Posiadam dwa kotły CO, węglowy i gazowy. Chce zrobić coś takiego że jak
w węglowym zgaśnie to włączy sie gazowy. Problem jest taki że musze
odłączać wtedy cyrkulacje w węglowym (wyłączać jego pompe aby nie uległa
uszkodzeniu) Jak to wykonać? Kocioł gazowy jest dwufunkcyjny wiec pompa
działa także wtedy kiedy produkowana jest ciepła woda użytkową. A
dłuższe wyłączenie pompy na kotle węglowym może spowodować dosc
nieprzyjemne skutki.
Obmyśliłem na ta chile cos takiego jak termostat na wyjściu rury z
ciepłej wody użytkowej i wychodzącej z kotła węglowego które będą
warunkiem do wyłączenia lub włączenia którejś z pomp. Tylko czym
zarządzać tym ich włączaniem?

Desoft
Guest

Mon Oct 16, 2006 5:36 am   



Quote:
Posiadam dwa kotły CO, węglowy i gazowy. Chce zrobić coś takiego że jak
[..]
Obmyśliłem na ta chile cos takiego jak termostat na wyjściu rury z ciepłej
wody użytkowej i wychodzącej z kotła węglowego które będą warunkiem do
wyłączenia lub włączenia którejś z pomp. Tylko czym zarządzać tym ich
włączaniem?

Najprościej na takich sterownikach jak Milenium, Easy itp.

Desoft

Bwa
Guest

Mon Oct 16, 2006 6:10 am   



Desoft napisał(a):
Quote:
Posiadam dwa kotły CO, węglowy i gazowy. Chce zrobić coś takiego że jak
[..]
Obmyśliłem na ta chile cos takiego jak termostat na wyjściu rury z
ciepłej wody użytkowej i wychodzącej z kotła węglowego które będą
warunkiem do wyłączenia lub włączenia którejś z pomp. Tylko czym
zarządzać tym ich włączaniem?

Najprościej na takich sterownikach jak Milenium, Easy itp.

Jeżeli dobrze zrozumiałem post przedpiszcy to wystarczy termostat z
ewentualnie jednym przekaźnikiem. Ale potrzebowałbym dokładniejszego
opisu instalacji hydraulicznej.
Właśnie projektuję podobny układ tyle, że zamiast kotła węglowego jest
kominek z płaszczem wodnym. Dodatkowo obiegi hydrauliczne będą fizycznie
rozdzielane podczas pracy jednego ze źródeł za pomocą mieszaczy
trójdrogowych z siłownikami.


pozdrawiam
Bwa

Osadnik
Guest

Mon Oct 16, 2006 7:08 am   



Bwa napisał(a):
Quote:
Desoft napisał(a):
Posiadam dwa kotły CO, węglowy i gazowy. Chce zrobić coś takiego że jak
[..]
Obmyśliłem na ta chile cos takiego jak termostat na wyjściu rury z
ciepłej wody użytkowej i wychodzącej z kotła węglowego które będą
warunkiem do wyłączenia lub włączenia którejś z pomp. Tylko czym
zarządzać tym ich włączaniem?

Jeżeli dobrze zrozumiałem post przedpiszcy to wystarczy termostat z
ewentualnie jednym przekaźnikiem.

Tak, tylko przedpiśca (ja) nie ma zielonkawego pojecia jak i z której
strony ugryźć ten pomysł.

Ale potrzebowałbym dokładniejszego
Quote:
opisu instalacji hydraulicznej.

http://img183.imageshack.us/img183/9186/pompygd5.png

Quote:
Właśnie projektuję podobny układ tyle, że zamiast kotła węglowego jest
kominek z płaszczem wodnym. Dodatkowo obiegi hydrauliczne będą fizycznie
rozdzielane podczas pracy jednego ze źródeł za pomocą mieszaczy
trójdrogowych z siłownikami.

Juz nie taki poziom zaawansowania - wszystko w miedzi i miejsca bardzo
mało. Tez chciałem mieć wymiennik ale echm , nic z tego nie wydzie bo
dwóch takich wielkich potworów nie ustawie...

Cała idea jest tylko o to by gazowy nie podgrzewał wnętrza węglowego
kiedy w nim wygaśnie i moc pompowania nie została zużywana dla niego.

Termostaty chcę mieć dwa - powód? BO czasem moze taksie zdarzyć ze
chwilowo jest np tylko 50*C na węglowym i w jakiś sposób się tam
rozgrzeje a woda płynąc juz nie bedzie i zrobi sie bum Wink Separacja
instalacji ze względu na miejsce jest niewykonalna.

Bwa
Guest

Mon Oct 16, 2006 8:46 am   



Osadnik napisał(a):
Quote:
Bwa napisał(a):
Desoft napisał(a):
Posiadam dwa kotły CO, węglowy i gazowy. Chce zrobić coś takiego że jak
[..]
Obmyśliłem na ta chile cos takiego jak termostat na wyjściu rury z
ciepłej wody użytkowej i wychodzącej z kotła węglowego które będą
warunkiem do wyłączenia lub włączenia którejś z pomp. Tylko czym
zarządzać tym ich włączaniem?

Jeżeli dobrze zrozumiałem post przedpiszcy to wystarczy termostat z
ewentualnie jednym przekaźnikiem.

Tak, tylko przedpiśca (ja) nie ma zielonkawego pojecia jak i z której
strony ugryźć ten pomysł.

Ale potrzebowałbym dokładniejszego
opisu instalacji hydraulicznej.

http://img183.imageshack.us/img183/9186/pompygd5.png

Czy mógłbyś ponumerować pompy, i pokrótce opisać co tam jest? To jest
obieg cwu, co ?

Quote:

Właśnie projektuję podobny układ tyle, że zamiast kotła węglowego jest
kominek z płaszczem wodnym. Dodatkowo obiegi hydrauliczne będą
fizycznie rozdzielane podczas pracy jednego ze źródeł za pomocą
mieszaczy trójdrogowych z siłownikami.

Juz nie taki poziom zaawansowania - wszystko w miedzi i miejsca bardzo
mało. Tez chciałem mieć wymiennik ale echm , nic z tego nie wydzie bo
dwóch takich wielkich potworów nie ustawie...

Nie mówię o wymiennikach ,tylko o elektrozaworach trójdrogowych. W
zależności od wysterowania raz podpinają kocioł gazowy,raz kominek do
reszty instalacji. Oczywiście automatyka kotła gazowego musi
,,wiedzieć'', że ten jest odcięty od instalacji (nie powinna uruchomić
palnika, ani pompy w odciętej sekcji)

Quote:

Cała idea jest tylko o to by gazowy nie podgrzewał wnętrza węglowego
kiedy w nim wygaśnie i moc pompowania nie została zużywana dla niego.

Termostaty chcę mieć dwa - powód? BO czasem moze taksie zdarzyć ze
chwilowo jest np tylko 50*C na węglowym i w jakiś sposób się tam
rozgrzeje a woda płynąc juz nie bedzie i zrobi sie bum Wink Separacja
instalacji ze względu na miejsce jest niewykonalna.

Wydaję mi się, że wystarczy jeden _na_ kotle. Jeżeli zrobi się cieplej
to porostu włączy pompę.

pozdrawiam
Bwa

Osadnik
Guest

Mon Oct 16, 2006 9:12 am   



Bwa napisał(a):
Quote:
Osadnik napisał(a):
Bwa napisał(a):
Desoft napisał(a):
Posiadam dwa kotły CO, węglowy i gazowy. Chce zrobić coś takiego że
jak
[..]
Obmyśliłem na ta chile cos takiego jak termostat na wyjściu rury z
ciepłej wody użytkowej i wychodzącej z kotła węglowego które będą
warunkiem do wyłączenia lub włączenia którejś z pomp. Tylko czym
zarządzać tym ich włączaniem?

Jeżeli dobrze zrozumiałem post przedpiszcy to wystarczy termostat z
ewentualnie jednym przekaźnikiem.

Tak, tylko przedpiśca (ja) nie ma zielonkawego pojecia jak i z której
strony ugryźć ten pomysł.

Ale potrzebowałbym dokładniejszego
opisu instalacji hydraulicznej.

http://img183.imageshack.us/img183/9186/pompygd5.png

Czy mógłbyś ponumerować pompy, i pokrótce opisać co tam jest? To jest
obieg cwu, co ?
To jest CO.

Pompa 1. to ta na gazowym, pompa 2 to tan a węglowym (ten po prawej)
....
Quote:

Nie mówię o wymiennikach ,tylko o elektrozaworach trójdrogowych.

Drogo wyjdzie.
W
Quote:
zależności od wysterowania raz podpinają kocioł gazowy,raz kominek do
reszty instalacji.

Niestety w tej sytuacji musiał bym rozlutować instalacji i na nowo jej
kawałek wykonać - tak samo jak na rysunku jest wszystko podłączone.

Oczywiście automatyka kotła gazowego musi
Quote:
,,wiedzieć'', że ten jest odcięty od instalacji (nie powinna uruchomić
palnika, ani pompy w odciętej sekcji)
A jeśli jest dwufunkcyjny to musi uruchamiać i pompe i palnik by

podgrzać CWU.
Quote:


Cała idea jest tylko o to by gazowy nie podgrzewał wnętrza węglowego
kiedy w nim wygaśnie i moc pompowania nie została zużywana dla niego.

Termostaty chcę mieć dwa - powód? BO czasem moze taksie zdarzyć ze
chwilowo jest np tylko 50*C na węglowym i w jakiś sposób się tam
rozgrzeje a woda płynąc juz nie bedzie i zrobi sie bum Wink Separacja
instalacji ze względu na miejsce jest niewykonalna.

Wydaję mi się, że wystarczy jeden _na_ kotle. Jeżeli zrobi się cieplej
to porostu włączy pompę.

A co z druga pompą? A co w sytuacji gdy musi ten gazowy podgrzac CWU?
Gdyby był jednofunkcyjny problem by nie istniał.

Jeśli nadal rysunek bedzie nie jasny mogę zrobić fotografie.

--
Szukam pracy, coś przy naprawie komputerów - rejon Warszawa.

Mariusz Dybiec
Guest

Mon Oct 16, 2006 10:39 am   



Osadnik napisał(a):

Quote:
Właśnie projektuję podobny układ tyle, że zamiast kotła węglowego jest
kominek z płaszczem wodnym. Dodatkowo obiegi hydrauliczne będą
fizycznie rozdzielane podczas pracy jednego ze źródeł za pomocą
mieszaczy trójdrogowych z siłownikami.

Mieszacze to chyba raczej służą do mieszania wody np gorącej z chłodną
przy zasilaniu ogrzewania podłogowego. Aby wyłączony układ nie
bocznikował instalacji wystarczy dawać zawór zwrotny na wyjściu pompy
obiegowej w każdym z równoległych źródeł ciepła.

--
Pozdrawiam MD
"wydaje mi sie, ze RP v4.0 nie ukonczy beta testów Smile [...]
okazalo sie ze sie posypali na wielowatkowosci i zawlaszczaniu zasobow"
(z bash.org.pl).

Mariusz Dybiec
Guest

Mon Oct 16, 2006 10:41 am   



Bwa napisał(a):

Quote:
Jeżeli dobrze zrozumiałem post przedpiszcy to wystarczy termostat z
ewentualnie jednym przekaźnikiem. Ale potrzebowałbym dokładniejszego
opisu instalacji hydraulicznej.
Właśnie projektuję podobny układ tyle, że zamiast kotła węglowego jest
kominek z płaszczem wodnym. Dodatkowo obiegi hydrauliczne będą fizycznie
rozdzielane podczas pracy jednego ze źródeł za pomocą mieszaczy
trójdrogowych z siłownikami.

Mieszacze to chyba raczej służą do mieszania wody np gorącej z chłodną
przy zasilaniu ogrzewania podłogowego. Aby wyłączony układ nie
bocznikował instalacji wystarczy dawać zawór zwrotny na wyjściu pompy
obiegowej w każdym z równoległych źródeł ciepła.


--
Pozdrawiam MD
"wydaje mi sie, ze RP v4.0 nie ukonczy beta testów Smile [...]
okazalo sie ze sie posypali na wielowatkowosci i zawlaszczaniu zasobow"
(z bash.org.pl).

Bwa
Guest

Mon Oct 16, 2006 12:21 pm   



Mariusz Dybiec napisał(a):
Quote:
Mieszacze to chyba raczej służą do mieszania wody np gorącej z chłodną
przy zasilaniu ogrzewania podłogowego. Aby wyłączony układ nie
bocznikował instalacji wystarczy dawać zawór zwrotny na wyjściu pompy
obiegowej w każdym z równoległych źródeł ciepła.


Zasadniczo służą do tego o czym piszesz. Ale przyjmując jako stabilne
punkty pracy położenie 0 i 100% doskonale służą jako elektrozawór
przełączający. W rozwiązaniu z zaworami zwrotnymi trzeba zwiększyć ilość
pomp. Oba rozwiązania mają swoje + i -. Oba są poprawne.

Bwa
Guest

Mon Oct 16, 2006 12:51 pm   



Osadnik napisał(a):
Quote:
http://img183.imageshack.us/img183/9186/pompygd5.png

Czy mógłbyś ponumerować pompy, i pokrótce opisać co tam jest? To jest
obieg cwu, co ?
To jest CO.
Pompa 1. to ta na gazowym, pompa 2 to tan a węglowym (ten po prawej)


Ale pompa nr 1 nie pracuje przecież podczas przygotowywania cwu. Mylę się?

Ustalmy:
1) Kocioł węglowy ma jakąś automatykę ?
2) Podczas pracy kotła węglowego, kocioł gazowy powinien przygotowywać
jedynie cwu ?
3) Jaki to kocioł (gazowy)?

Jeśli na dwa pierwsze pytanie odpowiesz ,,tak'', to jedyne co musisz
zrobić to dać termostat odcinający zasilanie P2 gdy temperatura spadnie
i podać sygnał do kotła gazowego aby nie grzał CO gdy na kotle węglowym
ta wzrośnie.
W kotle powinien być przełącznik ,,tylko cwu'' i ,,co i cwu'' możesz się
wpiąć przekaźnikiem zamiast niego.

Jeśli chodzi o podgrzewanie kotła węglowego przez gazowy, to w tym
układzie nie ma prawa nic takiego się dziać (P2 wyłączona i zawory
zwrotne jak na rysunku)

Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem problem.


pozdrawiam
Bwa

Bwa
Guest

Mon Oct 16, 2006 12:54 pm   



Bwa napisał(a):
Quote:
Jeśli na dwa pierwsze pytanie odpowiesz ,,tak'', to jedyne co musisz

Pomyłka jeśli odpowiesz na pierwsze 'nie' a na drugie 'tak' Wink
Jeśli węglowy ma automatykę to sam powinien odłączyć P2 jak w nim
wygaśnie i termostat nie potrzebny.

pozdrawiam
Bwa

Mariusz Dybiec
Guest

Mon Oct 16, 2006 2:49 pm   



Bwa napisał(a):
Quote:
Mariusz Dybiec napisał(a):
Mieszacze to chyba raczej służą do mieszania wody np gorącej z chłodną
przy zasilaniu ogrzewania podłogowego. Aby wyłączony układ nie
bocznikował instalacji wystarczy dawać zawór zwrotny na wyjściu pompy
obiegowej w każdym z równoległych źródeł ciepła.


Zasadniczo służą do tego o czym piszesz. Ale przyjmując jako stabilne
punkty pracy położenie 0 i 100% doskonale służą jako elektrozawór
przełączający. W rozwiązaniu z zaworami zwrotnymi trzeba zwiększyć ilość
pomp. Oba rozwiązania mają swoje + i -. Oba są poprawne.

Owszem. Kierowałem się tym co pisałeś:
Quote:
Nie mówię o wymiennikach ,tylko o elektrozaworach trójdrogowych. W zależności od wysterowania raz podpinają kocioł gazowy,raz kominek do reszty instalacji. Oczywiście automatyka kotła gazowego musi ,,wiedzieć'', że ten jest odcięty od instalacji (nie powinna uruchomić palnika, ani pompy w odciętej sekcji)

Jeśli sekcje grzejne mają pompy to elektrozawory trójdrożne byłyby
nadmiarowe :)

--
Pozdrawiam MD
"wydaje mi sie, ze RP v4.0 nie ukonczy beta testów Smile [...]
okazalo sie ze sie posypali na wielowatkowosci i zawlaszczaniu zasobow"
(z bash.org.pl).

Bwa
Guest

Mon Oct 16, 2006 3:17 pm   



Mariusz Dybiec napisał(a):
Quote:
Bwa napisał(a):

Owszem. Kierowałem się tym co pisałeś:
Nie mówię o wymiennikach ,tylko o elektrozaworach trójdrogowych. W
zależności od wysterowania raz podpinają kocioł gazowy,raz kominek do
reszty instalacji. Oczywiście automatyka kotła gazowego musi
,,wiedzieć'', że ten jest odcięty od instalacji (nie powinna uruchomić
palnika, ani pompy w odciętej sekcji)

Owszem, moje niedopatrzenie.

Quote:

Jeśli sekcje grzejne mają pompy to elektrozawory trójdrożne byłyby
nadmiarowe :)


Racja.

pozdrawiam
Bwa

Osadnik
Guest

Mon Oct 16, 2006 3:20 pm   



Bwa napisał(a):
Quote:
Osadnik napisał(a):
http://img183.imageshack.us/img183/9186/pompygd5.png

Czy mógłbyś ponumerować pompy, i pokrótce opisać co tam jest? To jest
obieg cwu, co ?
To jest CO.
Pompa 1. to ta na gazowym, pompa 2 to tan a węglowym (ten po prawej)


Ale pompa nr 1 nie pracuje przecież podczas przygotowywania cwu. Mylę się?

Ustalmy:
1) Kocioł węglowy ma jakąś automatykę ?
Nie.
2) Podczas pracy kotła węglowego, kocioł gazowy powinien przygotowywać
jedynie cwu ?
Tak.
3) Jaki to kocioł (gazowy)?

Junkers Euroline 23kw - dwufunkcyjny, otwarta komora spalania bez innej
automatyki niż ta wewnątrz urządzenia.

Quote:

Jeśli na dwa pierwsze pytanie odpowiesz ,,tak'', to jedyne co musisz
zrobić to dać termostat odcinający zasilanie P2 gdy temperatura spadnie
Tak. Teraz wykonać podłaczenie termostatowe Smile Chyba ze sa gotowce.
i podać sygnał do kotła gazowego aby nie grzał CO gdy na kotle węglowym
ta wzrośnie.
Mhm, gdzie podłączyć, i jaki sygnał.
W kotle powinien być przełącznik ,,tylko cwu'' i ,,co i cwu'' możesz się
wpiąć przekaźnikiem zamiast niego.
Jest ten przełącznik ale i zarazem jest on regulatorem Temperatury wody,

to takie pokrętło co jak ustawione na 0 to wyłączone.
Quote:

Jeśli chodzi o podgrzewanie kotła węglowego przez gazowy, to w tym
układzie nie ma prawa nic takiego się dziać (P2 wyłączona i zawory
zwrotne jak na rysunku)

Teraz tak. Tylko trzeba ten termostat załozyć na tej na węglowym i
bedzie dobrze.
Quote:

Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem problem.
dobrze Smile Ja tez powoli zrozumiałem o roziwazaniach to teraz co trzeba

konkretnie załozyc, gdzie, odsyłacze do czesci i roziwazań.


--
Szukam pracy, coś przy naprawie komputerów - rejon Warszawa.

Bwa
Guest

Mon Oct 16, 2006 4:26 pm   



Osadnik napisał(a):
Quote:
Tak. Teraz wykonać podłączenie termostatowe Smile Chyba ze są gotowce.

http://thermoplus.pl/index.php?web=katalog&z=1&s=130
taki na przykład

Quote:
Mhm, gdzie podłączyć, i jaki sygnał.
W kotle powinien być przełącznik ,,tylko cwu'' i ,,co i cwu'' możesz
się wpiąć przekaźnikiem zamiast niego.
Jest ten przełącznik ale i zarazem jest on regulatorem Temperatury wody,
to takie pokrętło co jak ustawione na 0 to wyłączone.

Musiałbyś sprawdzić na jakiej zasadzie działa ten wyłącznik. Jeżeli jest
to zwykły ,potencjometr z pstrykiem' Razz to ja bym dał styk rozwierny w
szeregu z nim


Quote:
Jeśli chodzi o podgrzewanie kotła węglowego przez gazowy, to w tym
układzie nie ma prawa nic takiego się dziać (P2 wyłączona i zawory
zwrotne jak na rysunku)

Teraz tak. Tylko trzeba ten termostat załozyć na tej na węglowym i
bedzie dobrze.

Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem problem.
dobrze Smile Ja tez powoli zrozumiałem o roziwazaniach to teraz co trzeba
konkretnie załozyc, gdzie, odsyłacze do czesci i roziwazań.

pozdrawiam
Bwa