RTV forum PL | NewsGroups PL

T czy F - jakie różnice mają bezpieczniki T800 mA i F800 mA w urządzeniach?

Bezpiecznik - co oznacza T a co F?

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - T czy F - jakie różnice mają bezpieczniki T800 mA i F800 mA w urządzeniach?

Goto page 1, 2  Next

BaSk
Guest

Fri Mar 18, 2016 9:41 am   



W urządzeniu dupnął bezpieczniczek, taka rurka długości 2 cm -
przyglądam się zainstalowanemu przez producenta, i czytam: T800 mA - ale
w sklepie mieli tylko takie z literką "F". Czym się różnią, i czy nie
doprowadzę do przeciążenia urządzonka złym bezpiecznikiem?

Zgaduję że jedne są "szybkie", a inne zadziałają dopiero gdy natężenie
będzie nieco za wysokie ale jeszcze do tego: w nieco dłuższym czasie.
Który jest który?


--
Powiedzenie oddające ducha Ameryki:

"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"

Jingiel
Guest

Fri Mar 18, 2016 9:55 am   



W dniu 2016-03-18 o 09:41, BaSk pisze:
Quote:
W urządzeniu dupnął bezpieczniczek, taka rurka długości 2 cm -
przyglądam się zainstalowanemu przez producenta, i czytam: T800 mA - ale
w sklepie mieli tylko takie z literką "F". Czym się różnią, i czy nie
doprowadzę do przeciążenia urządzonka złym bezpiecznikiem?

Zgaduję że jedne są "szybkie", a inne zadziałają dopiero gdy natężenie
będzie nieco za wysokie ale jeszcze do tego: w nieco dłuższym czasie.
Który jest który?




http://elportal.pl/pdf/k01/62_099.pdf

AlexY
Guest

Fri Mar 18, 2016 10:38 am   



Jingiel pisze:
[..]
Quote:
http://elportal.pl/pdf/k01/62_099.pdf

Patrz a myślałem że o bezpiecznikach wiem wszystko...

--
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html

Lisciasty
Guest

Fri Mar 18, 2016 10:53 am   



T - transformer
F - fast

L.

Marek
Guest

Fri Mar 18, 2016 11:00 am   



On Fri, 18 Mar 2016 09:38:49 +0000, AlexY <alexy@irc.pl> wrote:
Quote:
Patrz a myślałem że o bezpiecznikach wiem wszystko...

Człowiek się uczy całe życie za wyjątkiem lat szkolnych :)

--
Marek

J.F.
Guest

Fri Mar 18, 2016 11:08 am   



Użytkownik "BaSk" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:56ebbf45$0$644$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
W urządzeniu dupnął bezpieczniczek, taka rurka długości 2 cm -
przyglądam się zainstalowanemu przez producenta, i czytam: T800 mA -
ale w sklepie mieli tylko takie z literką "F". Czym się różnią, i czy
nie doprowadzę do przeciążenia urządzonka złym bezpiecznikiem?
Zgaduję że jedne są "szybkie", a inne zadziałają dopiero gdy
natężenie
będzie nieco za wysokie ale jeszcze do tego: w nieco dłuższym czasie.

Topikowe. One nie dzialaja jak natezenie jest "nieco" wyzsze.
Tzn moze i zadzialaja, ale przy nieco wyzszym natezeniu wydziela sie
tylko nieco wyzsza moc, i podgrzewa ten material i podgrzewa, a przy
dobrych warunkach chlodzenia moze i nie przetopi wcale.

Kolega obok artykul podeslal - przy pradzie 150% czas zadzialania jest
rzedu 1 godziny minimum.
Przy pradzie 210% wkladka szybka zadziala w czasie od ok 1s do 1
godziny.

I dopiero przy przekroczeniach rzedu 2.5 raza mozna liczyc na szybki
efekt :-)

J.

Jacek Maciejewski
Guest

Fri Mar 18, 2016 12:25 pm   



Dnia Fri, 18 Mar 2016 01:53:31 -0700 (PDT), Lisciasty napisał(a):

Quote:
T - transformer

Raczej:
T - time
--
Jacek
I hate haters.

ACMM-033
Guest

Fri Mar 18, 2016 1:29 pm   



Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomości
news:almarsoft.6342708305105864969@news.neostrada.pl...
Quote:
On Fri, 18 Mar 2016 09:38:49 +0000, AlexY <alexy@irc.pl> wrote:
Patrz a myślałem że o bezpiecznikach wiem wszystko...

Człowiek się uczy całe życie za wyjątkiem lat szkolnych Smile

Nigdy bym tego celniej nie podsumował!
(A to z powodu szkoły, która tak naprawdę, oducza prawdziwego myślenia)

--
To nie wstyd być biedakiem, ale, żeby to był zaszczyt,
to ja tego też nie powiem!
(C) Tewje do Pana Boga.

Jakub Rakus
Guest

Fri Mar 18, 2016 6:29 pm   



W dniu 18.03.2016 o 12:25, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Dnia Fri, 18 Mar 2016 01:53:31 -0700 (PDT), Lisciasty napisał(a):

T - transformer

Raczej:
T - time

Raczej mylicie się oboje, oznaczenia są z języka niemieckiego:

FF - superflink
F - flink
M - mittelträge
T - träge
TT - superträge

--
Pozdrawiam
Jakub Rakus

JaNus
Guest

Fri Mar 18, 2016 8:22 pm   



W dniu 2016-03-18 o 13:29, ACMM-033 pisze:
Quote:

Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomości
news:almarsoft.6342708305105864969@news.neostrada.pl...
On Fri, 18 Mar 2016 09:38:49 +0000, AlexY <alexy@irc.pl> wrote:
Patrz a myślałem że o bezpiecznikach wiem wszystko...

Człowiek się uczy całe życie za wyjątkiem lat szkolnych :)

Nigdy bym tego celniej nie podsumował! (A to z powodu szkoły, która
tak naprawdę, oducza prawdziwego myślenia)


No to pociągnę o tej szkole off-topic:
Jak wiadomo co poniektórym - małe dziecko wciąż pyta rodziców o rzeczy
najróżniejsze. Co to? Po co? Jak to {działa}? Dlaczego? Ogólnie rzecz
ujmując: jest bezustannie _zaciekawione_! Ale idzie do szkoły, a tam -
nauczyciele. Co zaczynają nie od uczenia, ale od po-uczania: siedź
grzecznie, nie wierć się, nie rozmawiaj z kolegą, nie odzywaj niepytany,
i w ogóle - bądź cicho. A dalej serwują niestrawną papkę, czego skutkiem
po tych latach w ławce - zaciekawienie całym światem zanika. No, nie u
wszystkich na szczęście, ale jednak u większości. No i ja się pytam:
jakim trzeba być "miszczem" nauczycielskim, aby osiągnąć takie
stłumienie chęci do pytania, i poznawania.

BaSk
Guest

Fri Mar 18, 2016 8:29 pm   



W dniu 2016-03-18 o 18:29, Jakub Rakus pisze:
Quote:
oznaczenia są z języka niemieckiego:
FF - superflink
F - flink
M - mittelträge
T - träge
TT - superträge


Jakub Rakus

Coś mi "tłumacz" się zbuntował - czy byłbyś tak uprzejmy,
i podał znaczenie, nie tyle filologiczne, co czysto techniczne...

Jacek Maciejewski
Guest

Fri Mar 18, 2016 8:33 pm   



Dnia Fri, 18 Mar 2016 20:29:10 +0100, BaSk napisał(a):

Quote:
nie tyle filologiczne, co czysto techniczne...

flink - szybki
trage - zwłoczny
--
Jacek
I hate haters.

Jakub Rakus
Guest

Fri Mar 18, 2016 11:04 pm   



W dniu 18.03.2016 o 22:32, Lisciasty pisze:
Quote:
W dniu piątek, 18 marca 2016 20:33:37 UTC+1 użytkownik Jacek Maciejewski napisał:
flink - szybki
trage - zwłoczny

Czyli prawie trafiłem, f do elektroniki i dupereli, t to trafoków ;)

L.

Też prawie. Bo na przykład jakąś elektronikę, ale wyposażoną w dość dużą

pojemność na zasilaniu zabezpieczysz F czy T? Policzysz sobie jaki
chcesz prąd, ale dasz F to może wyrzucać od samego ładowania, więc może
F ale na większy prąd - to znowu się okaże, że zadziała stanowczo za późno.
BTW dla tych "większych" transformatorów, czyli tak od kilku kVA wzwyż
są specjalne wkładki z oznaczeniem Tr.

--
Pozdrawiam
Jakub Rakus

Lisciasty
Guest

Fri Mar 18, 2016 11:32 pm   



W dniu piątek, 18 marca 2016 20:33:37 UTC+1 użytkownik Jacek Maciejewski napisał:
Quote:
flink - szybki
trage - zwłoczny

Czyli prawie trafiłem, f do elektroniki i dupereli, t to trafoków ;)

L.

PeJot
Guest

Sat Mar 19, 2016 9:09 am   



W dniu 2016-03-18 o 20:33, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Dnia Fri, 18 Mar 2016 20:29:10 +0100, BaSk napisał(a):

nie tyle filologiczne, co czysto techniczne...

flink - szybki
trage - zwłoczny

trage = leniwy
Quote:



--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

Goto page 1, 2  Next

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - T czy F - jakie różnice mają bezpieczniki T800 mA i F800 mA w urządzeniach?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map