J.F
Guest
Sat Jul 25, 2026 3:17 pm
https://youtu.be/Rb9oWsQuENE?t=235
Co nieco wyjaśnione w miarę zwartej formie.
W sumie - niedostosowanie procedur do coraz nowszej rzeczywistosci.
Albo szerzej - niepełne zrozumienie działania sieci.
J.
Mirek
Guest
Sat Jul 25, 2026 5:27 pm
W dniu 25.07.2026 o 15:17, J.F pisze:
Quote:
W sumie - niedostosowanie procedur do coraz nowszej rzeczywistosci.
Albo szerzej - niepełne zrozumienie działania sieci.
W skrócie: podnieśli napięcie żeby opanować oscylacje i się zaczęły
wyłączać farmy fotowoltaiczne i już tego nie opanowali.
Dziwi mnie tylko jedna rzecz - gość mówi, że falowniki farm były błędnie
ustawione i zaczęły się wyłączać za wcześnie - u nas raczej jest
tendencja do ustawiania maksymalnego dopuszczalnego napięcia, żeby się
wyłączyły najpierw sąsiadowi a nie nam. Druga sprawa to gdzie oni to
napięcie mierzą - powinni wiedzieć jakie napięcie mierzą falowniki
dużych farm i jakie mają ustawienia.
--
Mirek
J.F
Guest
Sat Jul 25, 2026 7:07 pm
On Sat, 25 Jul 2026 17:27:03 +0200, Mirek wrote:
Quote:
W dniu 25.07.2026 o 15:17, J.F pisze:
W sumie - niedostosowanie procedur do coraz nowszej rzeczywistosci.
Albo szerzej - niepełne zrozumienie działania sieci.
W skrócie: podnieśli napięcie żeby opanować oscylacje i się zaczęły
wyłączać farmy fotowoltaiczne i już tego nie opanowali.
Dziwi mnie tylko jedna rzecz - gość mówi, że falowniki farm były błędnie
ustawione i zaczęły się wyłączać za wcześnie - u nas raczej jest
tendencja do ustawiania maksymalnego dopuszczalnego napięcia, żeby się
wyłączyły najpierw sąsiadowi a nie nam.
Może tam inna mentalność, nie biją się tak o każdego eurocenta
Albo nie znają na prądzie, przyszła firma, zainstalowała, ustawiła.
A może mowa o falownikach dużych farm, gdzie jakieś inne reguły.
Quote:
Druga sprawa to gdzie oni to
napięcie mierzą - powinni wiedzieć jakie napięcie mierzą falowniki
dużych farm i jakie mają ustawienia.
Falownik może napięcie mierzyć tylko na swoim przyłączu.
A ustawienia ... pewnie jak u nas - jest gruba księga.
Tylko ... czy falowniki nie powinny się automatycznie włączać po
obniżeniu napięcia?
J.
Mirek
Guest
Sat Jul 25, 2026 7:20 pm
W dniu 25.07.2026 o 19:07, J.F pisze:
Quote:
On Sat, 25 Jul 2026 17:27:03 +0200, Mirek wrote:
Falownik może napięcie mierzyć tylko na swoim przyłączu.
No właśnie, a tam napięcie może być znacząco różne niż w miejscach
pomiaru regulatorów systemu.
Quote:
Tylko ... czy falowniki nie powinny się automatycznie włączać po
obniżeniu napięcia?
Pewnie się włączają, ale nie od razu. Włączanie się natychmiast
powodowało by koszmarne oscylacje... z resztą włączanie się wszystkich
po takim samym czasie też.
--
Mirek
io
Guest
Sun Jul 26, 2026 12:15 pm
W dniu 25.07.2026 o 17:27, Mirek pisze:
Quote:
W dniu 25.07.2026 o 15:17, J.F pisze:
W sumie - niedostosowanie procedur do coraz nowszej rzeczywistosci.
Albo szerzej - niepełne zrozumienie działania sieci.
W skrócie: podnieśli napięcie żeby opanować oscylacje i się zaczęły
wyłączać farmy fotowoltaiczne i już tego nie opanowali.
Dziwi mnie tylko jedna rzecz - gość mówi, że falowniki farm były błędnie
ustawione i zaczęły się wyłączać za wcześnie - u nas raczej jest
tendencja do ustawiania maksymalnego dopuszczalnego napięcia, żeby się
wyłączyły najpierw sąsiadowi a nie nam. Druga sprawa to gdzie oni to
napięcie mierzą - powinni wiedzieć jakie napięcie mierzą falowniki
dużych farm i jakie mają ustawienia.
Ale to jakie falowniki. Małe to se można tak ustawiać, duże farmy raczej
nie.
Mirek
Guest
Sun Jul 26, 2026 2:04 pm
W dniu 26.07.2026 o 12:15, io pisze:
Quote:
Ale to jakie falowniki. Małe to se można tak ustawiać, duże farmy raczej
nie.
Jak se nie można, to tym bardziej powinny być ustawione tak jak
Centralny Regulator nakazał, a ten powinien być świadomy jak są ustawione.
Inna sprawa to te duże farmy powinny być wpięte w system sterowania żeby
na bieżąco wiedzieć co tam się dzieje i reagować z wyprzedzeniem.
A oscylacje też są znane od dawna i taki falownik powinien mieć je
uwzględnione w oprogramowaniu.
--
Mirek
J.F
Guest
Sun Jul 26, 2026 8:39 pm
On Sat, 25 Jul 2026 17:27:03 +0200, Mirek wrote:
Quote:
W dniu 25.07.2026 o 15:17, J.F pisze:
W sumie - niedostosowanie procedur do coraz nowszej rzeczywistosci.
Albo szerzej - niepełne zrozumienie działania sieci.
W skrócie: podnieśli napięcie żeby opanować oscylacje i się zaczęły
wyłączać farmy fotowoltaiczne i już tego nie opanowali.
Dziwi mnie tylko jedna rzecz - gość mówi, że falowniki farm były błędnie
ustawione i zaczęły się wyłączać za wcześnie - u nas raczej jest
tendencja do ustawiania maksymalnego dopuszczalnego napięcia, żeby się
wyłączyły najpierw sąsiadowi a nie nam. Druga sprawa to gdzie oni to
napięcie mierzą - powinni wiedzieć jakie napięcie mierzą falowniki
dużych farm i jakie mają ustawienia.
Jest tam w załączniku dodatkowy dokument prof. Białka
https://lnkd.in/de5RjzPd
https://www.dropbox.com/scl/fi/vn60m05gpziluhkttv2er/Bialek-blackout-v3.docx?rlkey=v02w012ke2bwdjswjxyiy3a4s&e=1&dl=0
I takie jedno zdanie:
Inverters can produce or absorb reactive power (independently of the
primary energy source such as a wind turbine orsolar PV panel) so they
can be utilised for voltage control8. Hence many power systems
withhigh penetration of RES, such as e.g. Great Britain (GB) or
Portugal, utilise RES for voltagecontrol but, crucially, not Spain
which was one of the major contributing factors to the blackout.In
Spain, RES were asked to operate at a constant power factor, i.e. with
reactive power output(usually inductive) as a function of the real
power output.
(RES = OZE)
O ile się nie mylę - u nas od małych falowników wymaga się zmiennego
cos fi, tzn są jakies wytyczne.
Ciekawie tam te oscylacje europejskie opisane.
I jeszcze ciekawiej na stronie 8
"The first period of oscillations in Iberia of frequency 0.63 Hz
started at 12:03 and lasted about 5minutes see Figure 11. It was a
local Iberian oscillation and did not propagate to the rest ofEurope.
Subsequent analysis revealed that it was a forced mode of oscillations
(i.e. SSO)caused by controls of a RES plant (not named in the
reports). "
J.