Papkin
Guest
Tue Aug 21, 2012 4:34 pm
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/641281,kamienna-gora-prad-porazil-dwie-dziewczynki-nie-zyja,id,t.html
A tu :-(
Nie wiadomo czy to linia NN, SN czy WN. Podobny przypadek byl w samym Wroclawiu
(linia pewnie SN zasilajaca trakcje PKP ale ofiary przezyly).
Ktos pisal ze jak przewod sie zerwie to jak juz spadnie to zabezpieczania dawno
odlacza zabojcze sily. To chyba sie ich nie stosuje jednak albo sporadycznie?
Czasami jade rowerem pod linia 440kV, nawet w sloneczny dzien slychac kojace
bzyczenie wyladowan koronowych(?). Jakby to spadlo to ciekawe czy odlaczniki sa
i jakie pole razenia ma taka polapka (dla ludzi).
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Aug 21, 2012 4:40 pm
Hello Papkin,
Tuesday, August 21, 2012, 6:34:11 PM, you wrote:
Quote:
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/641281,kamienna-gora-prad-porazil-dwie-dziewczynki-nie-zyja,id,t.html
A tu
Nie wiadomo czy to linia NN, SN czy WN.
Podobni NN.
Quote:
Podobny przypadek byl w samym Wroclawiu (linia pewnie SN zasilajaca
trakcje PKP ale ofiary przezyly).
Też były w wodzie?
Quote:
Ktos pisal ze jak przewod sie zerwie to jak juz spadnie to zabezpieczania dawno
odlacza zabojcze sily. To chyba sie ich nie stosuje jednak albo sporadycznie?
Jeśli to było 230V to zabezpieczenia nie miały szans zadziałać...
Quote:
Czasami jade rowerem pod linia 440kV, nawet w sloneczny dzien slychac kojace
bzyczenie wyladowan koronowych(?). Jakby to spadlo to ciekawe czy odlaczniki sa
i jakie pole razenia ma taka polapka (dla ludzi).
W 1979 roku w Opolu na linii 110kV urwał się izolator i jeden z
przewodów oparł się m.in. o ziemię. Zginęło 5-letnie dziecko -
napięcie krokowe je zabiło. Oprócz tego poszło po linii napowietrznej
(tak - na przedmieściach jeszcze w tamtych latach były linie
napowietrzne) i narobiło sporo zniszczeń.
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Papkin
Guest
Tue Aug 21, 2012 5:03 pm
Quote:
Jeśli to było 230V to zabezpieczenia nie miały szans zadziałać...
nie mialem przedmiotow z tej dziedziny ale nie da sie wykryc NAGLEGO spadku
pobieranej mocy na danej galezi! Czas zadzialania jakiegos mechanicznego
przelacznika moze byc tu kluczowy pewnie.
Quote:
W 1979 roku w Opolu na linii 110kV urwał się izolator i jeden z
przewodów oparł się m.in. o ziemię. Zginęło 5-letnie dziecko -
napięcie krokowe je zabiło.
Gdzies widzialem by w takim wypadku nie kroczyc (roznica potencjalow miedzy
stopami juz jest wystarczajaca ale przeciez zwykle masz gumowe podeszwy...).
W TV pokazali i wyglada to na linie NN (no i nie izolowane druty) a dziewczyny
siedzialy na metalowej barierce, wpadly do wody zapewne po porazeniu.
Mario
Guest
Tue Aug 21, 2012 5:17 pm
W dniu 2012-08-21 19:03, Papkin pisze:
Quote:
Jeśli to było 230V to zabezpieczenia nie miały szans zadziałać...
nie mialem przedmiotow z tej dziedziny ale nie da sie wykryc NAGLEGO
spadku pobieranej mocy na danej galezi! Czas zadzialania jakiegos
mechanicznego przelacznika moze byc tu kluczowy pewnie.
W 1979 roku w Opolu na linii 110kV urwał się izolator i jeden z
przewodów oparł się m.in. o ziemię. Zginęło 5-letnie dziecko -
napięcie krokowe je zabiło.
Gdzies widzialem by w takim wypadku nie kroczyc (roznica potencjalow
miedzy stopami juz jest wystarczajaca ale przeciez zwykle masz gumowe
podeszwy...).
W TV pokazali i wyglada to na linie NN (no i nie izolowane druty) a
dziewczyny siedzialy na metalowej barierce, wpadly do wody zapewne po
porazeniu.
Podczas burzy duże szanse, że buty są przemoczone i nic ci gumowa
podeszwa nie pomoże.
--
pozdrawiam
MD
Grzegorz Krukowski
Guest
Fri Aug 24, 2012 8:01 am
On Tue, 21 Aug 2012 19:17:55 +0200, Mario <mariuszd@w.pl> wrote:
Ale to nie o to tu chodzi. Jak masz stopy blisko to różnica
potencjałów pomiędzy nimi jest raczej mała i szanse na porażenie
maleją. Jak więc nagle znajdziesz się koło zerwanej linii, to uciekać
skokami, a nie sadzić wielgaśne kroki. No i nie trzymać się za ręce z
innymi osobami.
No i jeszcze jedno, linie rozdzielcze napowietrzne 15kV są wykonane są
najczęściej z izolowanym punktem neutralnym i UKSI. Taka linia może
długotrwale pracować z jednym przewodem na ziemi, choć co prawda
gwiazda napięć się rozjeżdża a w okolicach gdzie przewód leży można
być porażonym prądem ładowania linii.
--
Grzegorz Krukowski
badworm
Guest
Fri Aug 24, 2012 5:37 pm
Dnia Fri, 24 Aug 2012 10:01:31 +0200, Grzegorz Krukowski napisał(a):
Quote:
Ale to nie o to tu chodzi. Jak masz stopy blisko to różnica
potencjałów pomiędzy nimi jest raczej mała i szanse na porażenie
maleją. Jak więc nagle znajdziesz się koło zerwanej linii, to uciekać
skokami, a nie sadzić wielgaśne kroki. No i nie trzymać się za ręce z
innymi osobami.
Albo biec tak, by w danym momencie tylko jedną stopą dotykać ziemi.
Quote:
No i jeszcze jedno, linie rozdzielcze napowietrzne 15kV są wykonane są
najczęściej z izolowanym punktem neutralnym i UKSI. Taka linia może
długotrwale pracować z jednym przewodem na ziemi, choć co prawda
gwiazda napięć się rozjeżdża a w okolicach gdzie przewód leży można
być porażonym prądem ładowania linii.
Generalnie się zgadza. Jeśli chodzi o doziemienia to stosowane są
różnego rodzaju zabezpieczenia ziemnozwarciowe ale najczęściej czas ich
zadziałania jest na tyle długi (nawet pojedyncze sekundy), że może
okazać się zabójczy dla człowieka. Jeśli chodzi o symetrię napięć to
owszem, gwiazda się rozjeżdża ale jeśli transformatory SN/nN mają układ
uzwojeń z trójkątem po stronie pierwotnej to wpływ doziemienia jest
niewielki.
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066