Sebastian Bialy
Guest

Sun Dec 16, 2007 10:32 am   



Witam!

Piszę oprogramowanie korzystajace z PECA 15 firmy ARDETEM. To miernik
parametrów pracy sieci (U/I/Cosfi, etc). Mam ich parę i wszystkie
wykazują podobne problemy.

W zasadzie działa jako miernik gdyby nie to, że muszę wykorzystać w
sensie podpięcia do komputera i czytania w pętli. Podpiąłem przez RS232
(chwilowo nie mogę RS485 ale też nie wiem czy pomoże).

Komunikuje się normalne w MODBUS RTU i nie mam żadnych problemów ważnych
(może poza żałosną pomyłką w opisie płytki z tyłu Smile. Niestety do czasu
kiedy w pobliżu kłapnie mi przekaźnik silnika (niewielkiego - jakieś
50W), komunikacja pada. W sposób mniej więcej następujący:

a) Przez ok. 2-3 sekundy nie działa komunikacja z urządzeniem. Tak jak
gdyby się resetowało coś wewnątrz. Na wyświetlaczach żadnych
niepokojących objawów.

b) Po takim kłapnięciu czasem dostaje prawidłową ramkę pod względem
długości ale uszkodzonym CRC.

Kabelek RS232 ma 60cm od komputera do urządzenia. Ekranowany. Prędkość
9600 bodów. Silnik jakiś metr dalej, ale przewody prądowe "przechodzą"
przez urządzenie.

Teraz pytania:

a) czy ktoś mający dosiadczenia z innymi produkatmi ARDETEM może mi
potwierdzić, że to przypadłośc wszystkich/tylko tego i nie ma szans na
poprawienie problemu u mnie.

b) czy zakłucenia od silnika mogą być aż tak solidne, że zakłuca mi
komunikację w samym kablu w sumie niewielkiej odległości? Przy czym te
2-3 sek troche mi przeszkadzają w tej teorii.

c) czy mogę się spodziewać, że zrobienie tego na RS485 może coś poprawić
w zakłuceniach na kablach w tej konkretnej sytuacji ?

Tak naprawdę najbardziej mi zależy na potwierdzeniu kogoś kto używał
tego/podobnegu urządzenia ARDETEM czy problem też wystepował i czy
ewentualnie zmiana na RS485 coś pomaga.

PS. Nie mam szans "złapać na gorącym uczynku" wadliwej ramki płynącej
do/z peca ponieważ geniusze z ARDETEM wymyślili że dwa przyciski do
obsługi są lepsze niż więcej. No i mam "wygodny" sposób na konfiguracje
i diagnostyke ... A microswitche kosztują majątek. I tak mam szczęscie
że nie oszczędzili jeszcze jednego ...

PS2. Oryginalny program też się zadławia podczas kłapania przekaźnika
więc przypuszczam że to nie wina mojego software.

PS3. Obok PECA siedzi kilkanaście moich kontrolerów ATMega8 (bliżej
przekaźnika i silnika). Żaden nie zresetował się jeszcze mimo że
popędzam 12MHz i druk jest raczej projektowany "tak sobie".

J.F.
Guest

Sun Dec 16, 2007 11:27 am   



On Sun, 16 Dec 2007 10:32:18 +0100, Sebastian Bialy wrote:
Quote:
a) Przez ok. 2-3 sekundy nie działa komunikacja z urządzeniem. Tak jak
gdyby się resetowało coś wewnątrz. Na wyświetlaczach żadnych
niepokojących objawów.

podlacz razem z silnikiem lampke i wlacz wtedy. Obstawiam ze
procesorek urzadzenia sie resetuje, a wyswietlacze pokazuja stala
wartosc.

Obstawiam ze wina lezy w urzadzeniu .. ale moze jednak w PC ?

Quote:
b) Po takim kłapnięciu czasem dostaje prawidłową ramkę pod względem
długości ale uszkodzonym CRC.

Kabelek RS232 ma 60cm od komputera do urządzenia. Ekranowany. Prędkość
9600 bodów. Silnik jakiś metr dalej, ale przewody prądowe "przechodzą"
przez urządzenie.

Komputer gdzie wlaczony ? Pamietaj ze masa RS232 jest polaczona z
obudowa peceta i bolcem gniazdka. W innych urzadzeniach .. no, roznie
moze byc. Petla mas moze byc spora i moze sie wydluzyc.

pomyslalbym o jakiejs optoizolacji .. o ile nie ma..

Quote:
PS. Nie mam szans "złapać na gorącym uczynku" wadliwej ramki płynącej
do/z peca ponieważ geniusze z ARDETEM wymyślili że dwa przyciski do
obsługi są lepsze niż więcej.

Tym bym sie nie przejmowal - po to masz CRC zeby bledne ramki
odrzucac.

Aaaa ... czym odbierasz dane ?
Moze byc sytuacja ze zaklocenie na linii powoduje wypadniecie
z ramkowania. po prostu lapie pol jednej ramki i pol nastepnej,
a dopiero po tych 2-3 sekundach odzyskuje synchronizacje.

J.

Sebastian Bialy
Guest

Sun Dec 16, 2007 11:46 am   



J.F. wrote:
Quote:
podlacz razem z silnikiem lampke i wlacz wtedy. Obstawiam ze
procesorek urzadzenia sie resetuje, a wyswietlacze pokazuja stala
wartosc.

Obstawiam ze wina lezy w urzadzeniu .. ale moze jednak w PC ?

Połądłaczenie odbiornika rezystancyjnego powoduje że wszystko gra.
Indukcyjnośc mi gdzieś strzela przepięciami przy rozłaczaniu.

Quote:
Komputer gdzie wlaczony ? Pamietaj ze masa RS232 jest polaczona z
obudowa peceta i bolcem gniazdka. W innych urzadzeniach .. no, roznie
moze byc. Petla mas moze byc spora i moze sie wydluzyc.

pomyslalbym o jakiejs optoizolacji .. o ile nie ma..

Przewód ochronny został odpięty w ramach testu jako pierwszy winowajca.
Niestety nie pomogło.

Quote:
Tym bym sie nie przejmowal - po to masz CRC zeby bledne ramki
odrzucac.

Gorzej że ja mam szczelinę czasową 2 sekund na odczyt Smile A to urządzenie
olewasobie mnie przez 2-3 sekundy. No i jeszcze to tępy MODBUS z
ogromnymi czasami na odpowiedź. Jak odbioe 1-2 ramki błedne to już
jestem ugotowany bo nie zdążę odczytać. Swoją drogą to kolejne
urządzenie MODBUS które mam odpowiadające po niewiaryyyyygodnie długim
czasie ...

Quote:
Aaaa ... czym odbierasz dane ?
Moze byc sytuacja ze zaklocenie na linii powoduje wypadniecie
z ramkowania. po prostu lapie pol jednej ramki i pol nastepnej,
a dopiero po tych 2-3 sekundach odzyskuje synchronizacje.

To jest RTU. Pomiędzy odczytami jest _baaaardzo długa przerwa. Musi się
zynchronizować, chyba że odczytuje jakąś szpilkę jako start komunikacji.
Problem w tym że jak kłapnie mi przekaźnik to muszę w ciągu 1-2 sekund
odczytać pomiar.

Mam cichą nadzieję, że RS485 troche może pomoże.

J.F.
Guest

Sun Dec 16, 2007 1:01 pm   



On Sun, 16 Dec 2007 11:46:17 +0100, Sebastian Bialy wrote:
Quote:
J.F. wrote:
podlacz razem z silnikiem lampke i wlacz wtedy. Obstawiam ze
procesorek urzadzenia sie resetuje, a wyswietlacze pokazuja stala
wartosc.

Obstawiam ze wina lezy w urzadzeniu .. ale moze jednak w PC ?

Połądłaczenie odbiornika rezystancyjnego powoduje że wszystko gra.
Indukcyjnośc mi gdzieś strzela przepięciami przy rozłaczaniu.

Ale mi co innego chodzi - podlacz silnik i lampke.
W momencie zadzialania wylacznika wlacz lampke ..
zmieni sie wartosc na wyswietlaczach, czy masz dowod ze urzadzenie
sie resetuje ...

Quote:
Komputer gdzie wlaczony ? Pamietaj ze masa RS232 jest polaczona z
obudowa peceta i bolcem gniazdka. W innych urzadzeniach .. no, roznie
moze byc. Petla mas moze byc spora i moze sie wydluzyc.
pomyslalbym o jakiejs optoizolacji .. o ile nie ma..

Przewód ochronny został odpięty w ramach testu jako pierwszy winowajca.
Niestety nie pomogło.

Kiedy ja bym go w pierwszej kolejnosci solidnie zapial niz pozwolil
zeby mi masy skakaly :-)

Quote:
Mam cichą nadzieję, że RS485 troche może pomoże.

Ja bym mial niewielka.

J.

Sebastian Bialy
Guest

Sun Dec 16, 2007 1:19 pm   



J.F. wrote:
Quote:
Ale mi co innego chodzi - podlacz silnik i lampke.
W momencie zadzialania wylacznika wlacz lampke ..
zmieni sie wartosc na wyswietlaczach, czy masz dowod ze urzadzenie
sie resetuje ...

Nie muszę tego raczej zrobić. Podczas "dziury komunikacyjnej" na
wyświetlaczu napięcia pojawiają się zmiany w dziesiątkach V. Tak jak
podczas normalnej pracy.

Istnieje też możliwość, że urządzenie posiada dwa cpu i jeden jest tylko
do komunikacji.

Quote:
Kiedy ja bym go w pierwszej kolejnosci solidnie zapial niz pozwolil
zeby mi masy skakaly Smile

Robiłem wszelkie kombinacje z zasilaniem włacznie z transformatorem
separującym. Przyznaje, czasami mam wrażenie że jest lepiej z tym trafo,
ale to naprawdę cięzko nawet statystycznie złapać.

Quote:
Mam cichą nadzieję, że RS485 troche może pomoże.
Ja bym mial niewielka.

Ale jesli teoria o tym że pojawiają się szpilki na kablach RS232 jest
prawdziwa to jest szansa że kłapnięcie silnika nie zostanie
zinterpretowane jako start komunikacji. Swoją drogą głupi MODBUS :/

PS. Co z wzamian ? Potrzebuje pomiar U/I/cosfi na 3 fazach. Małe prądy
rzędu 20A. Napięcia do 300V. Komunikacja po RS232/485. _STABILNIE_. I w
miarę możliwości szybko (czas reakcji zapytanie->odpowiedź chciałbym
mieć poniżej 500ms). Nie musi mieć wyświetlacza. Szukam i szukam, ale
bez opini ludzi trudno zgadywać czy nie będzie takich niespodzianek jak
z PECA.