Czołem. Wracam do starego tematu bo nie jestem do końca zadowolony z
pewnego rozwiązania.

Transformator 400/24 V, prąd jałowy ok. 20 mA, prąd przy pełnym
obciążeniu 60 mA. Pasuje mi toto zabezpieczyć topikiem, obecnie z racji
dostępności jest to 160 mA/500 V, zwłoczny. W katalogu jest niżej topik
100 mA/500 V, ale praktycznie *niedostępny*. Czy 100 mA/250 V jest
jeszcze gorszym rozwiązaniem niż 160 mA/500 V ? Zależało by mi żeby ten
transformator zabezpieczyć także przed przeciążeniem po stronie pierwotnej.

--
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na œwiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

Irokez
Guest

Tue Sep 10, 2019 5:43 pm   



W dniu 2019-09-10 o 16:23, PeJot pisze:
Quote:
Czołem. Wracam do starego tematu bo nie jestem do końca zadowolony z
pewnego rozwiązania.

Transformator 400/24 V, prąd jałowy ok. 20 mA, prąd przy pełnym
obciążeniu 60 mA. Pasuje mi toto zabezpieczyć topikiem, obecnie z racji
dostępności jest to 160 mA/500 V, zwłoczny. W katalogu jest niżej topik
100 mA/500 V, ale praktycznie *niedostępny*. Czy 100 mA/250 V jest
jeszcze gorszym rozwiązaniem niż 160 mA/500 V ? Zależało by mi żeby ten
transformator zabezpieczyć także przed przeciążeniem po stronie pierwotnej.



Zastanawiam się, czy prąd rozruchowy nie pogrzebie tego bezpiecznika.
Ale pewnie tak zrobi.
Eti Polam zaleca przy trafku 30VA bezpiecznik 0.5A
http://elektrosystemy.pl/?p=2161


--
Irokez

PeJot
Guest

Tue Sep 10, 2019 5:56 pm   



W dniu 2019-09-10 o 19:43, Irokez pisze:
Quote:
W dniu 2019-09-10 o 16:23, PeJot pisze:
Czołem. Wracam do starego tematu bo nie jestem do końca zadowolony z
pewnego rozwiązania.

Transformator 400/24 V, prąd jałowy ok. 20 mA, prąd przy pełnym
obciążeniu 60 mA. Pasuje mi toto zabezpieczyć topikiem, obecnie z
racji dostępności jest to 160 mA/500 V, zwłoczny. W katalogu jest
niżej topik 100 mA/500 V, ale praktycznie *niedostępny*. Czy 100
mA/250 V jest jeszcze gorszym rozwiązaniem niż 160 mA/500 V ? Zależało
by mi żeby ten transformator zabezpieczyć także przed przeciążeniem po
stronie pierwotnej.



Zastanawiam się, czy prąd rozruchowy nie pogrzebie tego bezpiecznika.
Ale pewnie tak zrobi.

Dotychczas nie pogrzebał.

Quote:
Eti Polam zaleca przy trafku 30VA bezpiecznik 0.5A
http://elektrosystemy.pl/?p=2161

No cóż, czyżby 160 mA/500 V T było w miarę OK ?

--