Cris
Guest
Thu Oct 28, 2010 7:35 am
Witam,
Ostanio pojawil mi się problem z wyłącznikiem różnicowoprądowym. Jest to
przemysłówka z diodami sygnalizującymi aktualny prąd uplywu z regulacją
prądu zadziałania. Jest wyłącznik który steruje głąwną cewką wyłącznik
głównego rozdzielni. Na kablach wyjściowych z wyłącznika głównegoszafy
załozony jest trasformator Ferrantiego połączony z RCD. Wszystko było OK,
została przeniesiona rozdzielnica i zaczął się problem. Następuje ciągłe jej
wyłączanie. Odłączyłem wszyskie przewody wyjściowe odbiorników z szafy i
dalej jest problem. Kabel zasilający do szafy jest 4x ileś mm2 + 1xileś mm2
jako zielony. Podczas przenosienia kabel główny zasilający rozdzielnie był
łączony-mufowany. Zaczynam się zastanawiać czy może to być przyczyną -źle
zmufowany z przebiciem gdzieś kabel ?? Czy to może powodować mi problem ??
Dodam dla zrozumienia schematt w postaci słownej: główny kabel zasilający
(mufowany) -> rozdzilenica -> wyłacznik główny -> trafo Ferrantiego -> RCD
Liczę na doświadczenie kolegów.
Pozdr.
William Bonawentura
Guest
Thu Oct 28, 2010 8:44 am
?
Użytkownik "Cris" <crisssss/beztego/@op.pl> napisał w wiadomości
news:iab94r$9kd$1@news.onet.pl...
Quote:
Witam,
Ostanio pojawil mi się problem z wyłącznikiem różnicowoprądowym. Jest to
przemysłówka z diodami sygnalizującymi aktualny prąd uplywu z regulacją
prądu zadziałania. Jest wyłącznik który steruje głąwną cewką wyłącznik
głównego rozdzielni. Na kablach wyjściowych z wyłącznika głównegoszafy
załozony jest trasformator Ferrantiego połączony z RCD. Wszystko było OK,
została przeniesiona rozdzielnica i zaczął się problem. Następuje ciągłe
jej wyłączanie. Odłączyłem wszyskie przewody wyjściowe odbiorników z szafy
i dalej jest problem. Kabel zasilający do szafy jest 4x ileś mm2 + 1xileś
mm2 jako zielony. Podczas przenosienia kabel główny zasilający rozdzielnie
był łączony-mufowany. Zaczynam się zastanawiać czy może to być
przyczyną -źle zmufowany z przebiciem gdzieś kabel ?? Czy to może
powodować mi problem ?? Dodam dla zrozumienia schematt w postaci słownej:
główny kabel zasilający (mufowany) -> rozdzilenica -> wyłacznik główny -
trafo Ferrantiego -> RCD
Liczę na doświadczenie kolegów.
Pozdr.
Upływność przed przekładnikiem nie może mieć wpływu na jego działanie.
Wepnij woltomierz do przekładnika przy wyłączonych odbiorach i sprawdź, czy
rzeczywiście napięcie jest równe zeru. Jeśli tak to uszkodził się sam
wyłącznik w czasie demontażu rozdzielni.