Posiadam dwa kotły CO, węglowy i gazowy. Chce zrobić coś takiego że jak
w węglowym zgaśnie to włączy sie gazowy. Problem jest taki że musze
odłączać wtedy cyrkulacje w węglowym (wyłączać jego pompe aby nie uległa
uszkodzeniu) Jak to wykonać? Kocioł gazowy jest dwufunkcyjny wiec pompa
działa także wtedy kiedy produkowana jest ciepła woda użytkową. A
dłuższe wyłączenie pompy na kotle węglowym może spowodować dosc
nieprzyjemne skutki.
Obmyśliłem na ta chile cos takiego jak termostat na wyjściu rury z
ciepłej wody użytkowej i wychodzącej z kotła węglowego które będą
warunkiem do wyłączenia lub włączenia którejś z pomp. Tylko czym
zarządzać tym ich włączaniem?
Desoft
Guest
Mon Oct 16, 2006 5:36 am
Quote:
Posiadam dwa kotły CO, węglowy i gazowy. Chce zrobić coś takiego że jak
[..]
Obmyśliłem na ta chile cos takiego jak termostat na wyjściu rury z ciepłej
wody użytkowej i wychodzącej z kotła węglowego które będą warunkiem do
wyłączenia lub włączenia którejś z pomp. Tylko czym zarządzać tym ich
włączaniem?
Najprościej na takich sterownikach jak Milenium, Easy itp.
Desoft
Bwa
Guest
Mon Oct 16, 2006 6:10 am
Desoft napisał(a):
Quote:
Posiadam dwa kotły CO, węglowy i gazowy. Chce zrobić coś takiego że jak
[..]
Obmyśliłem na ta chile cos takiego jak termostat na wyjściu rury z
ciepłej wody użytkowej i wychodzącej z kotła węglowego które będą
warunkiem do wyłączenia lub włączenia którejś z pomp. Tylko czym
zarządzać tym ich włączaniem?
Najprościej na takich sterownikach jak Milenium, Easy itp.
Jeżeli dobrze zrozumiałem post przedpiszcy to wystarczy termostat z
ewentualnie jednym przekaźnikiem. Ale potrzebowałbym dokładniejszego
opisu instalacji hydraulicznej.
Właśnie projektuję podobny układ tyle, że zamiast kotła węglowego jest
kominek z płaszczem wodnym. Dodatkowo obiegi hydrauliczne będą fizycznie
rozdzielane podczas pracy jednego ze źródeł za pomocą mieszaczy
trójdrogowych z siłownikami.
pozdrawiam
Bwa
Osadnik
Guest
Mon Oct 16, 2006 7:08 am
Bwa napisał(a):
Quote:
Desoft napisał(a):
Posiadam dwa kotły CO, węglowy i gazowy. Chce zrobić coś takiego że jak
[..]
Obmyśliłem na ta chile cos takiego jak termostat na wyjściu rury z
ciepłej wody użytkowej i wychodzącej z kotła węglowego które będą
warunkiem do wyłączenia lub włączenia którejś z pomp. Tylko czym
zarządzać tym ich włączaniem?
Jeżeli dobrze zrozumiałem post przedpiszcy to wystarczy termostat z
ewentualnie jednym przekaźnikiem.
Tak, tylko przedpiśca (ja) nie ma zielonkawego pojecia jak i z której
strony ugryźć ten pomysł.
Ale potrzebowałbym dokładniejszego
Quote:
opisu instalacji hydraulicznej.
http://img183.imageshack.us/img183/9186/pompygd5.png
Quote:
Właśnie projektuję podobny układ tyle, że zamiast kotła węglowego jest
kominek z płaszczem wodnym. Dodatkowo obiegi hydrauliczne będą fizycznie
rozdzielane podczas pracy jednego ze źródeł za pomocą mieszaczy
trójdrogowych z siłownikami.
Juz nie taki poziom zaawansowania - wszystko w miedzi i miejsca bardzo
mało. Tez chciałem mieć wymiennik ale echm , nic z tego nie wydzie bo
dwóch takich wielkich potworów nie ustawie...
Cała idea jest tylko o to by gazowy nie podgrzewał wnętrza węglowego
kiedy w nim wygaśnie i moc pompowania nie została zużywana dla niego.
Termostaty chcę mieć dwa - powód? BO czasem moze taksie zdarzyć ze
chwilowo jest np tylko 50*C na węglowym i w jakiś sposób się tam
rozgrzeje a woda płynąc juz nie bedzie i zrobi sie bum

Separacja
instalacji ze względu na miejsce jest niewykonalna.
Bwa
Guest
Mon Oct 16, 2006 8:46 am
Osadnik napisał(a):
Quote:
Bwa napisał(a):
Desoft napisał(a):
Posiadam dwa kotły CO, węglowy i gazowy. Chce zrobić coś takiego że jak
[..]
Obmyśliłem na ta chile cos takiego jak termostat na wyjściu rury z
ciepłej wody użytkowej i wychodzącej z kotła węglowego które będą
warunkiem do wyłączenia lub włączenia którejś z pomp. Tylko czym
zarządzać tym ich włączaniem?
Jeżeli dobrze zrozumiałem post przedpiszcy to wystarczy termostat z
ewentualnie jednym przekaźnikiem.
Tak, tylko przedpiśca (ja) nie ma zielonkawego pojecia jak i z której
strony ugryźć ten pomysł.
Ale potrzebowałbym dokładniejszego
opisu instalacji hydraulicznej.
http://img183.imageshack.us/img183/9186/pompygd5.png
Czy mógłbyś ponumerować pompy, i pokrótce opisać co tam jest? To jest
obieg cwu, co ?
Quote:
Właśnie projektuję podobny układ tyle, że zamiast kotła węglowego jest
kominek z płaszczem wodnym. Dodatkowo obiegi hydrauliczne będą
fizycznie rozdzielane podczas pracy jednego ze źródeł za pomocą
mieszaczy trójdrogowych z siłownikami.
Juz nie taki poziom zaawansowania - wszystko w miedzi i miejsca bardzo
mało. Tez chciałem mieć wymiennik ale echm , nic z tego nie wydzie bo
dwóch takich wielkich potworów nie ustawie...
Nie mówię o wymiennikach ,tylko o elektrozaworach trójdrogowych. W
zależności od wysterowania raz podpinają kocioł gazowy,raz kominek do
reszty instalacji. Oczywiście automatyka kotła gazowego musi
,,wiedzieć'', że ten jest odcięty od instalacji (nie powinna uruchomić
palnika, ani pompy w odciętej sekcji)
Quote:
Cała idea jest tylko o to by gazowy nie podgrzewał wnętrza węglowego
kiedy w nim wygaśnie i moc pompowania nie została zużywana dla niego.
Termostaty chcę mieć dwa - powód? BO czasem moze taksie zdarzyć ze
chwilowo jest np tylko 50*C na węglowym i w jakiś sposób się tam
rozgrzeje a woda płynąc juz nie bedzie i zrobi sie bum

Separacja
instalacji ze względu na miejsce jest niewykonalna.
Wydaję mi się, że wystarczy jeden _na_ kotle. Jeżeli zrobi się cieplej
to porostu włączy pompę.
pozdrawiam
Bwa
Osadnik
Guest
Mon Oct 16, 2006 9:12 am
Bwa napisał(a):
Quote:
Osadnik napisał(a):
Bwa napisał(a):
Desoft napisał(a):
Posiadam dwa kotły CO, węglowy i gazowy. Chce zrobić coś takiego że
jak
[..]
Obmyśliłem na ta chile cos takiego jak termostat na wyjściu rury z
ciepłej wody użytkowej i wychodzącej z kotła węglowego które będą
warunkiem do wyłączenia lub włączenia którejś z pomp. Tylko czym
zarządzać tym ich włączaniem?
Jeżeli dobrze zrozumiałem post przedpiszcy to wystarczy termostat z
ewentualnie jednym przekaźnikiem.
Tak, tylko przedpiśca (ja) nie ma zielonkawego pojecia jak i z której
strony ugryźć ten pomysł.
Ale potrzebowałbym dokładniejszego
opisu instalacji hydraulicznej.
http://img183.imageshack.us/img183/9186/pompygd5.png
Czy mógłbyś ponumerować pompy, i pokrótce opisać co tam jest? To jest
obieg cwu, co ?
To jest CO.
Pompa 1. to ta na gazowym, pompa 2 to tan a węglowym (ten po prawej)
....
Quote:
Nie mówię o wymiennikach ,tylko o elektrozaworach trójdrogowych.
Drogo wyjdzie.
W
Quote:
zależności od wysterowania raz podpinają kocioł gazowy,raz kominek do
reszty instalacji.
Niestety w tej sytuacji musiał bym rozlutować instalacji i na nowo jej
kawałek wykonać - tak samo jak na rysunku jest wszystko podłączone.
Oczywiście automatyka kotła gazowego musi
Quote:
,,wiedzieć'', że ten jest odcięty od instalacji (nie powinna uruchomić
palnika, ani pompy w odciętej sekcji)
A jeśli jest dwufunkcyjny to musi uruchamiać i pompe i palnik by
podgrzać CWU.
Quote:
Cała idea jest tylko o to by gazowy nie podgrzewał wnętrza węglowego
kiedy w nim wygaśnie i moc pompowania nie została zużywana dla niego.
Termostaty chcę mieć dwa - powód? BO czasem moze taksie zdarzyć ze
chwilowo jest np tylko 50*C na węglowym i w jakiś sposób się tam
rozgrzeje a woda płynąc juz nie bedzie i zrobi sie bum

Separacja
instalacji ze względu na miejsce jest niewykonalna.
Wydaję mi się, że wystarczy jeden _na_ kotle. Jeżeli zrobi się cieplej
to porostu włączy pompę.
A co z druga pompą? A co w sytuacji gdy musi ten gazowy podgrzac CWU?
Gdyby był jednofunkcyjny problem by nie istniał.
Jeśli nadal rysunek bedzie nie jasny mogę zrobić fotografie.
--
Szukam pracy, coś przy naprawie komputerów - rejon Warszawa.
Mariusz Dybiec
Guest
Mon Oct 16, 2006 10:39 am
Osadnik napisał(a):
Quote:
Właśnie projektuję podobny układ tyle, że zamiast kotła węglowego jest
kominek z płaszczem wodnym. Dodatkowo obiegi hydrauliczne będą
fizycznie rozdzielane podczas pracy jednego ze źródeł za pomocą
mieszaczy trójdrogowych z siłownikami.
Mieszacze to chyba raczej służą do mieszania wody np gorącej z chłodną
przy zasilaniu ogrzewania podłogowego. Aby wyłączony układ nie
bocznikował instalacji wystarczy dawać zawór zwrotny na wyjściu pompy
obiegowej w każdym z równoległych źródeł ciepła.
--
Pozdrawiam MD
"wydaje mi sie, ze RP v4.0 nie ukonczy beta testów

[...]
okazalo sie ze sie posypali na wielowatkowosci i zawlaszczaniu zasobow"
(z bash.org.pl).
Mariusz Dybiec
Guest
Mon Oct 16, 2006 10:41 am
Bwa napisał(a):
Quote:
Jeżeli dobrze zrozumiałem post przedpiszcy to wystarczy termostat z
ewentualnie jednym przekaźnikiem. Ale potrzebowałbym dokładniejszego
opisu instalacji hydraulicznej.
Właśnie projektuję podobny układ tyle, że zamiast kotła węglowego jest
kominek z płaszczem wodnym. Dodatkowo obiegi hydrauliczne będą fizycznie
rozdzielane podczas pracy jednego ze źródeł za pomocą mieszaczy
trójdrogowych z siłownikami.
Mieszacze to chyba raczej służą do mieszania wody np gorącej z chłodną
przy zasilaniu ogrzewania podłogowego. Aby wyłączony układ nie
bocznikował instalacji wystarczy dawać zawór zwrotny na wyjściu pompy
obiegowej w każdym z równoległych źródeł ciepła.
--
Pozdrawiam MD
"wydaje mi sie, ze RP v4.0 nie ukonczy beta testów

[...]
okazalo sie ze sie posypali na wielowatkowosci i zawlaszczaniu zasobow"
(z bash.org.pl).
Bwa
Guest
Mon Oct 16, 2006 12:21 pm
Mariusz Dybiec napisał(a):
Quote:
Mieszacze to chyba raczej służą do mieszania wody np gorącej z chłodną
przy zasilaniu ogrzewania podłogowego. Aby wyłączony układ nie
bocznikował instalacji wystarczy dawać zawór zwrotny na wyjściu pompy
obiegowej w każdym z równoległych źródeł ciepła.
Zasadniczo służą do tego o czym piszesz. Ale przyjmując jako stabilne
punkty pracy położenie 0 i 100% doskonale służą jako elektrozawór
przełączający. W rozwiązaniu z zaworami zwrotnymi trzeba zwiększyć ilość
pomp. Oba rozwiązania mają swoje + i -. Oba są poprawne.
Bwa
Guest
Mon Oct 16, 2006 12:51 pm
Osadnik napisał(a):
Quote:
http://img183.imageshack.us/img183/9186/pompygd5.png
Czy mógłbyś ponumerować pompy, i pokrótce opisać co tam jest? To jest
obieg cwu, co ?
To jest CO.
Pompa 1. to ta na gazowym, pompa 2 to tan a węglowym (ten po prawej)
Ale pompa nr 1 nie pracuje przecież podczas przygotowywania cwu. Mylę się?
Ustalmy:
1) Kocioł węglowy ma jakąś automatykę ?
2) Podczas pracy kotła węglowego, kocioł gazowy powinien przygotowywać
jedynie cwu ?
3) Jaki to kocioł (gazowy)?
Jeśli na dwa pierwsze pytanie odpowiesz ,,tak'', to jedyne co musisz
zrobić to dać termostat odcinający zasilanie P2 gdy temperatura spadnie
i podać sygnał do kotła gazowego aby nie grzał CO gdy na kotle węglowym
ta wzrośnie.
W kotle powinien być przełącznik ,,tylko cwu'' i ,,co i cwu'' możesz się
wpiąć przekaźnikiem zamiast niego.
Jeśli chodzi o podgrzewanie kotła węglowego przez gazowy, to w tym
układzie nie ma prawa nic takiego się dziać (P2 wyłączona i zawory
zwrotne jak na rysunku)
Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem problem.
pozdrawiam
Bwa
Bwa
Guest
Mon Oct 16, 2006 12:54 pm
Bwa napisał(a):
Quote:
Jeśli na dwa pierwsze pytanie odpowiesz ,,tak'', to jedyne co musisz
Pomyłka jeśli odpowiesz na pierwsze 'nie' a na drugie 'tak'
Jeśli węglowy ma automatykę to sam powinien odłączyć P2 jak w nim
wygaśnie i termostat nie potrzebny.
pozdrawiam
Bwa
Mariusz Dybiec
Guest
Mon Oct 16, 2006 2:49 pm
Bwa napisał(a):
Quote:
Mariusz Dybiec napisał(a):
Mieszacze to chyba raczej służą do mieszania wody np gorącej z chłodną
przy zasilaniu ogrzewania podłogowego. Aby wyłączony układ nie
bocznikował instalacji wystarczy dawać zawór zwrotny na wyjściu pompy
obiegowej w każdym z równoległych źródeł ciepła.
Zasadniczo służą do tego o czym piszesz. Ale przyjmując jako stabilne
punkty pracy położenie 0 i 100% doskonale służą jako elektrozawór
przełączający. W rozwiązaniu z zaworami zwrotnymi trzeba zwiększyć ilość
pomp. Oba rozwiązania mają swoje + i -. Oba są poprawne.
Owszem. Kierowałem się tym co pisałeś:
Quote:
Nie mówię o wymiennikach ,tylko o elektrozaworach trójdrogowych. W zależności od wysterowania raz podpinają kocioł gazowy,raz kominek do reszty instalacji. Oczywiście automatyka kotła gazowego musi ,,wiedzieć'', że ten jest odcięty od instalacji (nie powinna uruchomić palnika, ani pompy w odciętej sekcji)
Jeśli sekcje grzejne mają pompy to elektrozawory trójdrożne byłyby
nadmiarowe :)
--
Pozdrawiam MD
"wydaje mi sie, ze RP v4.0 nie ukonczy beta testów

[...]
okazalo sie ze sie posypali na wielowatkowosci i zawlaszczaniu zasobow"
(z bash.org.pl).
Bwa
Guest
Mon Oct 16, 2006 3:17 pm
Mariusz Dybiec napisał(a):
Quote:
Bwa napisał(a):
Owszem. Kierowałem się tym co pisałeś:
Nie mówię o wymiennikach ,tylko o elektrozaworach trójdrogowych. W
zależności od wysterowania raz podpinają kocioł gazowy,raz kominek do
reszty instalacji. Oczywiście automatyka kotła gazowego musi
,,wiedzieć'', że ten jest odcięty od instalacji (nie powinna uruchomić
palnika, ani pompy w odciętej sekcji)
Owszem, moje niedopatrzenie.
Quote:
Jeśli sekcje grzejne mają pompy to elektrozawory trójdrożne byłyby
nadmiarowe :)
Racja.
pozdrawiam
Bwa
Osadnik
Guest
Mon Oct 16, 2006 3:20 pm
Bwa napisał(a):
Quote:
Osadnik napisał(a):
http://img183.imageshack.us/img183/9186/pompygd5.png
Czy mógłbyś ponumerować pompy, i pokrótce opisać co tam jest? To jest
obieg cwu, co ?
To jest CO.
Pompa 1. to ta na gazowym, pompa 2 to tan a węglowym (ten po prawej)
Ale pompa nr 1 nie pracuje przecież podczas przygotowywania cwu. Mylę się?
Ustalmy:
1) Kocioł węglowy ma jakąś automatykę ?
Nie.
2) Podczas pracy kotła węglowego, kocioł gazowy powinien przygotowywać
jedynie cwu ?
Tak.
3) Jaki to kocioł (gazowy)?
Junkers Euroline 23kw - dwufunkcyjny, otwarta komora spalania bez innej
automatyki niż ta wewnątrz urządzenia.
Quote:
Jeśli na dwa pierwsze pytanie odpowiesz ,,tak'', to jedyne co musisz
zrobić to dać termostat odcinający zasilanie P2 gdy temperatura spadnie
Tak. Teraz wykonać podłaczenie termostatowe

Chyba ze sa gotowce.
i podać sygnał do kotła gazowego aby nie grzał CO gdy na kotle węglowym
ta wzrośnie.
Mhm, gdzie podłączyć, i jaki sygnał.
W kotle powinien być przełącznik ,,tylko cwu'' i ,,co i cwu'' możesz się
wpiąć przekaźnikiem zamiast niego.
Jest ten przełącznik ale i zarazem jest on regulatorem Temperatury wody,
to takie pokrętło co jak ustawione na 0 to wyłączone.
Quote:
Jeśli chodzi o podgrzewanie kotła węglowego przez gazowy, to w tym
układzie nie ma prawa nic takiego się dziać (P2 wyłączona i zawory
zwrotne jak na rysunku)
Teraz tak. Tylko trzeba ten termostat załozyć na tej na węglowym i
bedzie dobrze.
Quote:
Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem problem.
dobrze

Ja tez powoli zrozumiałem o roziwazaniach to teraz co trzeba
konkretnie załozyc, gdzie, odsyłacze do czesci i roziwazań.
--
Szukam pracy, coś przy naprawie komputerów - rejon Warszawa.
Bwa
Guest
Mon Oct 16, 2006 4:26 pm
Osadnik napisał(a):
Quote:
Tak. Teraz wykonać podłączenie termostatowe

Chyba ze są gotowce.
http://thermoplus.pl/index.php?web=katalog&z=1&s=130
taki na przykład
Quote:
Mhm, gdzie podłączyć, i jaki sygnał.
W kotle powinien być przełącznik ,,tylko cwu'' i ,,co i cwu'' możesz
się wpiąć przekaźnikiem zamiast niego.
Jest ten przełącznik ale i zarazem jest on regulatorem Temperatury wody,
to takie pokrętło co jak ustawione na 0 to wyłączone.
Musiałbyś sprawdzić na jakiej zasadzie działa ten wyłącznik. Jeżeli jest
to zwykły ,potencjometr z pstrykiem'

to ja bym dał styk rozwierny w
szeregu z nim
Quote:
Jeśli chodzi o podgrzewanie kotła węglowego przez gazowy, to w tym
układzie nie ma prawa nic takiego się dziać (P2 wyłączona i zawory
zwrotne jak na rysunku)
Teraz tak. Tylko trzeba ten termostat załozyć na tej na węglowym i
bedzie dobrze.
Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem problem.
dobrze

Ja tez powoli zrozumiałem o roziwazaniach to teraz co trzeba
konkretnie załozyc, gdzie, odsyłacze do czesci i roziwazań.
pozdrawiam
Bwa