnego.
Zygmunt

zasit
Guest

Thu Jan 19, 2006 8:35 pm   



a niby to dlaczego?
hm?



www.netelektryk.com

Ryszard K
Guest

Thu Jan 19, 2006 10:18 pm   



Użytkownik "zasit" <zasit@wp.pl> napisał w wiadomości
news:dqot64$gjg$1@news.wp.pl...
Quote:

a niby to dlaczego?
hm?

Dlatego że czasami potrafią zadziałać bez powodu.

Np." S_ka " 10A B przy prądzie 8A wyskakuje trzy razy na godzinę.Być może
kupiłem jakaś wadliwą partię.
I z tego powodu musiałem jechać na drugi koniec kraju
żeby je wymieniać na ABB i mam święty spokój.

R.K.

Roman Rogóż
Guest

Fri Jan 20, 2006 7:33 am   



Dziękujeę za wsparcie od praktyków :)

Zrobiłem wizję lokalną i wygląda to tak:

Cały osprzęt FAEL

zasilanie UPSa po przez dwa bezpieczniki
FR101 100A
S191 C25
(nie wiem jak połączone bo przewody pod panelem)

APC Smart UPS 5000

wyjście z UPSA:
FR101 100A
P302 40A

rozdzielenie na dwa obwody :
S301 B16 i S301 B10

ta dziesiątka ma problemy
Dodatkowo stwierdziłem że któryś z bezpieczników na wejściu UPSa
(nie wiem który bo są obok siebie) wydaje s siebie jakieś
trzeszczenie/bzykanie mam nadzieję że to nie słabo dokręcony zacisk
tylko normalna praca. (mylę się ?)


Co do rozwiązań z przekaźnikami to aż się boję pomyśleć jak długo by to
trwało. Zrobienie tego przyłącza + bypass konserwacyjny upsa zajęło mi 3
miesiące proszenia i grożenia, a efekt wykonania przyprawia o ból głowy
nawet sprzątaczki nie znające się na tym.
Pewnie sam bym sobie tą instalację wykonał, ale mi nie wolno :)

Proszę o ewentualną weryfikację tego zestawu bezpieczników czy to
"trzyma się kupy"

Romek

zasit
Guest

Fri Jan 20, 2006 2:54 pm   



to raczej ci sie tylko taki trafil

:]
ale po co jechac od razu na drugi koniec kraju?


Użytkownik "Ryszard K" <abar@pf.pl> napisał w wiadomości
news:dqp382$otr$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:

Użytkownik "zasit" <zasit@wp.pl> napisał w wiadomości
news:dqot64$gjg$1@news.wp.pl...

a niby to dlaczego?
hm?

Dlatego że czasami potrafią zadziałać bez powodu.
Np." S_ka " 10A B przy prądzie 8A wyskakuje trzy razy na godzinę.Być może
kupiłem jakaś wadliwą partię.
I z tego powodu musiałem jechać na drugi koniec kraju
żeby je wymieniać na ABB i mam święty spokój.

R.K.



elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Bezpieczniki automatyczne S Czy istnieją wersje zwłoczne dla minimalizacji udaru prądowego?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map