RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak ocenić izolację 45-letniego silnika indukcyjnego 7,5 kW i podłączyć przewód 5-żyłowy?

Bardzo stary silnik - stan izolacji

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak ocenić izolację 45-letniego silnika indukcyjnego 7,5 kW i podłączyć przewód 5-żyłowy?

Goto page 1, 2  Next

PeJot
Guest

Sun Jan 22, 2017 1:29 pm   



Czołem. Liczę na głosy praktyków. Pacjent to ~45 letni silnik indukcyjny
7,5 kW Y/D, używany na wsi, czyli do wszystkiego. Przechowywany z reguły
pod chmurką, choć na ogół przykryty. Pytanie jest następujące: czy przy
tym wieku maszyny jest szansa na to że izolacja pozwoli na zastosowanie
w instalacji wyłącznika różnicowoprądowego ? II pytanie - jak podłączyć
przewód 5 żyłowy ( 3xf+N+PE do czegoś takiego ?

--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

Jacek Maciejewski
Guest

Sun Jan 22, 2017 2:09 pm   



Dnia Sun, 22 Jan 2017 13:29:37 +0100, PeJot napisał(a):

Quote:
jak podłączyć
przewód 5 żyłowy ( 3xf+N+PE do czegoś takiego ?

IMO jak silnik w gwiazdę to RST do zacisków fazowych, N do środka
gwiazdy a PE do obudowy. Jak silnik w trójkąt, to N wisi w powietrzu.
--
Jacek
I hate haters.

Lisciasty
Guest

Sun Jan 22, 2017 5:14 pm   



W dniu niedziela, 22 stycznia 2017 13:29:28 UTC+1 użytkownik PeJot napisał:
Quote:
tym wieku maszyny jest szansa na to że izolacja pozwoli na zastosowanie
w instalacji wyłącznika różnicowoprądowego ?

Przerabiałem swego czasu stado frezarek i tokarek pod różnicówkę,
poszło bez problemu, mimo że to wszystko pamiętało wczesnego Gierka.
Moim zdaniem można spróbować. Ewentualnie jak jest możliwość,
zrobić badania rezystancji izolacji, może jakiś lokalny elektryk
ma stosowne narzędzie.

L.

PeJot
Guest

Sun Jan 22, 2017 5:53 pm   



W dniu 2017-01-22 o 16:14, Lisciasty pisze:
Quote:
Ewentualnie jak jest możliwość,
zrobić badania rezystancji izolacji, może jakiś lokalny elektryk
ma stosowne narzędzie.

Narzędzie to bym skombinował, ale jaka powinna być minimalna rezystancja
izolacji ?



--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

PeJot
Guest

Sun Jan 22, 2017 5:54 pm   



W dniu 2017-01-22 o 14:09, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Dnia Sun, 22 Jan 2017 13:29:37 +0100, PeJot napisał(a):

jak podłączyć
przewód 5 żyłowy ( 3xf+N+PE do czegoś takiego ?

IMO jak silnik w gwiazdę to RST do zacisków fazowych, N do środka
gwiazdy a PE do obudowy.

O ile PE i N w silniku dadzą się rozłączyć.



--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

t-1
Guest

Sun Jan 22, 2017 6:07 pm   



W dniu 2017-01-22 o 17:53, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 2017-01-22 o 16:14, Lisciasty pisze:
Ewentualnie jak jest możliwość,
zrobić badania rezystancji izolacji, może jakiś lokalny elektryk
ma stosowne narzędzie.

Narzędzie to bym skombinował, ale jaka powinna być minimalna rezystancja
izolacji ?



Najlepiej jak największa w Momach.

"Różnicówka" natomiast od razu wywali jak prąd upływu między uzwojeniem
a obudową będzie większy od 15 mA. a więc rezystancja mniejsza od ok.
3000 Omów. (400V/15mA)

Jacek Maciejewski
Guest

Sun Jan 22, 2017 6:12 pm   



Dnia Sun, 22 Jan 2017 17:54:30 +0100, PeJot napisał(a):

Quote:
O ile PE i N w silniku dadzą się rozłączyć.

Jak się nie dadzą to N nie podłączać.
--
Jacek
I hate haters.

t-1
Guest

Sun Jan 22, 2017 7:17 pm   



W dniu 2017-01-22 o 18:07, t-1 pisze:

Quote:
Najlepiej jak największa w Momach.
"Różnicówka" natomiast od razu wywali jak prąd upływu między uzwojeniem
a obudową będzie większy od 15 mA. a więc rezystancja mniejsza od ok.
3000 Omów. (400V/15mA)

Przepraszam, pomyłka o rząd wielkości.

30 kOmów.

PeJot
Guest

Sun Jan 22, 2017 7:33 pm   



W dniu 2017-01-22 o 19:17, t-1 pisze:
Quote:
W dniu 2017-01-22 o 18:07, t-1 pisze:

Najlepiej jak największa w Momach.
"Różnicówka" natomiast od razu wywali jak prąd upływu między uzwojeniem
a obudową będzie większy od 15 mA. a więc rezystancja mniejsza od ok.
3000 Omów. (400V/15mA)

Przepraszam, pomyłka o rząd wielkości.

30 kOmów.

Ok, dzięki za wyjaśnienia. Muszę wziąć pod uwagę że będzie mniej, że
różnicówka tej maszyny nie obsłuży. Wtedy wydzielony obwód ez różnicówki
dla tego silnika wydaje się jedynym wyjściem.


--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

Desoft
Guest

Sun Jan 22, 2017 7:46 pm   



Niezależnie czy gwiazda czy trójkąt podłączamy tylko trzy fazy i ochronny.

--
Desoft

Lisciasty
Guest

Sun Jan 22, 2017 8:52 pm   



W dniu niedziela, 22 stycznia 2017 17:53:27 UTC+1 użytkownik PeJot napisał:
Quote:
Narzędzie to bym skombinował, ale jaka powinna być minimalna rezystancja
izolacji ?

1MOhm, mierzyć napięciem 500V. Wszystkie 3 fazy połączone, pomiar
pomiędzy trzema fazami a PE(czyli w tym przypadku obudową).

L.

Lisciasty
Guest

Sun Jan 22, 2017 8:59 pm   



W dniu niedziela, 22 stycznia 2017 19:33:11 UTC+1 użytkownik PeJot napisał:
Quote:
Ok, dzięki za wyjaśnienia. Muszę wziąć pod uwagę że będzie mniej, że
różnicówka tej maszyny nie obsłuży. Wtedy wydzielony obwód ez różnicówki
dla tego silnika wydaje się jedynym wyjściem.

Ja bym był dobrej myśli, o ile ten silnik nie był katowany
i przegrzewany, izolacja powinna być na tyle dobra żeby
różnicówka była do zastosowania. Ja na jednej różnicówce
30mA miałem podwieszonych około 10 maszyn i szło bez problemu.

L.

Roman Rogóş
Guest

Mon Jan 23, 2017 9:24 am   



W dniu 2017-01-22 o 13:29, PeJot pisze:
Quote:
Czołem. Liczę na głosy praktyków. Pacjent to ~45 letni silnik indukcyjny
7,5 kW Y/D, używany na wsi, czyli do wszystkiego. Przechowywany z reguły
pod chmurką, choć na ogół przykryty. Pytanie jest następujące: czy przy
tym wieku maszyny jest szansa na to że izolacja pozwoli na zastosowanie
w instalacji wyłącznika różnicowoprądowego ? II pytanie - jak podłączyć
przewód 5 żyłowy ( 3xf+N+PE do czegoś takiego ?

Chodzi bardziej o to żeby BHP oficjalnie się nie czepiało czy żeby było

bezpiecznie ?
Jeżeli BHP to silnik nie może mieć przebicia powyżej 15 mA i koniec.
Jeżeli ma być bezpiecznie, to zrobić porządne uziemienie obudowy silnika
(albo całej maszyny) i to nawet nie przez wtyczkę ale grubym przewodem
podłączonym na stałe do uziemienia. Nawet jak będzie jakaś mała
upływność do obudowy, to silnik nie będzie "kopał" obsługi, a jeżeli
kiedyś dostanie naprawdę mocniejsze przebicie to skończy się wybiciem
bezpiecznika nadprądowego (i pewnie przepaleniem uzwojenia w miejscu
przebicia). Nikt nie ucierpi, a silnik na złom.

J.F.
Guest

Mon Jan 23, 2017 10:04 am   



Użytkownik "PeJot" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:o628j7$mpr$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Czołem. Liczę na głosy praktyków. Pacjent to ~45 letni silnik
indukcyjny 7,5 kW Y/D, używany na wsi, czyli do wszystkiego.
Przechowywany z reguły pod chmurką, choć na ogół przykryty.

Z Discovery - bedzie dzialal, no chyba, ze Alaska ma wlasciwosci
konserwujace.

Quote:
II pytanie - jak podłączyć przewód 5 żyłowy ( 3xf+N+PE do czegoś
takiego ?

PE do obudowy, a fazy to pewnie przez przelacznik Y/D

J.

J.F.
Guest

Mon Jan 23, 2017 10:11 am   



Użytkownik "PeJot" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:o62o26$60j$1@node2.news.atman.pl...
W dniu 2017-01-22 o 16:14, Lisciasty pisze:
Quote:
Ewentualnie jak jest możliwość,
zrobić badania rezystancji izolacji, może jakiś lokalny elektryk
ma stosowne narzędzie.

Narzędzie to bym skombinował, ale jaka powinna być minimalna
rezystancja izolacji ?

Nie wiem jaka norma obowiazuje, roznicowka wybije przy 30mA, ale juz
przy 1 mA to ja bym sie zastanowil czy go dalej uzywac.

Mierzyc pod napieciem ~350V ... i raczej staly, bo przy AC to bedzie
pojemnosc "przewodzic".
Byly do tego specjalne omomierze, ale mozesz zaczac od podlaczenia
sieci przez zarowke - jak sie zaswieci, to zle.
Tzn gumowe rekawice, N na obudowe, faza przez zarowke do uzwojenia ...
i miedzy uzwojeniami tez sprawdzic.

J.

Goto page 1, 2  Next

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak ocenić izolację 45-letniego silnika indukcyjnego 7,5 kW i podłączyć przewód 5-żyłowy?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map