Mateusz Bogusz
Guest
Tue Dec 14, 2021 4:25 pm
Chce zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym w oprawie na szynie DIN
siłownik zaworu trójdrożnego (stary siłownik miał zwarcie i skleił
przekaźnik który go załączył oraz wywalił C20). Siłownik jest na 230V
10W; Max prąd: 45mA.
Jaki zastosować bezpiecznik topikowy (między przekaźnikiem a
siłownikiem) żeby zabezpieczyć przed zwarciem? Pytam bo wiem że
bezpieczniki o małym prądzie < 500mA wprowadzają już większe rezystancje
i spadki napięć. I czy zastosować zwłoczny czy szybki bezpiecznik?
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
J.F.
Guest
Tue Dec 14, 2021 5:07 pm
Użytkownik "Mateusz Bogusz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:spad24$fbc$1@dont-email.me...
Quote:
Chce zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym w oprawie na szynie DIN
siłownik zaworu trójdrożnego (stary siłownik miał zwarcie i skleił
przekaźnik który go załączył oraz wywalił C20). Siłownik jest na 230V
10W; Max prąd: 45mA.
Jaki zastosować bezpiecznik topikowy (między przekaźnikiem a
siłownikiem) żeby zabezpieczyć przed zwarciem? Pytam bo wiem że
bezpieczniki o małym prądzie < 500mA wprowadzają już większe
rezystancje i spadki napięć. I czy zastosować zwłoczny czy szybki
bezpiecznik?
Ale jaki to silownik?
Jesli jakis z silnikiem, to poczatkowy prad moze byc duzo wiekszy.
I szybki bezpiecznik wywali ..
J.
Irokez
Guest
Tue Dec 14, 2021 5:13 pm
W dniu 14.12.2021 o 16:25, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
Chce zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym w oprawie na szynie DIN
siłownik zaworu trójdrożnego (stary siłownik miał zwarcie i skleił
przekaźnik który go załączył oraz wywalił C20). Siłownik jest na 230V
10W; Max prąd: 45mA.
Jaki zastosować bezpiecznik topikowy (między przekaźnikiem a
siłownikiem) żeby zabezpieczyć przed zwarciem? Pytam bo wiem że
bezpieczniki o małym prądzie < 500mA wprowadzają już większe rezystancje
i spadki napięć. I czy zastosować zwłoczny czy szybki bezpiecznik?
A co mówi producent siłownika?
--
Irokez
PeJot
Guest
Tue Dec 14, 2021 5:53 pm
W dniu 2021-12-14 o 16:25, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
Chce zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym w oprawie na szynie DIN
siłownik zaworu trójdrożnego (stary siłownik miał zwarcie i skleił
przekaźnik który go załączył oraz wywalił C20). Siłownik jest na 230V
10W; Max prąd: 45mA.
Jaki zastosować bezpiecznik topikowy (między przekaźnikiem a
siłownikiem) żeby zabezpieczyć przed zwarciem? Pytam bo wiem że
bezpieczniki o małym prądzie < 500mA wprowadzają już większe rezystancje
i spadki napięć. I czy zastosować zwłoczny czy szybki bezpiecznik?
Bez przesady z tymi spadkami.
Ale skoro pytasz, to MSZ: S301 C0.5
--
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
Irokez
Guest
Tue Dec 14, 2021 6:43 pm
W dniu 14.12.2021 o 17:53, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 2021-12-14 o 16:25, Mateusz Bogusz pisze:
Chce zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym w oprawie na szynie DIN
siłownik zaworu trójdrożnego (stary siłownik miał zwarcie i skleił
przekaźnik który go załączył oraz wywalił C20). Siłownik jest na 230V
10W; Max prąd: 45mA.
Jaki zastosować bezpiecznik topikowy (między przekaźnikiem a
siłownikiem) żeby zabezpieczyć przed zwarciem? Pytam bo wiem że
bezpieczniki o małym prądzie < 500mA wprowadzają już większe
rezystancje i spadki napięć. I czy zastosować zwłoczny czy szybki
bezpiecznik?
Bez przesady z tymi spadkami.
Ale skoro pytasz, to MSZ: S301 C0.5
A ja bym dał rozłącznik bezpiecznikowy cylindryczny 1P 10x38mm na
przykład Eaton Z-SH/1 i wkładkę bezpiecznikową 0,5A gG
--
Irokez
PiteR
Guest
Tue Dec 14, 2021 7:19 pm
in <news:spad24$fbc$1@dont-email.me>
user Mateusz Bogusz pisze tak:
Quote:
Pytam bo wiem że bezpieczniki o małym prądzie < 500mA wprowadzają
już większe rezystancje i spadki napięć.
ależ wodzu przy 230v spadki napięć?
Daj szybki. Jak poleci wstawisz zwłoczny.
--
Piter
człowiek chciał być królem planety
więc matka natura dała mu koronę
Mateusz Bogusz
Guest
Wed Dec 15, 2021 8:48 am
On 14.12.2021 17:07, J.F. wrote:
Quote:
Ale jaki to silownik?
https://wattswater.pl/catalog/hydronic-radiant-heating-solutions/actuators-and-motors-for-heating-systems/electrothermic-actuator-22c/
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Mateusz Bogusz
Guest
Wed Dec 15, 2021 8:53 am
On 14.12.2021 17:13, Irokez wrote:
Quote:
A co mówi producent siłownika?
https://wattswater.pl/catalog/hydronic-radiant-heating-solutions/actuators-and-motors-for-heating-systems/electrothermic-actuator-22c/
Na moim jest napisane 2,5W. Na tej stronie jest coś o "obciążenie styku
pomocniczego...700mA". Ten siłownik ma przewód, w nim dwie żyły...Dobra
wsadzę bezpiecznik 1A WTA-T i nie będę się rozdrabiał. Chyba w razie
czego nie pozwoli upalić kolejnego przekaźnika.
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Rutkowski, Jacek
Guest
Wed Dec 15, 2021 9:22 am
W dniu 15.12.2021 o 08:53, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
Jeśli masz trafo za ścianą to jedyne rozwiązanie uniemożliwiające
upalenie przekaźnika to ograniczenie prądu zwarciowego np. rezystorem
bezpiecznikowym 1R.
W normalnym stanie jego rezystancja nie wpłynie na działanie
siłownika ale ograniczy udar do ok 200A przy krótkim zwarciu
w siłowniku.
Masz zwłoki uszkodzonego siłownika?
Jaka była jego rezystancja zwarciowa?
Żeby skleić przekaźnik potrzeba solidnego udaru...
chyba że przekaźnik miniaturowy to wtedy trzeba
dać większą rezystancję.
Przy 2,5W nawet 10R nie wpłynie na działanie siłownika
a na 100% wystarczy żeby nie kleić sensownego przekaźnika.
--
pzdr, j.r.
J.F
Guest
Wed Dec 15, 2021 10:52 am
On Wed, 15 Dec 2021 08:48:56 +0100, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
Elektrotermiczny ... nie spodziewam sie duzego pradu rozruchowego.
A te 700mA, to jest dopuszczalny prad mikroswitcha w zaworze - o ile
taki wystepuje.
Ech, co za czasy - w datashicie jakos nie narysowali elementu
grzejnego.