Potrzebuję UPS pod jeden serwer i router LinkSys RV082.
Zapotrzebowanie na moc to z moich skromnych obliczeń max 600VA,
więc dla pewności chcę zamówić APC Smart UPS 1500.

Mam jednak dylemat czy warto zapłacić 500PLN więcej za różnicę 2ms w
czasie reakcji ...

Tak na marginesie zastanawiam się czy nie wybrać tańszej firmy,
jednak jeżeli Mustek o podobnej mocy kosztuje 3 razy mniej to chyba
coś nie halo ... Wink

Papkin
Guest

Fri Mar 28, 2008 4:42 pm   



Samuray-X wrote:
Quote:
Potrzebuję UPS pod jeden serwer i router LinkSys RV082.
Zapotrzebowanie na moc to z moich skromnych obliczeń max 600VA,
więc dla pewności chcę zamówić APC Smart UPS 1500.

Mam jednak dylemat czy warto zapłacić 500PLN więcej za różnicę 2ms w
czasie reakcji ...

Tak na marginesie zastanawiam się czy nie wybrać tańszej firmy,
jednak jeżeli Mustek o podobnej mocy kosztuje 3 razy mniej to chyba
coś nie halo ... Wink


kup uzywany, na allegro sie trafiaja, w dobrym stanie (nie kupiony na kilogramy
od niemca i rzucony do bagaznika heh - bo takie bywaja tez). Za 200-300zl masz
APC700 a nawet APC750/900 Black (750 z usb). Akumulatory - zalezy czy w dobrym
stanie.

Mustek ... jednak APC jest bardzo solidnie wg mnie wykonany i metalowa obudowa
:)

Nie musi byc nowe... ja kupilem w idealnym stanie APC z allegro, od 1
wlasciciela (z kartonem i fakturka) i nie zaluje.

Samuray-X
Guest

Fri Mar 28, 2008 5:43 pm   



Używany nie wchodzi w grę (firma), w zastosowaniu domowym mógłbym
sobie na to pozwolić ...

Samuray-X
Guest

Fri Mar 28, 2008 8:43 pm   



No tak jak jest z tym czasem reakcji??
Ma to jakieś znaczenie?

Gdzie powinno się stosować 3ms ?

Greg(G.Kasprowicz)
Guest

Fri Mar 28, 2008 8:48 pm   



No tak jak jest z tym czasem reakcji??
Ma to jakieś znaczenie?

Gdzie powinno się stosować 3ms ?


przeciez kondensator na wejsciu przetwornicy podtrymuje te 10ms, bo taki
jest odstep pomiedzy 1 wierzcholkami wyprostowanej sinusoidy.
W przypadku aktywnego PFC jest jeszzce wiekszy uzywany
Zatem w wiekszosci przypadkow nie powinno meic to znaczenia.

Samuray-X
Guest

Sun Mar 30, 2008 9:42 pm   



On 28 Mar, 21:48, "Greg\(G.Kasprowicz\)"
<Grzegorz.Kasprowicz_usun...@CERN.CH> wrote:
Quote:
No tak jak jest z tym czasem reakcji??
Ma to jakieś znaczenie?

Gdzie powinno się stosować 3ms ?

przeciez kondensator na wejsciu przetwornicy podtrymuje te 10ms, bo taki
jest odstep pomiedzy 1 wierzcholkami wyprostowanej sinusoidy.
W przypadku aktywnego PFC jest jeszzce wiekszy uzywany
Zatem w wiekszosci przypadkow nie powinno meic to znaczenia.

Jednak ciekawość nie daje mi spokoju ...
W jakich przypadkach tak krótki czas reakcji ma znaczenie ??

Artur M. Piwko
Guest

Tue Apr 01, 2008 11:42 am   



In the darkest hour on Sun, 30 Mar 2008 13:17:05 -0700 (PDT),
Samuray-X <forys@o2.pl> screamed:
Quote:
przeciez kondensator na wejsciu przetwornicy podtrymuje te 10ms, bo taki
jest odstep pomiedzy 1 wierzcholkami wyprostowanej sinusoidy.
W przypadku aktywnego PFC jest jeszzce wiekszy uzywany
Zatem w wiekszosci przypadkow nie powinno meic to znaczenia.

Jednak ciekawość nie daje mi spokoju ...
W jakich przypadkach tak krótki czas reakcji ma znaczenie ??

Przeważnie marketingowych. Przy sprzedaży urządzenia.

--
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:213B ]
[ 11:54:58 user up 11664 days, 23:49, 1 user, load average: 0.86, 0.28, 0.64 ]

User: A harmless drudge.

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - APC Smart UPS 1500: Czy lepszy model z czasem reakcji 3ms czy 5ms do serwera?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map